Thread Content
Vier-Düsen-Vergasungssystem (Tankwasserwaschturm, Verdampfungs-Warmwasserturm, Zyklonabscheider, die für die Vergasung wichtiger sind) Wie können wir neben der Hinzufügung einer Flüssigkeitsstandsanzeige wirksam verhindern, dass falsche Flüssigkeitsstandsanzeigen angezeigt werden? Als wir vor Ort ankamen, stellten wir fest, dass viele Fabriken aufgrund des Langzeitbetriebs tatsächlich nur über einen Füllstandsmesser für viele Turmtanks verfügen. Welche anderen wirksamen Methoden sollten das Personal vor Ort und das zentrale Kontrollpersonal anwenden, um das Problem zu beurteilen und zu beheben, wenn auch das letzte Flüssigkeitsstandsmessgerät eine Fehlfunktion aufweist und falsche Anzeigen anzeigt? Ich hoffe, dass die Experten aus allen Bereichen mir Ratschläge und neues Wissen geben können. Ich hoffe, die praktischste Methode zu lernen. Ich denke, das ist ein Problem, auf das wir wahrscheinlich stoßen werden, nachdem wir der Arbeit offiziell beigetreten sind.
Gibt es außer „Redundanz“ wirklich keine gute Möglichkeit, einen Flüssigkeitsstandschalter hinzuzufügen? Tatsächlich ist es fast das Gleiche, als würde man zwei aus zwei oder zwei aus drei auswählen. Natürlich ist es auch möglich, Durchflussmesser am Einlass und Auslass hinzuzufügen, aber das fühlt sich umständlicher an~~
1. Im Wäscherturm gibt es zwei Fernübertragungs-Flüssigkeitsstandsmesser in unterschiedlichen Formen (z. B. mit Puffertanks) und vor Ort gibt es auch einen Flüssigkeitsstandsmesser mit magnetischer Klappe, die miteinander verglichen und überprüft werden können. 2. Um zu beurteilen, schauen Sie sich das Gleichgewicht der Wassermenge an. 3. Jedes Problem hat seine eigene Anpassungsmethode. Bei einigen geht es darum, Wasser aufzufüllen, bei anderen um die Entwässerung zu reduzieren usw.
Meinen Sie damit, dass die Ventilöffnung vom entsprechenden Durchflusswert abweicht?
Ich denke, wenn wir die Durchflussrate beobachten, wird die Verstopfung der Rohrleitung dann zu Schwankungen der Durchflussrate führen und so die Beurteilung beeinträchtigen? Kann eine intuitivere Beurteilung durch Änderungen des Drucks oder der Druckdifferenz erfolgen?
1. Zur wichtigen Ausrüstung müssen drei Flüssigkeitsstandsmesser gehören, die aus unterschiedlichen Drucklöchern gezogen werden. 2. Aus Sicht der Nutzungserfahrung ist die In-situ-Magnetklappe nutzlos, da sie häufig blockiert ist.
1-Die Flüssigkeitsstandanzeige muss regelmäßig gespült werden. 2-Die Wasserqualität des Systems muss gut kontrolliert werden. Wenn am Druckanschluss des Flüssigkeitsstandsmessers Ablagerungen auftreten, wird es schwierig, das Spülwasser aus dem Flüssigkeitsstandsmesser auszuspülen. 3-Die Qualität der Kohle ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Vermeiden Sie die Verwendung von Kohle mit hohem Kalziumgehalt.
Es werden 3 Flüssigkeitsstandsanzeiger benötigt! Betrieb ohne Füllstandsanzeige nicht möglich
Die Messung des Flüssigkeitsstands der Fernübertragung erfolgt durch Umrechnung der Druckdifferenz. Um Ungenauigkeiten vorzubeugen, wird im Allgemeinen Spülwasser verwendet, um Verstopfungen vorzubeugen.