Thread Content
Kürzlich kam es im Unternehmen zu mehreren Fällen, in denen das Benutzen von Funkgeräten zu Schwankungen in den Anzeigen des DCS führte. Nach Untersuchungen wird festgestellt, dass das Näherbringen eines Funkgeräts an die Sicherheitsbarrieren zu Signalstörungen führt. Die Auswirkungen hängen dabei von der Marke der Sicherheitsbarrieren ab – Importierte Sicherheitsbarrieren haben andere Auswirkungen als inländische Sicherheitsbarrieren; Bei einer Entfernung von über 1 m wird die Störung durch das Funkgerät deutlich verringert ; Für den Einsatz bei geschlossenen Schranktüren – reduzierte Störungen ; Bei den kürzlich durchgeführten Wartungsarbeiten an den Vibrationen und Verschiebungen des Wellensystems stellte sich heraus, dass die Funkgeräte, die in der Nähe der Messgeräte für das Wellensystem verwendet wurden, ebenfalls erhebliche Störungen verursachten. Deshalb wurden nun Absperrungen errichtet sowie Warnschilder angebracht, die darauf hinweisen, dass man möglichst nicht in der Nähe der Messgeräte Funkgeräte verwenden sollte – um zu vermeiden, dass die Messwerte ausfallen und dadurch Stoppvorgänge ausgelöst werden. Das Unternehmen möchte dieses Problem endgültig lösen. Wir bitten die Experten für Messgeräte um Rat, wie man solche Probleme bewältigen kann
Funkgeräte-Code-Stift, so nah am Instrument – verdammt nochmal! Hat der Ball denn nichts zu tun? Einfach das Funkgerät zerstören – dann ist das Problem gelöst. . . Erdenkäse.
Vor vielen Jahren kam jemand zu mir, um einen Spannungswandler zu kaufen, und fragte, ob die Funkgeräte die Funktion des Spannungswandlers C23 in meiner Fabrik stören könnten. Ich habe kein Funkgerät. Ich sage, das Anrufen auf dem Handy hat keinen Einfluss auf das Transformatorsignal, überhaupt keinen. Es kommt nur zu Fehlern bei der Anrufannahme, wenn das Handy eng an den Transformatorgehäuse angelegt wird. Wenn der Abstand zwischen den beiden mindestens 10 Zentimeter beträgt, hat das keinerlei Auswirkungen. Ich frage mich, wer sein Gesicht an das Gerät drückt, um mit dem Handy oder Funkgerät zu kommunizieren. Ich rate ihm, sich nicht mit so einer seltsamen Sache aufzuhalten. Er sagte, ich solle ein Funkgerät kaufen, um es bei ihm testen zu können. Er drängt mich immer wieder. Ich dachte mir: Nimag Bide, du willst wohl ein paar kleine Funkgeräte kaufen, um sie auszuprobieren – aber du hast sie noch nicht einmal gekauft. Und jetzt verlangst du von mir, dass ich dir ein Paar Funkgeräte besorge, damit du sie testen kannst? Wer bist du überhaupt? Dein Verstand funktioniert wirklich gut. {:2_37:} Also sagte ich zu ihm: Nutzt einfach Metallplatten, um daraus eine Abschirmung herzustellen. Danach könnt ihr die Funkgeräte so nutzen, wie es euch passt. Aber dieser Mann – er versteht die Worte nicht. Dennoch drängt er mich, ihm ein Funkgerät zu kaufen, damit er damit experimentieren kann. Der Transformator C23 in meinem Dorf ist ein hochintegrierter Transformator, der reinen Gleichstromsignale verarbeitet. Seine Fähigkeit, elektromagnetische Störungen abzuwehren, ist äußerst gut. Wenn man von der guten Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen spricht, dann sind die Schrauben dieses Transformators in meinen Augen völlig nutzlos. Mit einem 7,5-stelligen Multimeter konnte ich eine Nullstromstärke von 4 mA bei C23 messen – alle 4,0000 Stellen waren stabil. Erst in der nächsten Stelle, also bei 0,00001 mA, konnte ich kurzzeitige Schwankungen feststellen…… Doch diese Schwankungen könnten nicht ganz auf C23 zurückzuführen sein. Auch wenn ich den Transformator C23 vom Netz trennte, zeigte das Multimeter weiterhin solche kurzzeitigen Schwankungen an. Daher vermute ich, dass die Signalstabilität von C23 besser sein könnte. Großer Bruder, ich habe einen sehr reinlichen Charakter. Ich bin wählerisch beim Essen. Ich möchte nicht in solchen Geschäften arbeiten und Geld verdienen, das aus schmutzigen Quellen stammt. Ich schicke ihn dazu, bei jemand anderem einzukaufen.... {:2_36:}
Die Geräte sind Niedrigstrom-Geräte mit geringer Leistung – sie sind wie kleine Geschwister, die man beschützen muss. Warum verwendet ihr ständig Geräte mit hoher Leistung, Wechselstrom sowie hoher Frequenz, um diese kleinen Geräte zu quälen? Schamlos – ich hätte wirklich Lust, euch ins Gesicht zu schlagen ........ {:2_36:} .
