In den Anforderungen an die Druckmessgeräte für ein kürzliches Projekt gibt es folgende Vorgabe: „Abgesehen von besonderen Anforderungen des Patentinhabers oder des Herstellers der Geräteausstattung sollen in diesem Projekt keine Druckschalter verwendet werden.“ Ich frage mich, aus welchem Grund diese Anforderung besteht
In 50770 wurde auch erwähnt, dass im Allgemeinen Anzeigegeräte mit analogen Messwerten verwendet werden sollten. Im Druckschalter befinden sich bewegliche Teile, wodurch er in Bezug auf die Sicherheit nicht so gut ist wie ein Druckwandler
Analoge Signale ändern sich kontinuierlich, sodass man die historischen Verlaufstrends betrachten kann, was bei der Fehlerdiagnose hilfreich ist. Der Sender kann Fehlertypen definieren, wodurch Stoppvorgänge aufgrund von Fehlern an den Feldgeräten verringert werden.
Der Druckschalter hat einen festgelegten Wert; es ist nicht möglich, den tatsächlichen Druck abzulesen. Es gibt keinen Transmitter, der das direkt anzeigt
Früher reagierten die Druckschalter schnell, während die Messung durch den Transmitter mit Verzögerung erfolgte. Manchmal verlangen die Hersteller, dass Druckschalter verwendet werden müssen. Aber Druckschalter sind schwer zu kalibrieren. Heutzutage haben sich die Transmitter weiterentwickelt. Allmählich wurde der Druckschalter nicht mehr verwendet. Viele Druckschalter wurden ebenfalls in Transmitter umgewandelt.
Früher reagierten die Druckschalter schnell, während die Messung durch den Transmitter mit Verzögerung erfolgte. Manchmal verlangen die Hersteller, dass Druckschalter verwendet werden müssen. Aber Druckschalter sind schwer zu kalibrieren. Heutzutage haben sich die Transmitter weiterentwickelt. Allmählich wurde der Druckschalter nicht mehr verwendet. Viele Druckschalter wurden ebenfalls in Transmitter umgewandelt.