Der gemessene Widerstand des PT100-Thermowiderstands stimmt nicht mit der von der DCS angezeigten Temperatur überein

2020-02-13View Original

Thread Content

In der Werkstatt befinden sich PT100-Wärmewiderstände. Bei der Nutzung stellte sich heraus, dass die von der DCS angezeigten Temperaturwerte zu niedrig sind. Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass der Widerstand des Wärmewiderstands 115 Ohm beträgt. Nach dem PT100-Skalenblatt liegt die tatsächliche Temperatur bei etwa 39 Grad. Die Einstellgrenzen des Sicherheitsgitters für DCS sowie die Temperaturübertragung liegen bei -30 bis 200 Grad. Die gemessene Ausgangsspannung des Sicherheitsgitters beträgt etwa 5,3 Ma. Auf dem DCS-Bildschirm wird eine Temperatur von etwa 12 Grad Celsius angezeigt. Meine Herren, warum weicht die nach dem gemessenen Widerstand mit der Skala ermittelte Temperatur von der von der DCS angezeigten Temperatur ab? Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Anmerkungen – vielen Dank!
Reply #22020-02-13
Ist der Temperaturbereich bei DCS zu niedrig eingestellt?
Reply #32020-02-14
Könnten Sie genauer sein? Das Problem mit der Einstellung dieses Bereichs?
Reply #42020-02-14
Die Einstellbereiche für die DCS sowie die Temperaturübertragungssicherungen liegen beide bei -30 bis 200 Grad. Ist diese Einstellung ein Problem?
Reply #52020-02-14
Der Sicherheitsgitter sollte 8,8 mA ausgeben. Überprüfen Sie zunächst, ob bei einer Ausgangswiderstand von 100 Ohm tatsächlich 4 mA herauskommen. Ich vermute, dass der Sicherheitsgitter auf eine Ausgangsspannung von 0–20 eingestellt ist
Reply #62020-02-15
Zunächst enthält der gemessene Widerstandswert auch den Widerstand der beiden Leitungen. Deshalb ist der tatsächliche Widerstandswert höher. Es ist daher notwendig, den Widerstand der beiden Leitungen separat zu messen und diesen Wert vom gemessenen Wert abzuziehen – so erhält man einen genaueren Wert. Zweitens stimmen die Einstellungen für den Messbereich sowie das ausgesendete mA-Signal des Sicherheitsgitters nicht überein. Bei einem Messbereich von (-30–200) °C entspricht ein Ausgangsstrom von 5,3 mA einem Wert von -11,31 °C. Laut Anzeige des DCS liegt dieser Wert jedoch bei 12 °C. Wenn der Messbereich tatsächlich (-30–200) °C beträgt, sollte der entsprechende mA-Wert 6,92 mA sein. Bitte überprüfen Sie, ob die Einstellungen des Sicherheitsgitters und des DCS übereinstimmen und korrekt sind.
Reply #72020-02-15
Zunächst enthält der gemessene Widerstandswert auch den Widerstand der beiden Leitungen. Deshalb ist der tatsächliche Widerstandswert höher. Es ist daher notwendig, den Widerstand der beiden Leitungen separat zu messen und diesen Wert vom gemessenen Wert abzuziehen – so erhält man einen genaueren Wert. Zweitens stimmen die Einstellungen für den Messbereich sowie das ausgesendete mA-Signal des Sicherheitsgitters nicht überein. Bei einem Messbereich von (-30–200) °C entspricht ein Ausgangsstrom von 5,3 mA einem Wert von -11,31 °C. Laut Anzeige des DCS liegt dieser Wert jedoch bei 12 °C. Wenn der Messbereich tatsächlich (-30–200) °C beträgt, sollte der entsprechende mA-Wert 6,92 mA sein. Bitte überprüfen Sie, ob die Einstellungen des Sicherheitsgitters und des DCS übereinstimmen und korrekt sind.
Reply #82020-02-15
Okay, danke! Ich prüfe es noch einmal auf die von dir beschriebene Weise.
Reply #92020-02-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von li*ng419 am 15.02.2020 um 22:34 bearbeitet. Welches Unternehmen stellt die temperaturabhängigen Sicherungsschranken her?
Reply #102020-02-17
Ich denke, es liegt an der Unstimmigkeit zwischen der DCS-Seite und der Sicherheitsgitter-Seite
Reply #112020-02-17
5,3 Ma sollte auch nicht 12 °C sein – liegt das Problem vielleicht bei den Einstellungen zur sicheren Löschung? Man sollte nachsehen, ob es Probleme mit dem Anschlusssystem gibt
Reply #122020-02-18
In dem vorherigen Hilfegesuch stand es nicht klar, deshalb habe ich heute die Einstellparameter noch einmal überprüft. Der Messbereich der Temperaturwandlungs-Sicherung entspricht dem des DCS – beide liegen bei -30~200°. Der gemessene Widerstand der Thermoresistenz beträgt 114,7 Ohm. Die Ausgangsspannung der Temperaturwandlungs-Sicherung liegt bei 6,97 Milliampere. Auf dem DCS-Bildschirm wird eine Temperatur von 12,6° angezeigt. Könnten die Experten mir bitte noch einmal helfen und nachsehen, ob es irgendwelche Probleme gibt? Danke!
Reply #132020-02-25
Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsvorhang intelligent ist – ähnlich wie ein Temperatursender. Falls ja, sollten die Konfigurationsparameter überprüft werden. Zudem sollte der Messbereich im DCS auf -30 bis 200 eingestellt werden
Reply #142020-02-25
Mit einem Prozessprüfgerät wird am Terminal des Steckkarten ein Standardsignal gesendet, um zu überprüfen, ob bei 4 mA -30 Grad angezeigt werden und bei 20 mA 200 Grad. Prüfen Sie, ob es Probleme mit dem Kartenkanal gibt.
Reply #152020-02-25
Okay, ich versuche es mal, danke!
Reply #162020-02-26
Kann die Wärmestörung bei unter Null nicht gemessen werden? Es gibt ein Problem mit dem Messbereich des Sicherheitsgitters
Reply #172020-02-26
Die Wärmewiderstände können auch bei -200 Grad gemessen werden
Reply #182020-02-27
Richtig, bei der Nullmessung des Wärmewiderstands liegt dieser Wert unter 100 Ω.
Reply #192020-02-27
Richtig, bei der Nullmessung des Wärmewiderstands liegt dieser Wert unter 100 Ω.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.