Dieser Beitrag wurde zuletzt von boligebo am 20.05.2020 um 18:01 bearbeitet. Der Leiter muss aus Mangel an Alternativen sowohl die Bereiche Elektrotechnik als auch Thermoregulation betreuen. Ich bitte die Experten um Rat: Von welcher Seite ist es empfehlenswert, die 24VDC-Energie für die DI/DO-Anschlüsse zu beziehen – von der Leiterplatte oder vom externen Messgerätekasten? Gibt es Unterschiede in den empfohlenen Stromversorgungsmethoden für DCS- und PLC-Systeme? Für die Stromversorgung der DO-Ausgangskreise des DCS im laufenden Projekt wird die Energie aus dem Messgeräte-Steuerpult bereitgestellt, während die Stromversorgung der DI-Eingangskreise über die Terminalplatine erfolgt. Natürlich steht in den Anleitungen zur Karte, dass beide Methoden möglich sind.
Die Verwendung ist unterschiedlich, genauso wie die Stromversorgung. Zum Beispiel gibt es DO-Punkte – dabei unterscheidet man zwischen trockenen und feuchten Kontakten. Bei trockenen Kontakten benötigt der Schaltkreis keine Stromversorgung an diesem Punkt, während bei feuchten Kontakten der Schaltkreis eine Stromversorgung an diesem Punkt benötigt
Das Steuerungssystem akzeptiert nur ungern DI-Signale mit externer Quelle (sogenannte feuchte Kontakte). Wenn Sie für DI eine Terminalplatte verwenden, wird die 24-V-Stromversorgung an die Terminalplatte geleitet, um als Schaltspannung für DI zu dienen. DO dient in der Regel dazu, Lasten anzusteuern oder zum MCC zu gelangen; üblicherweise wird dabei eine Trennung durch Relais verwendet. Angesichts der begrenzten Lastfähigkeit des DO-Kanals gilt als Grundsatz: 24 V werden an die Terminalplatine zur Stromversorgung der Spulen geleitet, während die Stromversorgung für die Vor-Ort-Lasten aus der Gleichstromquelle im Stromverteilerkasten stammt. Die Quelle beider Methoden stammt eigentlich von einer 24-V-Gleichstromquelle (in der Regel in redundanter Ausführung). Man kann es so verstehen: Abgesehen von der Lastspannung des DO (umgangssprachlich Nutzstromversorgung), für die eine separate 24-V-Stromversorgung vorgesehen ist, liegt die Versorgung aller anderen Komponenten in der Verantwortung des Systemherstellers. Die Wahl der Stromversorgung für die Leiterplatte erleichtert die Wartung; auf der Platine befinden sich Lampen/Sicherungen. Zentrales Steuerungssystem 700 – so mache ich das. Obwohl es bei PLCs die Möglichkeit von Terminalplatten gibt (siehe Siemens), werden sie in gewöhnlichen Projekten kaum verwendet. Daher liegt die Schaltspannung von DI DO meist direkt auf der Platine, oder sie bildet über Steckverbinder eine Schleife mit den IO-Kanälen.