Thread Content
Ein Kühlturm ist ein Gerät, das den Kontakt (direkt oder indirekt) zwischen Luft und Wasser nutzt, um Wasser zu kühlen. Es nutzt Wasser als zirkulierendes Kühlmittel, um Wärme aus einem System aufzunehmen und an die Atmosphäre abzugeben. Dadurch wird die Temperatur des zirkulierenden Wassers im Turm gesenkt und Geräte geschaffen, die das Kühlwasser recyceln können. Während sich die Kühlturmindustrie weiterentwickelt, nutzen immer mehr Branchen und Unternehmen Kühltürme, und viele Unternehmen sind in die Kühlturmindustrie eingestiegen und haben sie weiterentwickelt. Kühltürme basieren auf unterschiedlichen relativen Strömungsverhältnissen zwischen Wasser und Luft. Die Vor- und Nachteile verschiedener Kühlturmtypen sind in der Kühlturmbranche seit langem Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Diese Debatte hat die Entwicklung der Kühlturmtechnologie wirksam vorangetrieben. In der Debatte hat jeder seine Stärken genutzt und Schwächen vermieden, so dass die Kühlturmtechnologie kontinuierlich verbessert wurde und die Technologie weiterhin Fortschritte in Richtung von Zielen wie Energieeinsparung, Verbrauchsreduzierung, Effizienzsteigerung und Investitionsreduzierung gemacht hat. Die thermische Leistung des Kühlturms, der Geräuschpegel, die Höhe des Stromverbrauchs und die Menge des schwimmenden Wassers sind der Schlüssel zur Messung der Qualität des Kühlturms. Sie stehen bei der Auswahl von Kühltürmen im Mittelpunkt immer wiederkehrender Prüfungen und Vergleiche durch Anwender und Planer. Natürlich ist auch die Pflege und Wartung sehr wichtig. 1. Erste Wartung: 1. Schmutz entfernen und Kühlturmgehäuse und -rahmen reinigen. 2. Entfernen Sie Schmutz und reinigen Sie das Lufteinlassgitter des Kühlturms. 3. Spülen Sie Kalk und Moos auf der Oberfläche des Kühlturmfüllers mit klarem Wasser ab. 4. Kühlturmfilter entfernen Schmutz und reinigen. 5. Entfernen Sie Schmutz von der Sprinkleranlage des Kühlturms, stellen Sie das Gleichgewicht der Sprinkleranlage ein, füllen Sie den Rotator regelmäßig auf und ersetzen Sie die Lager. Wenn der Rotator beschädigt ist, ersetzen Sie ihn. 6. Reinigen Sie das Wasserauffangbecken von Schmutz und Ablagerungen, prüfen Sie, ob das Wasserbecken des Kühlturms undicht ist, und beheben Sie etwaige Probleme. 7. Überprüfen Sie alle Befestigungselemente des Kühlturms auf Lockerheit und ziehen Sie lose Befestigungselemente fest. 8. Überprüfen Sie den Motor des Kühlturms, ersetzen Sie die Butter im Motor, schmieren Sie die Lager und ersetzen Sie die Öldichtung. Überprüfen Sie die Verwendung der Motorlager. Wenn sie beschädigt sind, ersetzen Sie die Lager. Achten Sie bei der Wartung darauf, dass die Magnetspalte gleichmäßig sind. Zu ihrer Erkennung sollten Instrumente eingesetzt werden, um den Strom während des Betriebs gleichmäßig zu machen und ihre Lebensdauer zu verlängern. 9. Überprüfen Sie den Kühlturmanschluss, ölen Sie die Lager und ersetzen Sie die Öldichtung. Und prüfen Sie, ob der Ölstand angemessen ist. Wenn das Lager beschädigt ist, ersetzen Sie das Lager. 10. Überprüfen Sie, ob sich am Kühlturmventilator Schmutz oder Ablagerungen angesammelt haben. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie vorsichtig Schmutz und Ablagerungen, um das Gleichgewicht des Lüfters aufrechtzuerhalten. 11. Überprüfen Sie die Spannung des Kühlturmriemens und stellen Sie den Motorriemen genau auf die beste Position ein, um die Lebensdauer des Riemens zu verlängern. Wenn der Riemen beschädigt ist, ersetzen Sie ihn. 12. Tragen Sie Rostschutzfarbe auf den Motor und den Anschluss des Kühlturms auf. Überprüfen Sie, ob die verzinkten Teile des Kühlturms beschädigt oder korrodiert sind, und behandeln Sie sie gegebenenfalls mit Rostschutzfarbe und Korrosionsschutzmitteln. 