Pcs7-System, analoge Messwerte (4-20mA)-Schleife offen – warum zeigt das DCS den maximalen Wert an? Sollte es nicht das Minimum sein?

2020-01-19View Original

Thread Content

Wie im Titel, kann jemand mit Erfahrung das beantworten? Danke!
Reply #22020-01-19
Es ist möglich, bei offenem Schaltkreis oder bei Störungen den maximalen und minimalen Wert anzuzeigen – oder die vor der Störung gemessenen Werte beizubehalten
Reply #32020-01-20
Oben ist die richtige Antwort: Das kann man selbst einstellen – Anzeige von Fehlern, Maximum/Minimum oder Beibehaltung des aktuellen Werts. Bei einigen Funktionen lässt sich sogar noch detaillierter anpassen
Reply #42020-01-20
In der Konfiguration im Hintergrund kann festgelegt werden, ob im Falle eines Fehlers der größere oder der kleinere Wert verwendet werden soll.
Reply #52020-01-21
Das kann eingestellt werden – kommt der Threadersteller gerade erst mit DCS in Berührung?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.