Problem mit Überlauf des Wasserkühlturms

2018-01-05View Original

Thread Content

Wenn das Molekularsieb den Druck erhöht und verringert, erhöht sich die Menge an Stickstoff und verunreinigtem Stickstoff, die in den Wasserkühlturm gelangt, was zu hohem Druck und einem großen Kaltwasserüberlauf führt. Ich würde gerne fragen, ob jemand von euch auf ein solches Problem gestoßen ist? Wie kann man es lösen?
Reply #22018-01-05
Zirkuliert Ihr gekühltes Wasser in einem geschlossenen Kreislauf? Während der Druckerhöhung und -senkung des Molekularsiebs schwanken der Auslassdruck und die Durchflussrate des Luftkompressors, was zu Druckschwankungen im Luftkühlturm führt. Unter Kaltwasserüberlauf versteht man einen Überlauf bei hohem Flüssigkeitsstand. Wenn der Druck im Wasserkühlturm hoch ist, sollte der Flüssigkeitsstand niedrig sein. Wie kann es überlaufen?
Reply #32018-01-06
Der Wasserkühlturm ist geöffnet. Wie erhöht sich der Druck im Wasserkühlturm?
Reply #42018-01-06
Prüfen Sie, ob der Kaltwasserdurchfluss des Wasserkühlturms gestiegen ist? Nur das Wasservolumen des Luftkühlturms hat abgenommen? ,. . . . .
Reply #52018-01-08
Wenn die Stickstoffmenge im Wasserkühlturm groß ist, sollte aufgrund des Strömungswiderstands des Füllstoffs der Druck auf die Wasseroberfläche ansteigen. Wenn eine bestimmte Menge hinzugefügt wird, läuft das Wasser aus der Überlauföffnung über.
Reply #62018-01-08
Wenn möglich, erhöhen Sie zunächst langfristig die Menge an Schadstoffstickstoff im Molekularsieb, um sicherzustellen, dass die Menge des aus dem Wasserkühlturm entfernten Schadstoffstickstoffs die Menge nicht überschreitet. Zweitens: Befolgen Sie die Regeln und lassen Sie die Luft im Voraus ab.~~
Reply #72018-01-11
Unser Luftkühlturm ist ein offener Kreislauf. Wir haben dieses vom Poster erwähnte Problem nicht. Allerdings schwankt der Flüssigkeitsstand unseres Luftkühlturms. Druckänderungen haben einen großen Einfluss auf die Rücklaufwassermenge. Wenn das Ventil nicht rechtzeitig geöffnet und geschlossen wird, kann es zu Schwankungen des Flüssigkeitsstands kommen. Darüber hinaus wird es auch einen gewissen Einfluss auf das Kaltwasser und den Kühlwasserfluss des Turms haben.
Reply #82018-01-24
Ich kenne Ihren Prozess nicht, aber bei uns handelt es sich um einen Regenerationsgasentlüftungsprozess während des Umschaltens. Während des Umschaltens befindet sich hinter dem Entlüftungsventil ein manuelles Einstellventil, das Sie während der Regeneration manuell auf den Druck schließen können. Daher sind die Auswirkungen auf den Wasserkühlturm und den Luftkühlturm beim Umschalten teilweise besonders groß.
Reply #92018-02-08
Es gibt doch alle automatische Ventile, oder? Passen Sie den PID an, und jeder Parameter darin scheint I und D anzupassen, wodurch die Ventilwirkung verlangsamt wird. Tatsächlich bedeutet dies, dass sich das Molekularsiebventil schneller öffnet – andere Ventile können da nicht mithalten! ! !
Reply #102018-02-09
Ich habe einen Überlauf im Wasserkühlturm festgestellt. Der Flüssigkeitsstand im Wasserkühlturm schwankte im Winter und das Gasvolumen im Wasserkühlturm änderte sich während des Molekularsiebwechselprozesses, was zum Überlauf führte.
Reply #112018-02-09
Der Luftstrom hält das Wasser und verursacht einen falschen Überlauf. Reduzieren Sie dann die Menge an verschmutztem Stickstoff oder Stickstoff.