13. Umfassende Inspektion des Kühlturmbetriebs: Der Ventilator sollte sich im Uhrzeigersinn drehen, um sicherzustellen, dass die Windrichtung nach oben gerichtet ist. Prüfen Sie, ob der Ventilator reibungslos läuft, ob der rotierende Wasserverteiler normal funktioniert oder ob die Düse das Wasser gleichmäßig verteilt und ob die Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen für den Motor dicht sind. 2. Monatliche Wartung 1. Überprüfen Sie die Funktion der Sprinkleranlage und stellen Sie sie auf den optimalen Zustand ein ; 2. Überprüfen und korrigieren Sie die Getriebekomponenten und Turmkörperschrauben. 3. Überprüfen Sie die Funktion der Getriebekomponenten, stellen Sie die Riemenspannung ein und beheben Sie etwaige Probleme ; 4. Entfernen Sie Verunreinigungen und Ablagerungen im Wasserauffangbecken ; 3. Wartungsverfahren für Kühltürme (1) Reinigung und Wartung nach dem Abschalten des Kühlturms 1. Wasserverteilungssystem ① Überprüfen Sie die Hauptwasserleitung, das Wasserverteilungsrohr und die Düse des Kühlturms auf Beschädigung und Lockerheit und reparieren und reparieren Sie sie rechtzeitig. Entfernen Sie gründlich den Schmutz in den Wasserverteilungsrohren und Sprinklerköpfen, um sicherzustellen, dass die Wasserleitungen glatt sind und die Sprinklerköpfe das Wasser gleichmäßig verteilen. ②Spülen Sie die Wasserwanne des Kühlturms und die Abdeckung des Auslassfilters gründlich aus, um zu verhindern, dass sich Kalkablagerungen und Schmutz in den Rohren ansammeln. Nach der Reinigung sollte das Ablassventil geöffnet und das angesammelte Wasser in der Wasserwanne abgelassen werden, um ein Einfrieren zu vermeiden. ③Überprüfen Sie, ob die Wasserwanne und die Turmfüße undicht sind. Bei Undichtigkeiten den Kleber rechtzeitig reparieren. 2. Wärmeableitungssystem ① Reinigen Sie alle Wärmeaustauschmaterialien (Füller) des Kühlturms, entfernen Sie gründlich Zunder und Schmutz auf der Oberfläche der Wärmematerialien und zwischen den Löchern und stellen Sie die Sauberkeit der Wärmeaustauschmaterialien sicher. Reparieren und ersetzen Sie Wärmetauschermaterialien bei der Demontage und Montage. Achten Sie beim Befüllen auf eine dichte und lückenlose Platzierung. ②Reinigen Sie den Wasservorhang und die Schalldämpferdecke, um Schmutz zu entfernen. Beschädigte Stellen reparieren und ersetzen. Die Wasservorhänge müssen dicht gestapelt werden, um zu verhindern, dass Wasser aufschwimmt. Füllen Sie den Kühlturm mit Wasser und prüfen Sie, ob Wasser austritt (insbesondere am Turmanschluss). Wenn eine Undichtigkeit auftritt, ersetzen Sie die Dichtung. 3. Übertragungssystem ① Motor: Überprüfen Sie, ob die Anschlussklemmen des Motors intakt sind, ob der Motor normal dreht, der Motoranschlusskasten abgedichtet ist, die Motorlager geschmiert sind und das Motorgehäuse neu lackiert ist. Bei einer längeren Abschaltung wird dem Besitzer empfohlen, den Motor jeden Monat mindestens 3 Stunden lang laufen zu lassen, um die Motorspule trocken zu halten und die Lageroberfläche zu schmieren. ②Reduzierer: Überprüfen Sie, ob sich das Untersetzungsgetriebe normal dreht. Wenn ungewöhnliche Geräusche zu hören sind, tauschen Sie das Untersetzungslager sofort aus. ③Riemen, Riemenscheiben: Stellen Sie die obere Schraube ein und lockern Sie den Riemen, um die Lebensdauer des Riemens zu verlängern. Überprüfen Sie, ob der Riemen beschädigt oder gerissen ist. Bei Bedarf wird dem Besitzer empfohlen, den Riemen durch einen neuen zu ersetzen. Überprüfen Sie die Ebenheit der Riemenscheibe und des Motorrahmens, ziehen Sie lose Schrauben fest und ersetzen Sie alle korrodierten Schrauben. ④Lüfter: Reinigen Sie den Schmutz auf der Oberfläche der Lüfterflügel, überprüfen Sie den Winkel der Lüfterflügel, den Spalt zwischen den Lüfterflügeln und dem Windkörper und nehmen Sie Anpassungen vor. 4. Aussehen des Turmkörpers ① Reinigen Sie den Luftkörper, den Turm und die Lufteinlassführungsplatte gründlich, um ein sauberes