1. Der Wert des Feldsenders für den Eingangsdruck des Hauptumwandlungsöfens PT-009 beträgt 3,09 MPa; im Kontrollraum wird ein Wert von 3,04 MPa angezeigt. Zuvor lagen die Werte bei derselben Größe. Der Wert des Feldsenders für den Ausgangsdruck von PT-010 beträgt ebenfalls 3,09 MPa; im Kontrollraum wird ebenfalls 3,09 MPa angezeigt; Der Vorort-Sender hat denselben Messbereich wie die Steuerungszentrale ; Mit 475 sowie dem Strommessgerät lässt sich der Strom messen – die Werte stimmen dann mit den Anzeigen im Kontrollraum überein ; Nach dem Austausch der Verbindungsstellen von PT-009 und PT-010 am Sicherheitsgitter zeigte der Feldsender von PT-009 einen Wert von 3,09 MPa, während im Kontrollraum 3,04 MPa angezeigt wurden. Der Feldsender von PT-010 zeigte ebenfalls einen Wert von 3,09 MPa, wobei im Kontrollraum ebenfalls 3,09 MPa angezeigt wurden.
Es scheint ein Problem mit dem PT-009-Sender zu sein, versuchen wir es mit einem neuen...
Es muss ein Problem mit dem PT-09 geben. Um herauszufinden, wo genau das Problem liegt, müssen die Messgeräte vor Ort sowie das DCS-Personal nachprüfen!
Wenn Sie den Stromversorgungsmodul von PT-009 austauschen, ist das Problem gelöst. Ich bin schon öfter auf solche Probleme gestoßen.
Nach Ihrer Beschreibung kann der Abschnitt von den Anschlussterminals vor Ort bis zum Einsatzort ausgeschlossen werden
Durch den Austausch kann gezeigt werden, dass mit dem Sicherheitsgitter sowie den Kartenkanälen alles in Ordnung ist. Sie müssen außerdem noch überprüfen, welche Stromwerte bei 09 und 10 vorliegen. Rechnen Sie selbst aus, welcher Stromwert bei 3,09 MPa entspricht, indem Sie die Skala nutzen. Die Ausgabeeinheit von 09 ist wahrscheinlich beschädigt – bei vielen Herstellern sind die Messfunktion und die Ausgabefunktion auf getrennten Schaltpläten untergebracht
Ich möchte wissen, welchen Teil der Eingangsspannung Sie mit dem Strommessgerät messen
Ich vermute, Sie haben nur den Strom auf der Seite des Trennvorhangs gemessen und nicht auf der Seite der Vor-Ort-Messgeräte. Wenn Sie den Strom an den Vor-Ort-Messgeräten messen würden, sollte er ebenfalls 3,04 MPa betragen. Das Problem liegt also weiterhin beim Drucksensor vor Ort.
Ich habe es vorhin nicht richtig gesehen. Jetzt habe ich es genauer angeschaut – für diese Frage kannst du einfach den Wert bei Normaldruck auf 0 setzen
Ich stimme deiner Ansicht zu. Heutzutage sind bei vielen intelligenten Transmittern die Messung und die Ausgabe in separaten Schaltkreisen untergebracht. Wenn der Ausgangsstromwert des Transmitters gemessen werden kann und mit dem Wert im Steuerraum übereinstimmt, handelt es sich um ein Problem im Messbereich des intelligenten Transmitters. Andernfalls liegt das Problem im Ausgabebereich des Transmitters oder am Transmitter insgesamt.