Erzählt mal, welche Spezifikationen eure Messkabel mit 4–20 mA haben. Wird das Kabel ZR-KVVPR von irgendjemandem für Messzwecke verwendet? Wie ist die Erfahrung damit?
Bei uns werden für die Signalleitungen der Instrumente ausschließlich ZR-KVVRP-Kabel verwendet – in den Ausführungen 2*1,5, 3*1,5 und 8*1,5. Das gilt auch für die Systeme DCS und SIS. Wir haben noch nie KVVPR-Kabel verwendet. K steht dabei für Steuerkabel. Wenn es sich um abgeschirmte Weichkabel handelt, dann sollten diese genauso sein wie KVVRP-Kabel. Bei einigen Kabelherstellern ist die Bezeichnung der Modelle ziemlich unübersichtlich
Die Frage des Posters ist so unklar, dass sie nicht beantwortet werden kann! Die Auswahl des Kabels hängt von vielen Faktoren ab, wie der Übertragungsabstand, die explosionsgeschützte Umgebung, die Brandschutzanforderungen, die Kapazitiv- und Induktivwiderstände sowie die Umgebung, in der das Kabel verlegt wird.
KVVPR ist die Gesamtschirmung, KVVRP ist die Teilschirmung, es gibt einen kleinen Unterschied
Der KVVRP, den wir gekauft haben, ist vollständig abgeschirmt. Über KVVPR weiß ich nichts. Bei Computerkabeln kenne ich abgeschirmte Varianten – bei Steuerkabeln habe ich solche noch nie verwendet
Normalerweise reicht RP1,5 Quadrat aus
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP und so weiter – man kann den Unterschied nicht erkennen.
Herkömmliches DJYVP 1*2*1,5 mm² – für Brandverhütungszwecke wird ZR verwendet; für hohen Temperaturen gibt es spezielle Varianten
Niedriger Rauch- und Halogengehalt, brandhemmend, mehrfach verdrehte Kupferadern, Polyethylen-isoliert, Polyvinylchlorid-Ummantelung, Aluminium/Kunststoff-Kompositband zur Abtrennung der Adern bzw. zum Gesamtschutz, DCS-Intrinsischsicheres Kabel
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gaiyin47 am 23.4.2021 um 11:13 bearbeitet: Für die Brandhemmung (ZR) und Steuerung (K) wird ein weicher (R) Kabel mit Schirm (P) verwendet – mit dieser Modellreihe gibt es kein Problem. Einfache Adern werden in der Regel mit 2*1,5, 3*1,5 verwendet, bei einem Querschnitt von 1,0 mm² und 1,5 mm² – je nach Entfernung vor Ort. In der Regel reicht bei einer Entfernung von über 200 Metern zwischen der Fabrik und dem Gerät bereits ein Kabel mit einem Querschnitt von 1 mm² aus. 1,5 mm² ist besser, die Impedanz ist niedriger und der Spannungsabfall geringer. Machen Sie sich keine Sorgen um das Modell des Kabels – es ist bei jedem Hersteller unterschiedlich. Stellen Sie Ihre Anfrage, damit der Hersteller Ihnen die Modelle auflistet.
Diesen Beitrag hat zuletzt hfrs am 23.4.2021 um 13:09 bearbeitet, um es euch zu erklären: KVVP sind Leiter der Klasse 1 oder 2, KVVPR sind Leiter der Klasse 5 oder 6. KVVP-Kabel haben keinen Verdrahtungsschirm, nur einen Gesamtschirm, und können für kurze Strecken oder bei geringer elektromagnetischer Störung verwendet werden. Bei langen Strecken oder starken elektromagnetischen Störungen wird empfohlen, Kabel mit zwei Adern zu verwenden, da die Verdrillung der Adern die elektromagnetischen Störungen dämpfen kann. Noch etwas: KVVRP und KVVPR sind dasselbe – egal, wie man es schreibt. Die Kabelhersteller liefern nur ein Kabel mit Gesamtschirmung.
Richtig, bei Kabeln ohne mehrere Adern gibt es eine Abschirmung für jede Aderngruppe – bei Mehrfachadernkabeln hingegen gibt es eine Gesamtabschirmung plus separate Abschirmungen für die einzelnen Adern.
Bei mehreren Adern ist es genauso, nur ein einziger Gesamtbildschirm.
Bei meinen Projekten sind die Mehrleiterkabel immer in Trenn- und Zentralbildschirme unterteilt, DJYPVP
Was die KVVP- und KVVPR-Kabel angeht.
Für die Anzeigesignalkabel sollte das DJYVP-Typ-Kabel verwendet werden, für die Pumpeingangssignale wird empfohlen, das KVVP-Typ-Kabel zu nutzen.
Ein Teil der Kabel, die wir hier verwenden, sind von diesen Arten