Diesen Beitrag hat zuletzt h2o0 am 21.12.2019 um 15:40 bearbeitet: Der Füllstandsmesser von Fisher ist vom Typ DLC3000. Gemessen wird die Flüssigkeitsoberfläche, das Medium ist Wasser. Bei der Kalibrierung trat folgendes Problem auf: Der Flüssigkeitsspiegel wurde abgelassen, um den Nullpunkt mit HART zu kalibrieren. Auf dem Gerät 475 wurde angezeigt, dass die Kalibrierung erfolgreich war; der Stromwert betrug 4,0 mA. Doch wenn man das Kabel trennt und einen Multimeter anschließt, beträgt der gemessene Strom stets 7,3 mA. Nachdem der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt wurde, wurde die Skala kalibriert – dabei zeigte der Multimeter einen Ausgangsstrom von 15 mA an. Meine Herren, ist euch schon einmal so etwas passiert?
Das ist etwas kompliziert. Ich vermute, dass mit dem Multimeter etwas nicht in Ordnung ist. Soll ich lieber ein anderes Multimeter ausprobieren? ? 2. Ist die Messbereichseinstellung des Füllstandsmessers korrekt?
Solche Probleme müssen hauptsächlich vor Ort in Verbindung mit einer praktischen Analyse betrachtet werden.
Der Multimeter hat ein Problem, versuchen Sie es mit einem anderen.
Unter dem Überschriftsbereich gibt es einen Schalterknopf – haben Sie ihn umgeschaltet? Den Knopf mit der Bezeichnung CAL! Suchen Sie sorgfältig nach
Ich bin darauf gestoßen: Nach dem Upgrade auf 475 wird bei der Überprüfung eine Option angezeigt, die prüft, ob die Stromausgabe mit den Schwankungen des Flüssigkeitsstands übereinstimmt – dies muss vom Bediener bestätigt werden.