SIS-Systeme können sowohl inländisch als auch importiert sein. Die grundlegenden Prinzipien und Schritte bei der Auswahl eines SIS-Systems sind in beiden Fällen ähnlich. Changhui Instruments zeigt anhand des sicheren Steuerungssystems UW500s, wie man Schritte zur Auswahl eines SIS-Systems vornimmt. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png Auswahl des SIS-Systems: yunrun.com.cn/product/2825.html1. Auswahl der I/O-Module sowie der dazugehörigen Steckverbinder – basierend auf der Anzahl der I/O-Punkte:
Kategorie | Signaltyp | Modulwahl | Konfigurationshinweise | Auswahl der dazugehörigen Steckverbinder
AI | Typ II, III | Strom | UW5912S – Sicherheitsmodul mit 8 Eingängen für analoge Stromwerte; einfache Konfiguration
UW5971S – 4 Eingangs-/Ausgangssteckverbinder
DI | 24 VDC | UW5915S – Sicherheitsmodul mit 16 Eingängen für digitale Signale; einfache Konfiguration
UW5771_F – Isolierte Steckverbinder für DI-Relais
DO | Kontaktausgänge | UW5917S – Sicherheitsmodul mit 8 Ausgängen für digitale Signale; einfache Konfiguration
UW5771_G – Ausgangssteckverbinder für DO-Relais
UW5971S_G – Sicherheitsausgangssteckverbinder für DO-Relais
Hinweis 1: Berechnungsmethode für die Anzahl der Module und Steckverbinder: Anzahl der Module = Anzahl der Punkte ÷ Anzahl der Kanäle pro Modul. Wenn die Division nicht ganz ausgeht, muss die Anzahl der Module um 1 erhöht werden ; Modul: Steckplatz = 4:1 ; Anmerkung 2: Berechnungsmethode für Module und Relaissteckplätze: UW5915S:UW5771_F=2:1 ; UW5917S:UW5771_G=1:1 ; UW5917S:UW5971S_G=1:1. Anmerkung 3: Falls Sie sich mit der Zählung der I/O-Points nicht auskennen, können Sie bei Baidu nach „Methoden zur Berechnung der I/O-Points in DCS-Systemen“ suchen. 2. Auswahl der Steuerungsmodule, Kommunikationsmodule und Stromversorgungsmodule
Modulname | Konfigurationsart | Name der Anschlussbuchsen | Zugehörige Module
UW5119S – Sicherheitssteuerungsmodul | Redundante Konfiguration | UW5179S – Sicherheitssteuerungsmodul mit doppelter Redundanz in den Anschlussbuchsen | UW5179S_K – Programmierschloss für das Sicherheitssteuerungsmodul | UW5156 – Industrielle Ethernet-Switch-Module mit 6/8 Anschlüssen | Redundante Konfiguration | UW5179S – Sicherheitssteuerungsmodul mit doppelter Redundanz in den Anschlussbuchsen | UW5179S_K – Programmierschloss für das Sicherheitssteuerungsmodul | UW5421 – Stromversorgungsmodul (32 W) | Einfache/Redundante Konfiguration | UW5475 – 4-stellige Anschlussbuchse für die Stromversorgung
Anmerkung 1: Berechnung der Konfiguration für UW5119S: Alle Sicherheitssteuerungsmodule werden in einer redundanten Konfiguration eingesetzt. Jedes Sicherheitssteuerungsmodul kann bis zu 64 I/O-Module verarbeiten ; Anmerkung 2: UW5156 – Industrielles Ethernet-Switch-Modul mit 6/8 Anschlüssen, das 6 SNET-Anschlüsse bietet ; Anmerkung 3: Berechnung der Konfiguration von UW5421: Die System-Stromversorgungseinheiten sind alle redundant ausgelegt; UW5421 ist eine 32-W-Stromversorgungseinheit ; Basierend auf der untenstehenden Tabelle zur Leistungsverbrauch pro Modul wird die Gesamtleistung berechnet; in der Regel reicht ein Puffer von 10 % für die Stromversorgung aus ; Anmerkung 4: Das Stromversorgungsmodul UW5421 kann zur Stromversorgung der Systemsteuerungsmodule, Kommunikationsmodule sowie IO-Module verwendet werden. Es kann auch als externe Stromversorgung dienen. Allerdings darf dasselbe Stromversorgungsmodul nicht gleichzeitig sowohl als Systemstromversorgung als auch als externe Stromversorgung genutzt werden. Modulname, Systemleistung in Watt, externe Leistungsaufnahme in Watt: UW5119S – Sicherheitssteuermodul: 2,5 / UW5156 – Industrielle Ethernet-Switch-Module mit 6/8 Anschlüssen: 3,5 / UW5912S – Sicherheitsmodul mit 8 Eingängen für analoge Stromwerte: 0,8 / UW5915S – Sicherheitsmodul mit 16 Eingängen