Reply #122018-04-18
Der Wasserkühlturm ist geöffnet. Wenn der Druck hoch ist, überlegen Sie, ob der Nebelnachfüller verstopft ist und der Widerstand zunimmt.; Der Flüssigkeitsstand des Wasserkühlturms wird automatisch geregelt. Überlegen Sie, ob der Bypass geöffnet ist oder ob ein Problem mit dem automatischen Verstellsystem vorliegt.
Reply #132018-04-23
Lassen Sie zunächst das Messgerät und die Steuerung feststellen, ob der Flüssigkeitsstand korrekt ist. Wenn kein Problem vorliegt, ist der Konjugatring im Stickstoffkühlturm verkalkt, was zu einer schlechten Abgasleistung führt. Der Druck am Boden des Stickstoffkühlturms ist zu hoch und drückt das gesamte Wasser aus der Überlauföffnung! Nach dem Herunterfahren austauschen oder einlegen
Reply #142018-12-19
Mein persönlicher Vorschlag ist, dass bei Entlastung des Stempeldrucks das schmutzige Stickstoffgas, das zum Entfernen des Molekularsiebs verwendet wird, zurückgesetzt und die Menge erhöht werden kann.
Reply #152018-12-20
Die Häufigkeit des Druckausgleichs bei Molekularsieben durch die TSA ist nicht hoch, etwa alle vier Stunden. Ich halte einen manuellen Eingriff im Vorfeld für machbar.
Reply #162019-08-21
Gibt es keine spezielle Entlüftung für das Molekularsieb-Regenerationsgas? Wenn ja, können Sie es hier anpassen.
Reply #172019-08-21
Am Regenerationsauslass gibt es keine Durchflusskontrolle und am Einlass befindet sich ein Ventil zur Steuerung des Regenerationsgasflusses.~~
Reply #182019-08-21
Schmutziger Stickstoff hat im Allgemeinen drei Prozesse: Der erste ist das Molekularsieb, der zweite ist der Stickstoff-Wasserturm und der dritte ist die Entlüftung. Wenn nach Abschluss der Molekularsiebregeneration die Menge des abgelassenen verunreinigten Stickstoffgases zu gering ist, wird das verunreinigte Stickstoffgas in den Stickstoffwasserturm geleitet, um den Druck im Destillationsturm stabil zu halten. Eine große Menge verunreinigtes Stickstoffgas wird aus dem Stickstoff-Wasserturm entfernt, wodurch der Druck im Turm schnell ansteigt und das gekühlte Wasser im Stickstoff-Wasserturm aus der Überlaufleitung verdrängt wird. Sollte dies häufiger vorkommen, prüfen Sie, ob sich das Entlüftungsventil leichtgängig öffnen lässt. Wenn es zu einer Verzögerung kommt, überprüfen Sie das Ventil, um festzustellen, ob die PID-Parametereinstellungen angemessen sind.
Reply #192019-08-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhuangzhengt am 27.08.2019 um 09:18 Uhr bearbeitet. Es kann sein, dass beim Einschalten des Luftreinigers das Entlüftungsventil nicht rechtzeitig geöffnet wird und zu viel schmutziger Stickstoff in den Wasserkühlturm gelangt. Sie können prüfen, ob es beim Öffnen des Entlüftungsventils zu einer Verzögerung kommt. Sie können das Programm ändern und ein Urteil fällen. Stellen Sie vor dem Übergang zum Druckausgleichsschritt sicher, dass das Entlüftungsventil geöffnet ist, und wechseln Sie dann zum Druckausgleichsschritt.
Reply #202019-08-22
Das Überlaufrohr des Wasserkühlturms wird in den Boden des Wasserkühlturms eingeführt. Wenn die verschmutzte Stickstoffatmosphäre von der Oberseite des Wasserkühlturms freigesetzt wird, kommt es zu Unfällen, bei denen Wasser von oben spritzt.~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.