Thread Content
Die Temperatur der empfindlichen Version der Destillationskolonne kontrollieren, um die Produktqualität zu kontrollieren? Über Plattentürme lässt sich leicht reden, aber wie entwirft man in der Realität einen gepackten Turm?
Ich habe noch nie von einer empfindlichen Platte in einem vollgepackten Turm gehört.
Für den überfüllten Turm gibt es ein ähnliches Sprichwort. Der zweite Turmabschnitt von oben kann temperiert werden. Sie kann als Temperatur der empfindlichen Platte angesehen werden. Es wird empfohlen, es in einer Kette mit der Produktionsflussrate zu steuern.
Bestimmen Sie anhand der Prozess- und Zusammensetzungseigenschaften, aber zuerst müssen Sie über ein Thermometer verfügen
Der Füllkörperturm regelt die Sumpftemperatur bzw. die Austrittstemperatur des Reboilers.
Sind die Anforderungen an das Prozessprodukt, die Zufuhrzusammensetzung, der Turmdruck und die Temperaturverteilung im gesamten Turm verfügbar?
Der vollgepackte Turm bietet Ihnen außerdem zwei Zwischenpunkte. Die zweite Temperatur können Sie von unten nach oben wählen. Verwenden Sie es, um Ihre Verdunstung zu sehen. Wenn es zu niedrig ist, versagt Ihr Material und der Rückfluss funktioniert nicht. Wenn er zu hoch ist, wird Ihre Wärmequelle verschwendet und der Rückfluss wird zu groß. Darüber hinaus ist die Temperatur an dieser Stelle möglicherweise nicht sehr stabil. Je nach Material schwankt sie um mehrere Grad.
Sowohl der Turmdruck als auch die Temperaturverteilung im gesamten Turm sind verfügbar
Wenn ich die Temperatur als Indikator für die Produktreinheit verwende, an welchem Punkt sollte ich ein Regelventil verwenden, um sie zu steuern?
Wenn Sie diese mit dem Reflow-Verhältnis kombinieren, können Sie grundsätzlich bestimmen, was Sie wollen.
{:3_52:} Weitere Bücher lesen. Wenn die Temperatur hoch ist, senken Sie die Wärmequelle und fügen Sie Rückfluss hinzu. Wenn die Temperatur niedrig ist, senken Sie die Basistemperatur und stellen Sie gleichzeitig den Rückfluss sicher.
{:3_56:}Sie müssen auch die Menge der Bodenflüssigkeit berücksichtigen, die Sie produzieren.
Die Temperaturänderung der empfindlichen Platte erinnert den Bediener daran, dass sich die Temperaturverteilung im Turm geändert hat, sich dies jedoch noch nicht auf die Ober- oder Unterseite des Turms ausgewirkt hat und sofort angepasst werden muss. Es hat eine prädiktive Wirkung.