Der Pegelgeber der Vor-Ort-Wassertanks wird ausgetauscht, wenn die Tanks nicht leer sind. Messbereich 14,7–57,86; Sekundärgerät 6400. Der aktuelle Differenzdruck beträgt 57. Umgerechnet ergibt sich eine Flüssigkeitshöhe von 6272. Doch der Messwert des Flüssigkeitssensors vor Ort liegt nur bei 6000. Die Anforderungen an die Prozesssteuerung sollen mit denen des Vorort-Füllstandsmessers übereinstimmen – kann das durch Berechnungen erreicht werden? Ich gehe jedes Mal hin.
Es wurde nicht klar gesagt, um welche Art von Füllstandsmesser es sich handelt.
Es kann berechnet werden. Es kann ernst werden. Willst du lernen, wie man das berechnet? Möchtest du lernen, deinem älteren Bruder einen großen WeChat-Geschenkgutschein zu schicken? Wie klingt das? {:2_36:} .
Was ist das für ein Füllstandsmesser – völlig nutzlos. Ich zeige dir eine praktische Methode, um damit zurechtzukommen. Willst du das lernen? Ich möchte lernen, meinem Bruder einen roten Umschlag zu schicken. Gagaga.
Der Messbereich wird einfach ein wenig nach unten verschoben. Das ist die einfachste Methode – oder man verwendet den Regler bis zum Anschlag
1. Sind die Bodenflansche des vor Ort installierten Füllstandsmessers und des Füllstandssenders auf derselben Höhe? Wenn sie nicht an derselben Stelle sind, dann muss die Nullpunkteinstellung des Zählers angepasst werden ; 2. Im Allgemeinen müssen Einflansch-Levelsender oder Einflansch- bzw. Zweiflansch-Levelsender mit Kapillaren nach der Montage im leeren Behälter vor Ort justiert werden, um die durch den Druck an den Flanschen sowie den Druck in der Kapillare verursachten Abweichungen auszugleichen. Leeren Sie den Behälter und justieren Sie ihn anschließend auf Null. Oder beobachten Sie mehrmals die Druckwerte bei verschiedenen Flüssigkeitsebenen, berechnen Sie diese selbst und justieren Sie anschließend das Manometer ; 3. Es gibt noch eine Frage: Ist die relative Dichte des Mediums tatsächlich 1,1? Wenn die Dichte nicht übereinstimmt, gibt es auch Abweichungen.
Was ist ein Füllstandsmesser? Es wird geschätzt, dass eine Migration erforderlich ist
Der Messbereich ist falsch, oder? Für einen Wassertank mit einer Größe von 6400 mm ergibt sich nach Berechnung ein Messwert von 62,72 KPa. Ihr Messbereich liegt bei 57,86 – 14,7 = 43,16 KPa. Der Messbereich sollte daher auf 14,7 – 77,42 KPa geändert werden. Der Differenzdruckmesser zeigt 57 an; nach der Berechnung beträgt der Flüssigkeitsstand 4316 mm. Also ist die Flüssigkeit in Ihrem Tank wohl kein Wasser
Berechnen Sie es anhand der Dichte des Mediums und führen Sie anschließend die Migration durch.
Ich habe es nicht ganz verstanden – es handelt sich dabei um einen Drucksender. Normalerweise zeigt der doch nur den Druck an, oder? Habt ihr ihn so eingestellt, dass er in mm angezeigt wird? Wie kann die Druckeinheit mit der Höheneinheit des Systems übereinstimmen? Es sei denn, das Instrument verfügt über eine entsprechende Funktionsumstellung. Um Konsistenz zu erreichen, muss zunächst die Messspanne richtig eingestellt werden. Ich denke, das ist nicht allzu schwierig – das Problem liegt wohl darin, wie die Messspanne konfiguriert wird
Bei einem Messgerät mit doppelten Flanschen bedeutet das Schließen der Einlassventile an den oberen und unteren Flanschen wohl den unteren Messbereich. Anschließend wird auf Basis des vor Ort befindlichen Füllstandsmessers berechnet, wobei auf den Höhenunterschied zwischen dem Füllstandsmesser und der Bodenflansche geachtet werden muss.