Unter 20 mA gibt es beim Stationssteuerungssystem ein zusätzliches Signal von 0,08 mA

2020-01-03View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von hkhl am 3.1.2020 um 23:36 bearbeitet. Es handelt sich um einen Vortexstrommessgerät – wobei 4–20 mA einer Geschwindigkeit von 0–100 t/h entsprechen. Wenn die Anlage stillsteht, zeigt der Durchflussmesser einen Durchfluss von 0 an. Das Steuerungssystem hingegen gibt einen Wert von 0,5 t/h an. In diesem Fall beträgt der Stromwert am Durchflussmesser 3,98 mA. Es werden Simulationssignale zum Testen gesendet, die Daten sind wie folgt: Bei einem Sendewert von 4 mA zeigt das Steuerungssystem 0,5 t/h an – das ist 0,5 t/h zu viel. Bei 12 mA zeigt das Steuerungssystem 50,5 t/h an, ebenfalls 0,5 t/h zu viel. Bei 18 mA zeigt es 88 t/h an, wiederum 0,5 t/h zu viel. Bei 20 mA zeigt das Steuerungssystem 100 t/h an – das ist der normale Wert. Es scheint, als gäbe es bei Werten unter 20 mA stets einen zusätzlichen Signalwert von 0,08 mA… Was könnte das Problem sein? Wie soll man damit umgehen? Vielen Dank!
Reply #22020-01-04
“Die „Stationäre Steuerung“ weist eine schlechte Linearität auf: Es gibt einen Nullversatz sowie Knicke. Gegeben sei ein Signal von 19 mA – man soll herausfinden, wie groß die Abweichung des Durchflusses ist, und außerdem den Wendepunkt bestimmen. Anschließend werden die Eingangs- und Ausgangskurven gezeichnet. Danach werden einige kleine Programme geschrieben, um mit den Kurven zu arbeiten: Zuerst wird eine Verschiebungskorrektur vorgenommen, anschließend eine Korrektur für die Abweichungen von der Geraden – für den Bereich oberhalb der Wendepunkte – und schließlich eine Proportionalitätskorrektur. . . Fertig! Schick mir doch einen roten Umschlag, ja? Man kann schließlich nicht umsonst essen und trinken. {:2_42:}
Reply #32020-01-04
Plötzlich hatte ich die Idee, eine WeChat-Gruppe zum Beantworten von Fragen zu erstellen – man muss erst einen Red Packet zahlen, bevor man Fragen beantworten kann. Haha, was meint ihr dazu? . . Die Affen lachen, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Reply #42020-01-04
Ich verlasse den Ort vorerst. Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt. Bitte teilen auch die anderen, die bereits mit diesem Phänomen konfrontiert waren, gerne ihre Erfahrungen mit mir: handshake
Reply #52020-01-04
Pig Brother ist immer noch so hilfsbereit: lol
Reply #62020-01-09
Im Durchflussmesser sollte eine Einstellmöglichkeit für die Stromstärke vorhanden sein, siehe Bedienungsanleitung
Reply #72020-01-09
Sicherheitsgitter überprüfen (falls vorhanden), auf einen anderen Kanal wechseln, Konfigurationseinstellungen des Steuerungssystems überprüfen, Kabel trennen und direkt vom Steuerstand aus Signale senden, um zu prüfen
Reply #82020-01-13
Die Messkanäle des Stationssteuerungssystems sind ungenau. Es ist möglich, die Kanäle zu kalibrieren; falls das nicht funktioniert, müssen sie ausgetauscht werden. So wird in der Regel im DCS vorgegangen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.