Thread Content
Ich verwende ein offenes Zirkulationssystem und der Temperaturabfall ist im Winter recht gut. Im Sommer ist der Kühlturmeffekt sehr gering. Die Wassertemperatur am Einlass beträgt 36 Grad und die Wassertemperatur am Auslass etwa 32 Grad. Kann mir jemand helfen, einen Weg zu finden? Es wird gesagt, dass der füllstofffreie Temperaturabfalleffekt gut ist. Gibt es jemanden mit Erfahrung?
Zunächst kommt es darauf an, ob der Kühlturm die Auslegungslast überschreitet. ~~ Wenn Sie wirklich Abhilfe schaffen möchten, können Sie über das Hinzufügen von Lüfterflügeln, den Austausch von Füllstücken, Düsen usw. nachdenken. ~ ~ Es handelt sich dabei um nichts anderes als die Erhöhung des Luft-Wasser-Verhältnisses, die Vergrößerung der Kontaktfläche und die Verlängerung der Kontaktzeit.~~
Es geht nicht nur um Ihre Familie, sondern um viele Menschen. Unsere Anlagen verfügen im Sommer erst zwischen 32 und 33 Uhr über Wasserversorgung.~~
1. Die Änderung der Ausrüstung (Erhöhung des Soda-Wasser-Verhältnisses und der Oberfläche der Packung) ist zeitaufwändig, teuer und mühsam. 2. Sie müssen nichts ändern, kaufen Sie einfach Eiswürfel und legen Sie sie in den Kühlturm. Schnell und effektiv.
Der Effekt ist in Ordnung. Der Sprühturm soll das Verhältnis von Soda zu Wasser erhöhen, aber die Wasserqualität muss gut sein, sonst wird die Düse leicht verstopfen, aber die Kühlwirkung ist besser als die eines gewöhnlichen Füllkörperturms.
Im Sommer kann die Temperatur auf bis zu 32 Grad sinken. Wenn die Temperatur Ihres Einlasswassers auf 38 Grad ansteigt, kann die Wassertemperatur aus dem Turm immer noch 32 Grad betragen. Dies hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen.
Die lokale atmosphärische Feuchtkugeltemperatur bestimmt die Austrittstemperatur des zirkulierenden Wassers.
Im Allgemeinen sollte der pH-Wert des zirkulierenden Wassers auf einem geeigneten Wert kontrolliert werden
Im Allgemeinen liegt der Wert zwischen 7 und 9, was alkalisch ist.~~
Dies beeinträchtigt den Wärmeaustauscheffekt des Wärmetauschers der Einheit erheblich, beeinträchtigt die Auslasstemperatur des Luftkühlturms und schränkt die Belastung der Luftzerlegungseinheit ein. Für den Kühlwasserturm ist es ein Problem, im Sommer einen großen Temperaturabfall zu erreichen
Wenn es zu schlimm ist, ist es besser, eine Gelegenheit zur Wartung zu wählen. Der Füller ist alternd und kaputt, der Wasserverteiler weist Algenwachstum usw. auf, was den Gegenstrom-Wärmeaustausch stark beeinträchtigt.~~