Der Massenstrommesser misst einen zu niedrigen Durchfluss

2020-01-08View Original

Thread Content

Das Messmedium ist Wasser aus Öl- und Gasfeldern; es wurde erneut auf Null justiert, wodurch die gemessenen Werte unter dem Normalwert lagen. Der Regelventil wird durch die Flüssigkeitsstandsteuerung gesteuert. Kürzlich wurde der Wert für die Flüssigkeitsstandsteuerung angepasst (von 1200 mm auf 1400 mm). Hat das damit zu tun? Könnten die Experten das bitte analysieren?
Reply #22020-01-08
Betreiber, ist der Regelventil mit positiver oder negativer Wirkung? Wenn der Flüssigkeitsstand von 1200 auf 1400 geregelt wird, verringert sich die Öffnungsweite der Regelventile, wodurch der Durchfluss natürlich abnimmt.
Reply #32020-01-08
Der Flüssigkeitsspiegelwert beeinflusst die Öffnungsgrad der Regulierventile – ist das so richtig? Wie finde ich außerdem einen ausgewogenen Wert, um meine Bandbreitenanforderungen zu erfüllen?
Reply #42020-01-08
Der eingestellte Pegelkontrollwert hat überhaupt nichts mit den Messwerten des Durchflussmessers zu tun – es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen ihnen. In der Logik muss eine Kausalbeziehung vorliegen; man muss die Probleme vernünftig betrachten und darf nicht unlogisch vorgehen oder abschweifen. . Da der Wert bei Null korrekt ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Abweichungen von prozentualer Natur sind, oder? Man kann zwei Punkte – einen höheren und einen niedrigeren – nehmen und sie jeweils miteinander vergleichen, um zu überprüfen. Wenn ja, dann mit dem Verhältniskoeffizienten – so wird die Korrektur erzielt. . Frag nicht, was die Ursache ist – auf der Eichel ist ein kleiner Knoten entstanden. Wie soll man da die Ursache herausfinden? Ich bin Ärztin; wenn du es wagst, deine Hose auszuziehen, dann wage ich es auch, den Knoten zu entfernen – und dir dabei Blut abzunehmen. :P {:3_51:}
Reply #52020-01-08
Hat sich der Flüssigkeitsspiegel geändert? Hat sich dadurch auch der Regelbereich verändert? Andernfalls bleibt das Steuersignal bei 1400
Reply #62020-01-09
Gibt es einen Flussdiagramm? chenxu07789@163.com Meine E-Mail-Adresse
Reply #72020-02-14
Scheinbar erhöht sich mit dem Anstieg des Flüssigkeitsspiegels auch die Öffnungsgrad der Regulierventile, was zu einem unzureichenden Rückdruck führt. Dies wird durch Gase im Medium verursacht; es wird empfohlen, den Öffnungsgrad der Ventile entsprechend zu verringern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.