Ich frage die Experten: Welche Art von Messgeräten wird in der Regel verwendet, um den Füllstand des Elektroentsalzungsbehälters in einer Destillationseinrichtung zu messen? Ich bitte Sie inständig um Ihre Ratschläge – ich wäre Ihnen äußerst dankbar! Danke! ! !
Der Dichtekontrast im Elektroentsalzungsbehälter ist relativ gering; wir verwenden daher Doppelflansche mit kleinem Messbereich, die ein gutes Verhältnis zwischen Kosten und Genauigkeit bieten
Diesen Beitrag hat zuletzt Zhuge Sima Linghu Chong am 27.02.2020 um 19:14 bearbeitet. Könnten Sie mir bitte die Marke und das Modell Ihrer Doppel-Flansch-Anschlüsse nennen? Danke! Außerdem: Noch einmal zu dem Abstand zwischen euren Flanschen – funktioniert dieser Doppelflansch bei euch überhaupt? Ist die Messung genau? Danke! ! !
Häufig ist die Funkfrequenzimpedanz. Wie unterscheidet man die Schnittstelle bei den doppelt gefluteten Flanschen, wie in der Antwort im 2. Stock erklärt? Das habe ich nicht gelernt*.
Äh, du hast recht, deshalb möchte ich gerne lernen, wie man diese Doppel-Flansche misst. Leider antwortet das Stockwerk 2 nicht.
Ist zwischen den Doppel-Flanschen immer Flüssigkeit vorhanden?
Nun, ja, zwischen den Doppelflanschen ist immer Flüssigkeit vorhanden. Denn es misst die Grenzposition. Trennfläche zwischen Öl und Wasser. Eigentlich gibt es zwischen Öl und Wasser eine dünne Schicht, die als Emulsionsschicht bezeichnet wird.
Ein Einflansch-Spiegel sollte nicht messbar sein. Bitte schauen Sie noch einmal genauer hin.
Wenn es immer vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist, ist alles einfach. Wenn es nur aus Leichtkomponenten besteht, beträgt der berechnete Differenzdruck 0 – das entspricht einer Grenzfläche. Wenn es hingegen nur aus Schwerkomponenten besteht, beträgt der berechnete Differenzdruck 100 % – das entspricht ebenfalls einer Grenzfläche
Die Messung der Trennschicht mit Doppel-Flanschen erfolgt ebenfalls durch die Messung des statischen Drucks. Voraussetzung ist, dass der Tank in jedem Fall voll sein muss – der maximale Flüssigkeitsspiegel darf nicht unter dem Niederdruckflansch liegen. Wenn der Tank vollständig mit leichtem Medium gefüllt ist, beträgt der statische Druck null; wenn er vollständig mit schwerem Medium gefüllt ist, liegt der Druck am maximalen Wert. Es wird in der Regel auch in Trennbehältern verwendet, wobei die einzige Voraussetzung ist, dass die Dichten der beiden Medien konstant sind. Zu den Prinzipien und Berechnungen kann auf den Teil zum Füllstand im Testmaterial für Messgerätetechniker zurückgegriffen werden
Wir verwenden EJA – andere Marken sind ebenfalls möglich. Die Entfernung zwischen unseren beiden Druckmesspunkten beträgt etwa 3 Meter. Laut Berechnungen muss bei geringem Differenzdruck ein Transmitter mit kleinem Messbereich beim Hersteller in Auftrag gegeben werden
Prüfungsfragen für Instrumentenbauer, 3. Auflage, Seiten P148 bis 4-19
Nun, mit einem Abstand von 3 Metern zwischen den Doppelflanschen – dann sind eure Behälter ja auch groß genug, haha. Verstanden, danke.
Das ist also die methodische Herangehensweise zur theoretischen Messung – verwenden Sie das bei den Elektrodialyseanlagen? Die elektrochemische Entsalzung wird in Destillationsanlagen stets großgeschrieben – wenn die Messungen an der Grenzfläche nicht gut sind, wird das Verfahren zum Problem. Wie ist es bei Ihnen?
Wir verwenden etwas, das stets recht stabil ist