Benötigt der Ventilator des Kühlturms mit zirkulierendem Wasser eine Wechselrichtersteuerung?

2017-09-26View Original

Thread Content

In letzter Zeit habe ich viele Artikel gesehen, in denen es um die Einführung einer Wechselrichtersteuerung für Kühlturmventilatoren mit zirkulierendem Wasser ging, um Energie zu sparen, was mich ein wenig verwirrt. Während des Betriebs unseres Umlaufwassersystems ist es erforderlich, die Temperatur des Umlaufwassers so weit wie möglich zu senken, sodass die Kühlturmventilatoren in der Regel auf Hochtouren laufen. Selbst wenn die Kühlturmventilatoren im Winter auf Hochtouren laufen, liegt die Wassertemperatur nach der Kühlung immer noch bei 8°C℃ ; Aus Sicht des Prozessbetriebs besteht kein Problem einer schwankenden Belastung des Kühlturmventilators. Meine Frage lautet: Wenn es auf eine Luftzerlegungsanlage beschränkt ist, ist es dann notwendig, einen Wechselrichter hinzuzufügen, um den Ventilator des Kühlturms mit zirkulierendem Wasser zu steuern?
Reply #22017-09-26
Bei der Auslegung des Kühlwassersystems wird die Temperatur in der Regel auf etwa 25 Grad Celsius eingestellt (die Einstellungen sind je nach Gerät unterschiedlich). Im Winter erreicht die Temperatur 8 Grad Celsius, was weit über dem eingestellten Wert liegt. Der Lüfter muss nicht eingeschaltet werden. Sie sagten: „Unser Umlaufwassersystem erfordert, dass die Temperatur des Umlaufwassers während des Betriebs so niedrig wie möglich ist, sodass die Kühlturmventilatoren in der Regel auf Hochtouren laufen.“ Ist Ihr Designwert zu gering?
Reply #32017-09-26
Die Temperatur des zirkulierenden Wassers ist niedrig und der Kompressionsenergieverbrauch ist gering.; Daher kontrollieren wir im Allgemeinen nicht die Temperatur des zirkulierenden Wassers. Solange es nicht gefriert, gilt: je niedriger, desto besser. Im Winter, wenn beide Geräte voll ausgelastet sind, kann die Temperatur nur auf 8°C sinken.
Reply #42017-09-26
:) Was die energiesparende Sanierung zentraler Klimaanlagen betrifft, so sind die Kühltürme bei Sanierungen in unserem Unternehmen vollständig geöffnet, egal wie viele Gruppen Sie haben, sie sind vollständig geöffnet. Und wir installieren keine Frequenzumwandlung (wir werden sie unter besonderen Umständen installieren). Achten Sie auf die volle Wirksamkeit des Füllmaterials!
Reply #52017-09-27
Gilt das auch im Sommer? Muss die Luftmenge nicht erhöht werden?
Reply #62017-09-28
Ich habe noch nie einen Luftzerlegungs-Kühlwasserturmventilator mit variabler Frequenz gesehen. ~~ Im Vergleich zu Kompressoren hat die isotherme Kompression den höchsten Wirkungsgrad, daher besteht das grundlegende Ziel darin, die niedrigstmögliche Temperatur des zirkulierenden Wassers anzustreben ~~ Andere Branchen, wie z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, haben eine optimale Temperatur. Je niedriger die Temperatur, desto besser. Dies erfordert eine Frequenzumwandlungssteuerung, um Energie zu sparen und den Verbrauch zu senken.~~
Reply #72017-09-28
Auch eine blinde Senkung der Wassertemperatur erhöht den Energieverbrauch. Es gibt Bedingungen für die hohe Effizienz des Kompressors. Der höchste Wirkungsgrad liegt vor, wenn im Auslegungsbetriebspunkt gearbeitet wird. Der Betrieb der beiden Kühlturmventilatoren verbraucht viel Strom, und die Energieeinsparungen des Luftkompressors und des Sauerstoffkompressors können ähnlich sein.
Reply #82017-10-06
Es kommt kein zusätzlicher Stromverbrauch hinzu. ~~ Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass dies vom Wetter abhängig ist.~~
Reply #92017-10-06
Persönlich denke ich, dass es nicht notwendig ist, den Luftzerlegungskühlwasserturmventilator mit einer Frequenzumwandlung zu modifizieren. Durch die Absenkung der Wassertemperatur wird gerade im Sommer viel Verdichtungsarbeit eingespart.
Reply #102017-10-11
Wenn die Wassertemperatur im Winter niedrig genug ist, können ein oder zwei Geräte als Reserve abgeschaltet werden.~~
Reply #112017-10-11
Durch Hinzufügen einer hohen oder niedrigen Einstellung des Lüfters kann die Wassertemperatur besser gesteuert und häufiges Starten und Stoppen vermieden werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.