für digitale Signale: 0,8 / UW5917S – Sicherheitsmodul mit 8 Ausgängen für digitale Signale: 0,8 / 6,5. Anmerkung 1: Die Anzahl der externen Stromquellen sowie die Verteilung der Leistungsaufnahme werden entsprechend den Anforderungen der Systemkonstruktion festgelegt ; 3. Konfiguration der Schränke und Zubehörteile ① Industriestandardschränke (800 mm × 600 mm × 2200 mm). In den Schränken können 1–2 Befestigungsflächen installiert werden; die Montage ist sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite möglich. Insgesamt stehen 36 Befestigungseinheiten zur Verfügung. Es wird empfohlen, unter jeder der beiden Befestigungsflächen jeweils 3 Befestigungseinheiten frei zu halten – somit bleiben 30 Befestigungseinheiten für die eigentliche Nutzung übrig ; ②Die Komponenten für den Wechsel zwischen zwei Stromquellen sowie zur Verteilung des Wechselstroms, UW5485, werden zur Umstellung zwischen zwei Wechselstromquellen, zur Verteilung des Wechselstroms innerhalb des Schranks sowie zur automatischen Temperaturregelung des Schranks eingesetzt. Daher entspricht die Anzahl dieser Komponenten der Anzahl der Schränke. Hier zeigt Changhui Instruments anhand eines einfachen SIS-Beispiels, wie eine SIS-Anlage konfiguriert wird. Zum Beispiel: Wenn der Flüssigkeitsspiegel in einem Tank zu hoch ist, muss die Zufuhrklappe automatisch geschlossen werden. Bei einem Sicherheitsniveau von SIL2 sieht die grundlegende Konfiguration der SIS-Anlage aus (ohne Berücksichtigung der Planungen durch das Entwicklungsunternehmen, der Pegelmesser, der Ventile sowie der Installationsmaterialien):
1. **Sicherheitssteuerungseinheiten**:
UW5119S – Sicherheitssteuerungsmodule (SIL2), 2 Stück
UW5179S – Doppelte Redundanzsteckplätze für Sicherheitssteuerungsmodule (inkl. UW5971S_C), 1 Stück
UW5912S – Sicherheitsmodul mit 8 Eingängen für Stromsignale (SIL2), 1 Stück
UW5915S – Sicherheitsmodul mit 16 Eingängen für digitale Signale (SIL2), 1 Stück
UW5917S – Sicherheitsmodul mit 16 Ausgängen für digitale Signale (SIL2), 1 Stück
UW5971S – Steckplätze für 4 Eingänge/Ausgänge (inkl. UW5971S_C), 1 Stück
UW5421 – Stromversorgungsmodule (32 W), 4 Stück
UW5475 – Steckplätze für 4 Stromquellen (4×4 Kanäle, mit Redundanzmöglichkeit), 1 Stück
UW5156 – Industrielle Ethernet-Switch-Module mit 6/8 Anschlüssen (6 externe Anschlüsse, 2 direkte Anschlüsse), 2 Stück
2. **Zubehör und Gehäuse**:
UW5971S_F – Sicherheitseinheiten mit DI-Relaiskontakten für Eingänge (16 Kanäle), 1 Stück
UW5971S_K – Sicherheitseinheiten mit DO-Relaiskontakten für Ausgänge (8 Kanäle), 2 Stück
UW5411 – Stromversorgungsmodule (168 W), 2 Stück
UW5472 – Steckplätze für doppelte Redundanz der Systemstromversorgung, 1 Stück
UW5485 – Komponenten zur Umschaltung zwischen zwei Stromquellen sowie zur Verteilung des Wechselstroms, 1 Set
UW5041 – Industriegehäuse nach Standards (2200×800×600 mm), 1 Stück
UW5041_A – Zubehör zum Einbau (Kommunikationskabel UW5032 CNetUW, Kommunikationsadapter UW5032_T CNetUW, POC-Modul UW5031), 2 Stück
Sicherheitsgitter (SIL3), 2 Stück
3. **Systemsoftware**:
UW5011_SIL – Steuerungssoftware UWinTech Pro V1.0 (SIL), 1 Set
UW5061 – Lizenzschlüssel für die Steuerungssoftware UW, 1 Set
UW5071 – Handbuch für das UW500s-System, 1 Set
UW5075 – Handbuch zur Konfiguration der Steuerungssoftware UW500s, 1 Set
UW5075 – Handbuch zur Echtzeitüberwachung der Steuerungssoftware UW500s, 1 Set
4. **Bedienerstationen**:
UW5011_E – Bedienerstation für Ingenieure und Operator, 1 Stück
UW5046 – Industrielle Bediustation nach Standards (700×1118×750 mm), inkl. Notstopp- und Reset-Tasten, 1 Stück
UPS-Systeme zur Stromversorgung (3 KVA, 0,5 Stunden Akkulaufzeit), 2 Stück
5. **Weitere Komponenten**:
OPC-Lizenz für die Datenübertragung, 1 Mal
Dienstleistungen zur Programmierung und Optimierung der Sicherheitsfunktionen, 1 Mal