Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lrtlrtlrt am 28.02.2020 um 09:38 bearbeitet. Hallo zusammen! In unserer Firma gibt es einen online-Ph-Messkreis in der Prozesssteuerung. Er ist bereits seit 2,5 Jahren im Einsatz. Es treten die im Bild dargestellten Fehler auf. Welche Probleme bestehen genau? Gibt es außerdem eine chinesische elektronische Bedienungsanleitung für diesen pH-Elektroden- und pH-Sender? Vielen Dank, dass Sie es mit mir geteilt haben, vielen, vielen Dank!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiger2010 am 28.02.2020 um 10:19 geändert. Bei einem solchen Fehlercode – sofern die Verkabelung in Ordnung ist – könnte der Glaselektrode durch zu festes Anziehen beschädigt worden sein
Die Sonde ist einfach kaputt – man muss sie einfach ersetzen. Wenn du mir nicht glaubst, schau dir die Glaskugel an
Die Sonde ist einfach kaputt – man muss sie einfach ersetzen. Wenn du mir nicht glaubst, schau dir die Glaskugel an
Ich habe es auseinandergebaut – anscheinend ist die Glaskugel kaputt. Mein Digitalanzeiger ist nicht so gut wie eurer; er zeigt mir außerdem nicht an, wo das Problem liegt. Es hat 2,5 Jahre gehalten, bis es kaputtging – die Qualität ist in Ordnung. Ich muss es in diesem Monat austauschen; die Glaskugeln sind zerbrochen und die Durchflussgeschwindigkeit des Mediums ist nicht hoch genug.
PH ist ohnehin ein Verbrauchsmaterial – es ist schon gut, dass es so lange gehalten hat. Es gibt Hinweise im Tabellenkopf, man muss ihn einfach austauschen.
Diese Meldung tritt auf, weil das Analysegerät feststellt, dass die hohe Impedanz zwischen dem Inneren des Glaselektrods und der umgebenden Flüssigkeit verschwunden ist – also dass es keine Barriere mehr zwischen dem Inneren des Glaselektrods und der Flüssigkeit gibt. Theoretisch sollte dort eine Glasscheibe vorhanden sein; man kann sie daher entfernen, um zu prüfen, ob die Glasscheibe zerbrochen ist oder zumindest Risse aufweist. Es scheint, dass Ihr Elektrode das Modell 396P ist; Informationen dazu finden Sie auf der offiziellen EMERSON-Webseite. https://www.emerson.cn/zh-cn, wählen Sie Automatisierungslösungen – Produkte – Flüssigkeitsanalytik, Serie 1066 bei Transmittern sowie Serie 396 bei pH-Messgeräten
Der Glaselektrode ist beschädigt, wodurch das Ionendiffusionsgleichgewicht gestört wird. Dadurch entstehen Potenzialwerte, die außerhalb des zulässigen Bereichs liegen. Es muss eine neue Elektrodenspitze eingebaut werden – das gehört zu den Verbrauchsmaterialien
Der pH-Messsonde muss ausgetauscht werden; dies muss im Grunde regelmäßig geschehen.