Braucht ein Ultraschall-Gasstrommesser eine Temperatur- und Druckkompensation?

2020-02-25View Original

Thread Content

Unsere Vorgehensweise ist derzeit folgende: In der Vor-Ort-Anzeige wird das Kubikmetermaß ausgewählt, und im Steuerungssystem erfolgt anschließend eine Kompensation für Temperatur und Druck. Ich weiß nicht, ob diese Vorgehensweise richtig ist.
Reply #22020-02-25
Im Allgemeinen erfordern alle Messprinzipien, die auf der Strömungsgeschwindigkeit beruhen, eine Temperatur- und Druckkompensation. Gibt es bei der Einstellung eurer Durchflussmesser eine Auswahl für den Gastyp, den Druck, die Temperatur usw.? Wenn all diese Werte ausgewählt wurden und die Maßeinheit als Kubikmeter festgelegt ist, dann ist im DCS-Bereich keine Temperatur- und Druckkompensation mehr notwendig
Reply #32020-02-27
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 27.02.2020 um 15:58 bearbeitet. 1. Die Geschwindigkeit des Gases im Rohr wird mit der Querschnittsfläche des Rohrs multipliziert, um den Volumenstrom zu ermitteln. 2. Wenn Temperatur und Druck nicht in den Ultraschall-Flussmesser eingespeist werden, um eine Kompensation vorzunehmen, sollte als Ausgangswert der Volumenstrom und nicht der standardisierte Kubikfluss gewählt werden. 3. Die oben genannten, unkompensierten Werte im Bereich von 4–20 mA werden an den DCS übertragen. Im System erfolgt anschließend eine Kompensation der Temperatur und des Drucks; das Ergebnis ist dabei die Standardvolumenstromrate. 4. Wenn es vor Ort keine Kompensation gibt, bleibt der Wert im Transmitter in Kubikfuß angegeben (sofern keine interne Druck- und Temperaturkompensation des Transmitters verwendet wird). Der Wert ist also unkorrigiert, doch die Einheit ist Kubikfuß. Wie bei den DCS-Einheiten sind die Werte unterschiedlich. Kann leicht zu Missverständnissen führen. Deshalb ist es besser, den Wert als Volumenstrom anzugeben und nicht als Standardvolumenstrom.
Reply #42020-02-27
“Im Feldmessgerät wird die Menge in Kubikmetern angegeben; im Steuerungssystem erfolgt anschließend eine Kompensation für Temperatur und Druck. Die vom Feldmessgerät ausgehende Angabe in Kubikmetern wird direkt an das Steuerungssystem übermittelt – es ist daher nicht mehr möglich, eine weitere Kompensation für Temperatur und Druck vorzunehmen. Andernfalls würde man dieselbe Kompensation mehrfach durchführen, was falsch wäre.
Reply #52020-02-28
Wir sind die vierte Art – eine feste Kompensation, die innerhalb der Grenzen festgelegt wird, und es handelt sich dabei um den gewählten Standardwert. Dann wurde im System wieder auf den Betriebsdruck und die Betriebstemperatur ausgeglichen! Ist das nicht einfach die Betriebsstrommenge?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.