Thread Content
Wie regelt das Gerät die Temperatur, das Zulaufvolumen, das Extraktionsvolumen und den Rückfluss? Nicht einmal ein einziger Parameter in meinem Single-Loop-Debugging ist stabil. Ich würde gerne fragen, wie Sie es debuggen oder was die Logik ist. Erfahren Sie mehr.* einmal!
Im Vorlauf, in der Entnahme und im Rücklauf sind den Arbeitsbedingungen entsprechende Durchflussmesser, Regelventile und Absperrventile eingebaut. Anschließend müssen der Flüssigkeitsstand, die Temperatur und der Druck des Tanks selbst überwacht werden. Wählen Sie beim Debuggen einen festen Testwert. Wenn beispielsweise Ihre Temperatur oder Ihr Druck unverändert bleiben müssen, debuggen Sie die Entladung langsam, um zu sehen, ob sich die Temperatur oder der Druck ändert. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Entladung schließen, Rückfluss oder Zufuhr durchführen, prüfen, ob die Temperatur- oder Druckänderungen auf normale Werte zurückkehren, und dann die Fließfähigkeit anhand der Entladungs- und Zufuhrwerte untersuchen, d. Die PID-Einstellung erfordert noch etwas Aufwand.
Stabilisieren Sie zunächst die Zuführung und Entladung. Wenn die Temperaturregelung schwierig zu steuern ist, können Sie sie zunächst manuell steuern.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 27.05.2018 um 09:14 Uhr gepostet. Der Herausgeber behält den Flüssigkeitsstand im Auge, misst den Flüssigkeitsstand genau und stabil und passt den Flüssigkeitsstand mit ganzem Herzen an. Dann muss der Schrittwert des Regelventils fein genug sein. Wenn Sie kein zu feines Ventil kaufen können, können Sie auch zwei große und kleine Ventile zur gemeinsamen Einstellung verwenden. Auf diese Weise lässt sich die Feinheit der Anpassung leicht steuern, und es wird geschätzt, dass das Geld deutlich geringer ausfallen wird. Der Schaltalgorithmus der beiden großen und kleinen Ventile erfordert jedoch, dass Sie selbst einige kleine Programme schreiben. Schöne Liebe ist eine zielstrebige und schöne Anpassung. Es ist eine einzigartige Mischung aus mehreren Parametern. Wenn man es halbherzig macht, kann es leicht passieren, dass die Einstellung instabil wird. . . Freundliche Erinnerung: Ich habe noch nie ein Elektrogerät in Fabrikgröße eingestellt. Bruder Qiangdian versteht es nicht, er ist ein Neuling in Qiangdian. Ich habe nur die Desktop-Mikrodruckkontrollausrüstung angepasst. Am Beispiel der Einstellung von 1 MPa kann ich den Druck so anpassen, dass er im Bereich von (1 ± 0,00001) MPa konstant bleibt. Bruder sagte den obigen Absatz aufgrund seiner Erfahrung mit der Druckregulierung in diesem kleinen Behälter. Ich denke, obwohl die Inhalte der Anpassungen unterschiedlich sind, sind die Prinzipien ähnlich und man kann daraus lernen. . . Ich hoffe, ich habe Sie nicht in die Irre geführt. .
Ich denke, das von Ihnen angepasste Druckkontrollsystem ist relativ einfach.
Auch der Vorschub ist instabil und die Ventilöffnung beträgt bei normalem Gebrauch 30 %. Ich finde, dass die Ventilauswahl zu groß ist, und möchte sie auf eine kleinere umstellen. Außerdem ist dieses Regelventil am Pumpenausgang installiert. Der von mir angegebene Parameter für den Druck vor und nach dem Ventil ist nicht genau. Bezieht sich der Druck vor und nach dem Ventil auf den Zustand bei geschlossenem Ventil oder auf den Normalbetrieb?
Auch der Vorschub ist instabil und die Ventilöffnung beträgt bei normalem Gebrauch 30 %. Ich finde, dass die Ventilauswahl zu groß ist, und möchte sie auf eine kleinere umstellen. Außerdem ist dieses Regelventil am Pumpenausgang installiert. Der von mir angegebene Parameter für den Druck vor und nach dem Ventil ist nicht genau. Bezieht sich der Druck vor und nach dem Ventil auf den Zustand bei geschlossenem Ventil oder auf den Normalbetrieb?
Der Druck vor und hinter dem Ventil ist der Druck im Normalbetrieb. Bei hohem Pumpenausgangsdruck kann das Handventil vor dem Regulierventil entsprechend geschlossen werden.
Stellen Sie außerdem die Totzone des bauseitigen Stellungsreglers nicht zu groß ein.
Die Ventileinstellung ist eine heikle Aufgabe. Mehrere Variablen müssen langsam nacheinander angepasst werden.
Das Ventil sollte nicht zu nahe am Pumpenanschluss liegen und einen gewissen Abstand einhalten. Dann sollte, wie oben erwähnt, das vordere Handventil kleiner eingestellt werden, wenn der Pumpenausgangsdruck hoch und instabil ist. Wenn Sie kein Geld ausgeben können, bitten Sie den Ventilhersteller, jemanden zu schicken, der Ihnen bei der Einstellung hilft.