und schönes Aussehen zu gewährleisten. ②Ziehen Sie alle Schrauben wieder fest und ersetzen Sie verrostete Schrauben. ③Überprüfen Sie das Erscheinungsbild des Turmkörpers auf Beschädigungen und Risse und reparieren Sie diese rechtzeitig. ④ Überprüfen Sie, ob die vertikalen Nähte der Wandpaneele des Turmkörpers dicht sind, und kleben und reparieren Sie sie gegebenenfalls neu. 5. Kühlturmzubehör ① Überprüfen Sie, ob die automatische Wassernachfüllvorrichtung – die Schwimmerkugel – beschädigt ist und ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren und ersetzen Sie rechtzeitig, wenn Anomalien festgestellt werden. ②Ziehen Sie die Schrauben der Eisenteile des Kühlturms wieder fest, ersetzen Sie die rostigen Schrauben und lackieren Sie die verrosteten Eisenteile. ③Überprüfen Sie, ob der Turmkörperflansch der Wassereinlass- und -auslassrohre sowie der Wasserversorgungsrohre beschädigt oder undicht ist. Nachdem der Kühlturm gereinigt und gewartet wurde, empfiehlt es sich, dass der Eigentümer den Windkörper des Kühlturms mit farbigen Streifen umwickelt und abdichtet, um zu verhindern, dass Schmutz in das Innere des Kühlturms gelangt. (2) Inspektion und Einstellung vor dem Starten des Kühlturms ① Entfernen Sie den Windschutz, stellen Sie die obere Schraube ein und stellen Sie die Riemenspannung ein. ② Überprüfen Sie sorgfältig, ob der Motor und das Untersetzungsgetriebe des Kühlturm-Übertragungssystems normal funktionieren. ③Überprüfen und reinigen Sie die Wasserwanne des Kühlturms und den Schmutz auf dem Filter, lassen Sie das Wasser ab, um die Dichtheit der Wasserwanne und der Turmfüße zu prüfen, und passen Sie die Position des Schwimmers an, um sicherzustellen, dass der Wasserstand in der Wasserwanne den Nutzungsanforderungen entspricht. ④Passen Sie den Lüfterflügelwinkel an und messen Sie den Motorstrom, um die besten Arbeitsbedingungen zu erreichen. ⑤Passen Sie die Einlass- und Auslassventile des Kühlturms an, um sicherzustellen, dass der Wasserdurchfluss des Kühlturms den Anforderungen entspricht. Die Voraussetzungen sind erfüllt und die Maschine wird offiziell gestartet. (3) Inspektion und Inspektion während des Betriebs des Kühlturms ① Überprüfen Sie regelmäßig den Kühlturm im Betrieb, holen Sie Meinungen von Benutzern ein und machen Sie sich mit der Verwendung des Kühlturms vertraut ② Testen Sie sorgfältig die Einlass- und Auslasswassertemperaturen des Kühlturms, den Motorbetriebsstrom und andere technische Daten. ③Überprüfen Sie sorgfältig die Betriebsbedingungen von Motoren, Untersetzungsgetrieben und anderen Übertragungsgeräten. Überprüfen Sie den tatsächlichen Betriebszustand des Wasserverteilungssystems. ④Wenn ein Fehler festgestellt wird, beheben Sie ihn sofort.
Die erste Wartung ist die wichtigste. Prüfen Sie nach drei Betriebstagen auf ungewöhnliche Geräusche, ungewöhnliche Strömungen, ungewöhnliche Leistung, ungewöhnliches schwimmendes Wasser, Verformung des Füllers und auf Undichtigkeiten, insbesondere ungewöhnliche Geräusche. Ein abnormaler Strom kann auf ein Problem mit dem Netzteil hinweisen. Handelt es sich um eine Riemenverzögerung, kommt es auch auf den Verschleiß des Riemens an. Wenn kein Problem vorliegt, überprüfen Sie nach 7–10 Betriebstagen die Leistung, den Wasseraustritt am Boden des Turms und die Verformung des Füllmaterials. Ersteres ist ein Installationsproblem, letzteres ein Problem bei der Auswahl des Füllmaterials. Der Wert kann zu hoch sein, wodurch sich der Füllstoff verformt, schrumpft und verschrottet wird. Andere routinemäßige Wartungsarbeiten erfordern einen jährlichen Stillstand sowie eine Entkalkung und einen Frostschutz. In der Industrie erfordert der ganzjährige Betrieb die Beachtung von Abwasserproblemen und Korrosionsproblemen. Prüfen Sie, ob die Verbindungsteile verformt oder korrodiert sind. Weitere Erkenntnisse werden später besprochen.