Thread Content
Sowohl die von dem Unternehmen verwendeten Namur-Schaltsignale als auch die Signale der Kontakttaster werden an den Sicherheitsgateways MTL4511 in der Steuerungszentrale angeschlossen. Könnt ihr mir bitte erklären, wie diese Geräte jeweils funktionieren und wie das Sicherheitsgateway eingestellt werden muss? Ich bin ein Anfänger im Umgang mit DCS-Systemen – könntet ihr mir bitte helfen?
Das Namur-Signal arbeitet nach dem Prinzip der Erkennung von Gleichströmen (den genauen Stromwert kann man bei Baidu nachschlagen). Es handelt sich dabei um eines der wenigen intrinsisch sicheren digitalen Signale. Ein herkömmlicher Schalter kann sowohl Namur-Signale als auch direkte Kontaktsignale empfangen; die Verkabelungsmethode ist dieselbe.
Ich habe nachgesehen: Das Namur-Signal wird von der Sicherheitsbarriere mit 8 V versorgt. Wie hoch ist also die Ausgangsspannung der Sicherheitsbarriere, wenn ein Kontaktsignal angeschlossen wird?
Eine Sicherheitsbarriere kann man sich als einen Kurzschlussschutz im Elektrobereich vorstellen. Er dient im Messkreislauf nur zum Schutz. Wenn ein Kontaktsignal eingegeben wird, wird natürlich auch ein Kontaktsignal ausgegeben – die Spannung beträgt 0.
NAMUR verwendet die Stärke des Stroms, um die Position des Ziels anzuzeigen (ob es sich nähert oder entfernt), daher muss man sich nicht extra um die Stärke der Ausgangsspannung kümmern. Der NAMUR-Sensor verfügt selbst über einen LC-Oszillationskreis, wodurch nach dem Einrasten der Ventile eine stabile Stromstärke erzeugt werden kann. Die Norm für NAMUR ist IEC 60947-5-6, früher bekannt als DIN 19234. Sie legt die Signalkommunikation zwischen dem Sensor und dem Verstärker (also dem Sicherheitsgitter) fest. Für NAMUR, das als Sicherheitskreis verwendet wird, spricht man von 8V/8mA NAMUR – dabei bezieht sich das auf die Spannung im offenen Zustand sowie den Kurzschlussstrom. Die Spannung im Schaltkreis wird durch die Sicherheitsbarriere bestimmt, während die Strombegrenzung durch den Widerstand der Sicherheitsbarriere erfolgt – in der Regel 1 Kiloohm. Daher führt die Verbindung eines passiven Schalters nicht zu einem Kurzschluss. IEC 60947-5-6 legt die zulässigen Bereiche für diese Parameter fest. Auf dem Markt gibt es auch einige 12-V-NAMUR-Sensoren, wie zum Beispiel die Hybridsysteme von EMERSON DI. Allerdings können diese Sensoren keine 8-V/8mA-NAMUR-Sensoren wie die von P+F erkennen.
Guten Tag, Meister. Nach meinen Recherchen erzeugt ein NAMUR-Signal mit 8V-Betrieb je nach Entfernung eines Metallkörpers vom Sensor Stromsignale unterschiedlicher Stärke. Ein Stromwert zwischen 2,1 mA und 6 mA entspricht dem Zustand 1 oder ON, während ein Stromwert zwischen 0,35 mA und 1,2 mA dem Zustand 0 oder OFF entspricht. Wenn der Strom unter 0,28 mA liegt, wird dies als Öffnungsfehler betrachtet; bei einem Wert über 6,5 mA handelt es sich um einen Kurzschlussfehler. Kann ich also bei den DI-Trockenkontakt-Signalen annehmen, dass beim Schließen des Trockenkontakts ein Kurzschlussstrom von 8 mA an die DI-Verarbeitungskarte abgegeben wird, und beim Öffnen des Trockenkontakts ein offener Strom von weniger als 0,28 mA an die DI-Verarbeitungskarte fließt? Dann verarbeitet die DI-Karte diese beiden Signale und leitet sie an den Controller weiter, damit dieser sie auswerten kann?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von HEJIYUER am 31.01.2020 um 02:32 bearbeitet. Die Entfernung des Metallobjekts zum Sensor erzeugt Stromsignale unterschiedlicher Stärke. Wenn der Stromwert zwischen 2,1 mA und 6 mA liegt, ist der Zustand 1 oder „ON“. Wenn der Stromwert zwischen 0,35 mA und 1,2 mA liegt, ist der Zustand 0 oder „OFF“. Wenn der Strom unter 0,28 mA liegt, wird dies als Öffnungsfehler betrachtet; bei einem Wert über 6,5 mA handelt es sich um einen Kurzschlussfehler. Antwort: Der NAMUR-Näherungsschalter (als Beispiel ein induktiver Sensor) weist aufgrund des integrierten