Thread Content
Wie tief sollte ein Bimetallthermometer bei der Installation in einer Anlage in die Innenwand der Anlage eingeführt werden?
Einführen in die Position von 30 % des Radius. Keine Erklärung. . . Glaube bringt Erfolg, kein Glaube – dann geht’s schief..... :P .
SHT 3005-2016 Richtlinien für die Auswahl und Konstruktion von Automatisierungsgeräten in der Petrochemieindustrie 5.3.11 Bei der Auswahl des Temperaturmessrohres müssen folgende Vorgaben eingehalten werden: e) Die Einführtiefe des Temperaturmessrohres muss so gewählt werden, dass sich die Enden des Messelements in der Zone befinden, in der sich die Temperatur des zu messenden Mediums am stärksten ändert. Beim Einbau in die Rohrleitung sollte die Einführtiefe bei etwa 1/3 bis 1/2 des Rohrdurchmessers liegen. Zudem muss das Teil mindestens 50 mm in das Rohr hineinreichen ; Beim Einbau in den Behälter sollte die Eindringtiefe mindestens 150 mm von der Innenwand des Behälters entfernt sein. Bei Behältern mit Rührer kann die Eindringtiefe jedoch entsprechend verringert werden ; 1. An der Stelle mit einem Rohrdurchmesser von 1/2 ist die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids am höchsten – dadurch kann dort die tatsächliche Temperatur des Fluids am besten ermittelt werden. Zudem wird dieser Punkt am wenigsten von der Außentemperatur des Rohrs beeinflusst. Doch je größer die Aufprallkraft auf den Schlauch ist, desto mehr muss man die Scherkräfte sowie die Frequenz des Schlauchs berücksichtigen. Also insgesamt 1/3 bis 1/2. 2. Das Planungsbüro gibt in der Spezifikation die Einführtiefe des Rohrs an. Es muss dabei die Höhe des Aufsetzers berücksichtigt werden. Die Einführtiefe ergibt sich aus der Länge des Rohrs minus der Höhe des Aufsetzers. Es muss überprüft werden, ob diese Werte den Anforderungen entsprechen.
"An der Stelle mit einem Rohrdurchmesser von 1/2 ist die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids am höchsten – daher repräsentiert dieser Punkt am besten die tatsächliche Temperatur des Fluids. Bewertung abgeschlossen…
“„Durchmesser der Rohrleitung bei 1/2“ – mit „Rohrmitte“ meint man also den Mittelpunkt des Rohres. Es wird unnötig viel geschrieben, das ist umständlich und langweilig… Selbst beim Sprechen fehlt es an Ästhetik und Sexiness :lol Die Geschwindigkeit des Flusses in der Rohrmitte ist am höchsten – das ist auch der Punkt mit der höchsten Temperatur. Doch dieser Höchstwert spiegelt weder den durchschnittlichen Wert noch den mittleren Wert der Temperatur wider. Der Höchstwert kann somit nicht die normale Temperatur darstellen. Also, das Einführen des Thermometers in eine Stelle mit einem Rohrdurchmesser von 1/2 ist ein großer Fehler – ein ernster, katastrophaler Fehler. {:2_36:} Idiot............ .
Mit Psychosen zu sprechen, senkt das Niveau. Aber ich muss es sagen: Verdammt, kann man keinen Mist ordentlich loswerden?!
Hehe, mit Idioten zu diskutieren ist sinnlos – es ist genauso schwierig, mit einem Esel Musik zu machen. Du willst für ein so großes Land, mit Milliarden von Menschen, Regeln und Standards festlegen. Es gibt runde Rohre, quadratische Rohre, rechteckige Rohre sowie flache Rohre. Wenn du dann Ausdrücke wie „Rohrdurchmesser 1/2“ verwendest, dann sind das doch unklare, sinnlose Formulierungen. Wie sollen diese Standardvorgaben überhaupt allgemeingültig sein? Wie kann die Produktion umfassend geleitet werden? Idioten .......... Eselsschädel, minderwertige Esel unter den Eseln ...... {:2_42:} .
Die Norm liegt bei 1/3 bis 1/2. Wenn der Rohrdurchmesser kleiner als 100 ist, muss ein Erweiterungsrohr installiert werden: lol
Ein Drittel bis die Hälfte dieser Norm – auch hier ist nicht bekannt, woher sie stammt. Aber wie auch immer, ich nenne ein Beispiel: 40 Kilogramm Hochdruckdampf, 10 Zoll/DN250, durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit 45 m/s. Durchschnitt bezeichnet die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit in der Querschnittsfläche des Rohrs. Tatsächliche Bedingungen: Im Zentrum des Strömungskanals 390 Grad, bei 1/3 der Strecke 389 Grad, in der Nähe der Innenwand der Rohrleitung 386 Grad. Wenn wir diese drei Temperaturen für den Prozess messen, welche Temperatur wird er dann annehmen? ? ? Meine praktische Vorgehensweise: Die Installation der Rohre sollte 50–125 mm tief erfolgen, wobei der TG idealerweise über 75 mm liegen sollte. Die Stärkeberechnung ist in Ordnung.
Im Spezifikationsblatt gibt es zwei Werte: Einer ist „Länge unter dem Gewinde/Flansch 750 mm“ und der andere ist „Höhe der Erhebung 300 mm“. Ist die tatsächliche Eindringtiefe dann 450 mm?