Anfängerfrage: Am Ausgang der Zirkulationspumpe befindet sich bereits ein Druckmesser. Jetzt möchte ich einen fernübertragbaren Drucksensor hinzufügen. Kann ich den vorhandenen Druckmesser durch den Drucksensor ersetzen? Wenn das nicht möglich ist, bedeutet das dann, dass an einer anderen Stelle in der Ausgangsleitung ein weiterer Transmitter eingebaut werden muss? Wird dieser Transmitter in der Regel vor oder hinter der Ausgangsventil angebracht? Ich bitte um eine Antwort, danke!
Oder ein Druckmesspunkt gemeinsam mit dem Manometer und anschließend ein Transmitter?
Ein Druckmesspunkt, ein T-Adapter, um ihn mit der Erdoberfläche und dem Drucksensor zu verbinden~
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Qingzhi Han am 16.02.2020 um 13:58 bearbeitet. Hallo, handelt es sich dabei um die Montagemethode auf der rechten Seite der Zeichnung? Ich habe gesehen, dass gesagt wurde, das entspricht nicht den Vorschriften
Entschuldigung, oben – es scheint, als würden die Bilder nicht angezeigt
I. Das ist ein Stresspunkt – bei der Verbindung von zwei Signalquellen kommt es nicht zu Verzerrungen der Messwerte; Zweitens: Soll man die Rohrleitung erneut öffnen oder einen Treibhahn einbauen – was ist praktischer? Drei: Die Rohrhalterungen, Ventile usw. müssen einfach richtig installiert werden
Es entspricht nicht den Vorschriften, an einem Druckmesspunkt zwei Druckmessgeräte anzubringen. Wenn der Fernmesspunkt nicht an das Interlocksystem angeschlossen ist und es während des Betriebs nicht möglich ist, die Pumpe abzustellen, um die Geräte zu installieren, kann nach dem vorhandenen Anschlussventil ein T-Stück in die Leitung eingefügt werden. An diesem T-Stück können dann ein Absperrventil sowie ein Druckmessgerät bzw. ein Transmitter angebracht werden. So kann im Falle eines Defekts des Messgeräts dieser ausgetauscht werden.
1. Zuerst muss man die Funktion des neu hinzugefügten Druckentlasters berücksichtigen. Wenn die Pumpe aus der Ferne gestartet werden soll, ist es am besten, sie nach der Einzelschleuse am Pumpenausgang zu installieren. Wenn nach dem Start der Pumpe der Druck nicht ansteigt, muss die Zentrale den Mitarbeiter vor Ort dazu auffordern, nachzusehen. Wenn man den Pumpenauslassdruck einfach an einem anderen Ort anzeigen möchte, ist es am besten, den Druckmesser vom Ventil getrennt zu montieren, um eine einfache Wartung zu ermöglichen.