Thread Content
Unter dem Kabelkanal befindet sich eine Schaltbox für Messgeräte (fernab von der Hauptanlage). Die explosionsgeschützte Ausführung dieser Schaltbox ist ExdⅡBT4. Experten sind der Ansicht, dass es im Kabelkanal eine Wasserstoffleitung gibt; da die Explosionsgeschützklasse dieser Leitung nicht mit der der Schaltbox übereinstimmt, muss sie in Exd CT4 geändert werden. Mit dem Entwurfsbüro lässt sich jedoch nicht in Kontakt treten. Könnten Sie bitte erklären, nach welchen Anforderungen die Explosionsgeschützklasse am Kabelkanal festgelegt wird? Ist das, was die Experten sagen, vernünftig?
Wenn Wasserstoff vorhanden ist, ist CT4 erforderlich. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass Wasserstoff in diese Verteilerbox eindringt, sehr gering ist, kann sie nicht auf Null gesetzt werden. Wir verwenden in der Regel für Geräte mit Wasserstoffmedium sowie für die gesamte umliegende Rohrleitungsanlage den Standard CT4, um solche Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
Die Kanalräume sind gut belüftet und werden in der Regel als Zone 2 eingestuft. Sie können sich an den Diagrammen zur Einteilung der explosionsgeschützten Bereiche aus dem Bereich Elektrotechnik orientieren. Die Verteilerkästen im Bereich 1/2 können entweder als sicherheitsgeprüfte oder explosionsgeschützte Versionen verwendet werden, siehe „HG/T 20512-2014 – Richtlinien für die Planung von Anschlussleitungen und -verkabelungen“, Abschnitt 8.1.11. Da Sie einen explosionsgeschützten Typ verwenden, müssen Sie gleichzeitig den Gas- und Temperaturbereich erfüllen – die Experten haben recht. Wenn ein erhöht sicherer Typ verwendet wird, werden nur die Temperaturkategorie sowie keine Anforderungen an die Gaskategorie gestellt. In diesem Fall kann T4 in Umgebungen mit Wasserstoff verwendet werden.
Welche sind die Hauptunterschiede zwischen den beiden?
Es gilt die Explosionsgeschütz-Klassifizierungsplanung für den Elektrobereich, jedoch wird das 2. Stockwerk akzeptiert
Wenn in der Umgebung Wasserstoff vorhanden ist, muss die Klasse IIc erreicht werden.
Die Vorschriften sind sehr klar formuliert, es gibt keinen Grund zur Diskussion.
Was die Prüfexperten sagen, gilt – man muss nicht darüber nachdenken, es zu ändern. In unserer Fabrik ist es genau so: Bei dieser Inspektion wird gesagt, dass die Änderungen vorgenommen wurden. Bei der nächsten Inspektion wiederum wird gesagt, dass weiterhin Änderungen notwendig sind