Gleichlaufkreises eine Ausgangsströmung auf – genauer gesagt: die Strömung, die zusammen mit dem zugehörigen Sicherheitsgitter einen Schaltkreis bildet. Diese Ausgangsströmung wird in vier Bereiche unterteilt. So kann man zwischen einem „offenen Schaltkreis“ und einem „Kurzschluss“ unterscheiden. Das ist in den EN-Vorschriften festgelegt. Die folgende Abbildung zeigt eine Tabelle mit den Ausgangsspannung, -strom sowie dem Strombegrenzungswiderstand des Sicherheitsgitters. Die farbigen Bereiche geben den Betriebsbereich an. 2. Kann ich also bei den DI-Trockenkontakt-Signalen annehmen, dass beim Schließen des Trockenkontakts ein Kurzschlussstrom von 8 mA an die DI-Verarbeitungskarte abgegeben wird, und beim Öffnen des Trockenkontakts ein offener Strom von weniger als 0,28 mA an die DI-Verarbeitungskarte fließt? Dann verarbeitet die DI-Karte diese beiden Signale und leitet sie an den Controller weiter, damit dieser sie auswerten kann? Antwort: Man kann es so betrachten – nur sollte der Durchflussstrom 0 sein. Die auf dem Markt erhältlichen Intrinsic-Sicherheitssperren vom Typ NAMUR mit 8 V/8 mA werden in der Regel mit den Parametern 8 V/1 kΩ konzipiert. Der Kurzschlussstrom beträgt 8 mA, wie im untenstehenden roten Strich dargestellt. 3. Man kann den NAMUR-Sensor als Schalter plus seriell/parallel geschaltete Widerstände betrachten: Wenn der Schalter geschlossen ist, liegt eine niedrige Impedanz von 1 KΩ vor; wenn er offen ist, liegt eine hohe Impedanz von 11 KΩ vor. Daher kann auch eine Kombination aus „passivem Schalter + Messwiderstand“ einen Strom in den vier Bereichen erzeugen, was in den Auslösekreisen von Brandmeldern verwendet werden kann (da Brandmelder in der Regel offen sind, muss ein Kurzschluss erkannt werden, um Fehlalarme zu vermeiden). 4. Wenn im Schalter kein Prüfwiderstand eingestellt ist, muss die Funktion „Prüfung auf Öffnung/Kurzschluss“ in der Konfiguration des Sicherheitsgitters/NAMUR IO deaktiviert werden, andernfalls tritt ständig ein Alarm auf. 5. Die Spannung bei offenem Schaltkreis beträgt 8 V. Sobald eine Last anliegt, sinkt die Spannung am Port. Bei einem Kurzschluss liegt die Spannung am Port etwa bei 5 V. Doch Sie müssen sich nicht darum kümmern, wie sich die Spannung verändert – es reicht aus, wenn Sie sich auf den Strom konzentrieren. NAMUR ist ein Zweikanal-System – zu jedem Zeitpunkt muss die Sicherheitsbarriere eine Spannungsversorgung haben. Da in den Sensoren elektronische Komponenten enthalten sind, muss diesen Komponenten eine Betriebsspannung zugeführt werden. (Ähnlich wie bei einem 4-20-Wandler: Solange die Betriebsspannung in Ordnung ist, kümmert man sich nicht darum, um wie viel genau die Spannung schwankt.) 6. Der Anhang enthält den Schaltplan von TI’s NAMUR DI IO, der die Funktionsweise sehr klar darstellt. Du solltest es jetzt verstehen können. . . . .
Vielen Dank für den Austausch, danke, ich habe gelernt
Vor über zwanzig Jahren, als ich erstmals mit automatischen Messgeräten in Berührung kam, verstand ich die NAMUR-Signale nicht wirklich – doch ich habe sie trotzdem einfach verwendet und falsch interpretiert. Nachdem ich mir die Diskussionen und Unterlagen hier angeschaut habe, ist mir vieles klarer geworden
Das Namur-Signal wird mit 8 VDC verwendet, um den Strom im Feldkreis auf ein sicherheitstechnisch zulässiges Niveau zu bringen. Bei den Trockenkontakten ist hingegen ein Sicherheitsvorgang erforderlich, damit der Strom im Steuerkreis ebenfalls auf ein sicherheitstechnisch zulässiges Niveau gebracht werden kann. Heutzutage werden ausschließlich getrennte Sicherheitsgitter verwendet, die im Grunde alle funktionieren. Keine Einstellungen nötig. Früher gab es Sicherheitsgitter, die als Zener-Sicherheitsgitter mit begrenztem Spannungsabfall fungierten. Heutzutage werden ausschließlich isolierte Sicherheitsgitter mit Strombegrenzung verwendet. Daher könnte die Funktion sich wiederholen.