Die richtige Lösung gegen den Verkaufsdruck ist es, eine Metallbox herzustellen und verzinkte Rohre zu verwenden – so ist man vor Problemen geschützt.
Bei DCS haben wir bisher nichts Derartiges festgestellt, aber der Einsatz von Funkgeräten bei Kompressoren (zentrifugale und reciprocierende) hat tatsächlich Auswirkungen. Auch in diesem Bereich müssen die Funkgeräte ausgeschaltet werden – andernfalls können Störungen in den Messsignalen auftreten, was zum Absturz des Systems führen kann.
Es gibt tatsächlich ähnliche Fälle, die in der Praxis aufgetreten sind: Funkgeräte stören unter anderem die Vibrationssensoren vor Ort (von der Akzelerationsart), Tastaturen (für die automatische Anzeigewechsel im DCS-System) sowie die Steuergeräte für Hochdruckventile. 1. Störungen durch die Geräte vor Ort: Überprüfen Sie, ob die Abschirmung ordnungsgemäß geerdet ist, und halten Sie einen ausreichenden Abstand ein. Anbringen Sie außerdem Beschilderungen vor Ort.
2. Tastatur: Der Hersteller ersetzt die Tastatur kostenlos.
3. Steuergerät für Hochdruckventile: Während des Betriebs dürfen die Türen des Schaltschranks nicht geöffnet werden. Der Funkempfänger muss mindestens 2 Meter vom Schaltschrank entfernt sein. Es wird empfohlen, die EMC-Werte des Geräts zu überprüfen. Sollten diese nicht den Anforderungen entsprechen, sollte man den Hersteller kontaktieren, um das Problem zu lösen – wie zum Beispiel durch den Austausch der Tastatur, was das Problem bei der Bedienung des DCS-Bildschirms beseitigte. Im Grunde handelt es sich dabei um Störungen durch elektromagnetische Signale; daher ist es wichtig, diese Signale abzuschirmen und einen sicheren Abstand einzuhalten.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von An die Vergangenheit denken am 6.1.2020 um 09:19 bearbeitet. 1. Überprüfen Sie, ob die Erdung der Geräte sowie der Schränke den Anforderungen entspricht. 2. Die Vor-Ort-Sensoren sind störsicher.
Vibration, Verschiebung – bei Thermoelementen besonders ausgeprägt
Vibration, Verschiebung – bei Thermoelementen besonders ausgeprägt
Das sind alles Spannungssignale, die leicht gestört werden können
Ich bin bereits auf etwas Ähnliches gestoßen: Während der Fehlersuche wurde ein Funkgerät neben dem CH4-Sensor verwendet, wodurch sofort ein Signal mit der maximalen Stärke von 20 mA ausgesendet wurde.
Es sollte wohl nur im DCS-Gehäuse große Auswirkungen geben – vor Ort sollte es keine großen Probleme geben