Schwankungen beim Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser – um Rat an alle Experten!

2020-02-05View Original

Thread Content

Am Ort liegt ein Flüssigkeitsstand von zwanzig Prozent, doch der Flüssigkeitsstand mit den doppelten Flanschen schwankt ständig – er ist sehr instabil. Er schwankt zwischen positiven und negativen Werten, ununterbrochen! Nach Überprüfung der Datenblätter handelt es sich um Silikonöl für hohe Temperaturen. Da die Umgebungstemperatur bei uns ziemlich niedrig ist, wurde dem Kapillarschlauch eine elektrische Heizung hinzugefügt – dennoch gibt es weiterhin Schwankungen. Auch die Flansche wurden entfernt und überprüft; die Membrankammer ist unbeschädigt. Bitte, meine Experten, gebt mir einen Rat! ! !
Reply #22020-02-06
Nach dem Hinzufügen einer Heizung im Kapillarrohr dehnt sich das Silikonöl aus, wodurch die Druckmesswerte in den Druckkammern für positiven und negativen Druck stark überhöht werden. Da es schwierig ist, die Kapillaren mit positivem und negativem Druck gleichmäßig zu erhitzen, muss die Abweichung des Differenzdrucks nicht unbedingt positiv oder negativ sein. Es wird empfohlen, Differenzdrucksender mit Silikonöl bei niedriger Temperatur zu verwenden. Am Kapillarrohr sollte keine Heizung angebracht werden, um ungenaue Messwerte sowie Schwankungen zu vermeiden. Das Problem könnte an einem Defekt des Senders liegen – oder an der Heizung, die zu Temperaturschwankungen im Silikonöl führt
Reply #32020-02-06
Was oben gesagt wurde, ist logisch: Die Verwendung von elektrischer Heizung kann dazu führen, dass die Kapillaren auf beiden Seiten ungleich erhitzt werden. Es wird empfohlen, zunächst nur einen normalen Isolierungsversuch durchzuführen
Reply #42020-02-21
Wenn möglich, könnte man den Sender abnehmen, ihn eine Weile ruhen lassen und beobachten, ob es Schwankungen gibt?
Reply #52020-02-22
Hallo, Sie sollten die Temperatur des Mediums sowie die Umgebungstemperatur bei Schwankungen beachten. Am besten können Sie mir auch das Modell der Doppel-Flanschverbindung mitteilen. So kann man den Durchmesser und die Länge der Kapillaren sowie die Dichte des mit Silikonöl gefüllten Materials erkennen. Je detaillierter die angegebenen Parameter sind, desto genauer können wir Ihnen Ratschläge geben.
Reply #62020-02-22
1. Selbst bei elektrischer Heizung sollte eine Temperatur, die nicht über den festgelegten Wert hinausgeht und im Wesentlichen konstant bleibt, die stabile Übertragung des Differenzdrucks nicht beeinträchtigen. 2. Gibt es keine Wellenbrecher? Wie hoch ist der Druck im Behälter? 3. Führen Sie die Parametereinstellungen erneut für leere und volle Behälter durch.
Reply #72020-02-22
1. Es wird nicht empfohlen, die Kapillaren mit Heizung auszustatten. 2. Prüfen Sie im statischen Zustand, ob der Nullpunkt schwankt. 2. Es wird empfohlen, eine Neuauswahl vorzunehmen und die Betriebsbedingungen ausführlich zu beschreiben. Vermeiden Sie das Befüllen mit Silikonöl des falschen Typs.
Reply #82020-02-25
1. Schwankungen, die mit dem tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel übereinstimmen, sind normale Schwankungen; 2. Schwankungen, die mit der Heizung zusammenhängen (z. B. der Abstand zwischen den Entlüftungsvorgängen des Trockners, das Ein- und Ausschalten der elektrischen Heizung mit Temperatursteuerung), sind Phänomene, die durch die Heizung verursacht werden ; 3. Nehmen Sie die Flansche ab und hängen Sie sie neben den Druckanschluss – Schwankungen deuten auf einen Defekt des Transmitters hin.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.