Thread Content
Unsere Luftkühlungsverpackung besteht aus Polypropylen und verstärktem Polypropylen. Es läuft seit ca. 4 Jahren und wurde nie zerlegt und begutachtet. Das Beizen wird jedes Jahr durchgeführt. In diesem Sommer habe ich das Gefühl, dass die Temperatur nicht leicht zu kontrollieren ist. Ich möchte die Branchenvertreter fragen: Wie oft tauschen Sie die Verpackung aus?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Pei Qinghua am 14.07.2017 um 10:42 Uhr bearbeitet. Nach den Erfahrungen anderer Branchen werden in dieser Situation solche Füllstoffe eingesetzt. Aufgrund von Alterungsproblemen kann die Wirkung ohne Wartung nicht erreicht werden und wird nach der Überholung verschrottet. Abhängig von Ihrer Situation ist es möglicherweise besser, es auszutauschen, wenn Sie Zeit haben.
Ist die Temperatur schwer zu kontrollieren? Wie groß ist der Temperaturunterschied am kalten Ende des Luftkühlturms? Im Allgemeinen liegt sie innerhalb von 1℃. Wenn sie 2℃ überschreitet, sollte die Ursache untersucht werden. Unser Luftkühlturm ist seit 6 Jahren im Einsatz und hat die Verpackung nicht verändert. Allerdings erfordert jede Wartung des Luftkühlturms eine Inspektion des Luftkühlturms, einschließlich Drahtgitter-Demister, Wasserverteiler, Packung, Lufteinlassverteiler usw. ; Meistens befindet sich im Wasserverteiler Schlamm, der abfällt, sobald das Wasser gespült wird. Es wurde noch nicht eingelegt. Es wird empfohlen, dass der Autor Statistiken über den Temperaturdifferenztrend am kalten Ende des Luftkühlturms erstellt und diese mit den Widerstandsänderungen des Luftkühlturms kombiniert, um das Problem vorherzusagen. Bei Luftkühltürmen ist die Skalierung im Allgemeinen schwierig, mit Ausnahme des Hochtemperaturbereichs am Boden (mit Ausnahme der Niedertemperaturskalierung). Schließlich wird das einströmende Wasser gefiltert. ; Verringert das Beizen die Festigkeit des Füllstoffs?
Was ist die Grundlage für einen Temperaturunterschied von einem Grad? Die beiden Abschnitte des Luftkühlturms tauschen Wärme aus. Das Wasser mit niedriger Temperatur im Kühlschrank kann eine konstante Temperatur und einen konstanten Durchfluss gewährleisten, während sich das Wasser mit normaler Temperatur ändert, wenn sich die Temperatur des zirkulierenden Wassers ändert. Ich persönlich denke also, dass es einen Grenzwert gibt, ob der Temperaturunterschied innerhalb von 1 Grad oder 2 bis 3 Grad liegt, abhängig von der Temperatur des zirkulierenden Wassers.~~
Die Wasserqualität in Chemie- und Stahlwerken kann nicht gelobt werden. Dies kann leicht dazu führen, dass der Verteilertank und die Verpackung verschmutzen und verstopfen und die Verpackung verkalkt. Sie können Jahresvergleiche durchführen. Wenn der Temperaturunterschied zunimmt, bedeutet dies, dass der Luftkühlturm grundsätzlich blockiert ist.~~
Die Temperaturdifferenz am kalten Ende (Niedertemperaturabschnitt) des Luftkühlturms liegt jetzt im Wesentlichen bei weniger als 1 °C. Spezifisch für das tatsächliche Gerät sollte der ursprüngliche Betriebswert als Referenz verwendet werden.; Solange die Wassermenge mit der Luftmenge übereinstimmt, hat der Einfluss der Wassertemperatur keinen Einfluss auf diesen Temperaturunterschied. ; Das Niedertemperaturwasser mit einem Kühlschrank hat nicht unbedingt eine konstante Temperatur und einen konstanten Durchfluss, abhängig von der Zufuhr und dem Betrieb des Wasserkühlturms.
Ich werde der Frage des ursprünglichen Posters nachgehen. In der Vergangenheit wurde die Packung von Luftkühltürmen aufgrund unterschiedlicher Temperaturbeständigkeiten in drei Abschnitte unterteilt.: Edelstahl, gewöhnliches Polypropylen, verstärktes Polypropylen, drei Typen: Stufenring, Pall-Ring und konjugierter Ring ; In den letzten Jahren verwenden die meisten Luftkühlturmpackungen in Luftzerlegungsanlagen Pall-Ringe. Darf ich fragen, worauf die Überlegungen basieren?
Dies hängt von der Wasserqualität ab. Überprüfen Sie es einfach jedes Mal, wenn Sie einem großen oder mittelgroßen Grubber begegnen. Stellen Sie sicher, dass es nicht altert, und verwenden Sie es weiterhin.
Unter Berücksichtigung von Leistung und Wirtschaftlichkeit sind Pall-Ringe am besten geeignet.~~
Unter Berücksichtigung von Leistung und Wirtschaftlichkeit sind Pall-Ringe am besten geeignet.~~