Thread Content
Wir verfügen über eine 300.000 Tonnen schwere Anlage zur Herstellung von Schwefelsäure. Im Sommer wird aufgrund der hohen Umgebungstemperatur das Umlaufwasser-Auslassventil vollständig geöffnet, die Temperatur des oberen Turms sinkt jedoch nicht wie erforderlich auf etwa 60 Grad Celsius, so dass er gezwungen ist, mit reduzierter Last zu arbeiten. Unser 3+1-Prozess beginnt mit der Kalt- und Heißübertragung zum Economizer und dann zum ersten Absorptionsturm. Es ist in vier Routen unterteilt: Eine führt direkt zu einem Saugturm, eine zu HRS, eine zu raffinierter Schwefelsäure und eine zu einem Nikotinsäureturm. Die drei Türme sind in einen Umlaufbehälter integriert. Der Wassereinlass des Umwälzbehälters befindet sich neben der Umwälzpumpe des Trockenturms. Ich möchte alle Experten und guten Freunde fragen: Sind Sie während des Betriebs auf diese Situation gestoßen? Gibt es Tipps zur Anpassung des Prozesses? Notiz: Das Rauchgas nach dem Economizer hat eine Temperatur von ca. 140°C und der Economizer läuft einwandfrei. Bitte geben Sie mir Ratschläge von Experten!
Verfügt Ihr Umwälzbecken über einen Kühlturmventilator? Wie stark sollte die Temperatur des Umlaufwassers und des Rücklaufwassers geregelt werden? Sie können erwägen, die Temperatur des zirkulierenden Wassers zu steuern, um die Säuretemperatur im oberen Turm zu senken! Befindet sich Ihr Trockenturm außerdem vor oder nach dem Gebläse? Wenn es sich vor dem Lüfter befindet, erhöht sich die Belastung des zirkulierenden Kühlwassers!
Die Wärmetauscherfläche des ausgelegten Wärmetauschers reicht nicht aus, was durch den Einbau eines weiteren Wärmetauschers gelöst werden kann.
Haha, machen Sie sich keine Sorgen über das unansehnliche Aussehen und die Umweltprobleme. Geben Sie einen Sprühstoß in den Säurekühler und mischen Sie ihn zunächst ein. Dann finden Sie den Grund heraus, wenn Sie Zeit haben?
Durch entsprechende Vergrößerung der Austauschfläche für verdünnte Säureplatten und Verringerung des Feuchtigkeitsgehalts des Einlassrauchgases des Trockenturms kann auch die Säuretemperatur des oberen Trockenturms gesenkt werden. Darüber hinaus kann Ihr Problem möglicherweise gelöst werden, indem Sie die der Trockensäure zugesetzte Wassermenge reduzieren oder die Kühlwassermenge erhöhen und die Kühlwassertemperatur senken.