Untersuchungsbericht über den schweren Unfall, bei dem beim Einsturz eines 35-KV-Eisenturms in Yunnan vier Menschen ums Leben kamen | Vier Personen, darunter der Projektleiter und der Vorgesetzte, wurden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen

2018-06-08View Original

Thread Content

Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. Malipo „1·05“-Projekt zur Verlegung der Stromleitung, Untersuchungsbericht zum großen Turmeinsturz, Unfall, am 5. Januar 2018 gegen 15:50 Uhr im Kleindorfkomitee der Dorfbewohner Lijiashan des Dorfes Nanyou, Stadt Mali, Kreis Malipo, Präfektur Wenshan, Yunnan-Gruppe, während des Baus des Turms Nr. 2 des 35-kV-Dongxing-Leitungsprojekts der unterstützenden Infrastruktur für starke Energie Bei einem von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. in Auftrag gegebenen Umsiedlungsprojekt im Moshan-Gebiet der Grenzzone für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Malipo (Tianbao) kam es zu einem Turmeinsturz, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Gemäß den Bestimmungen des „Produktionssicherheitsgesetzes der Volksrepublik China“ und der „Vorschriften zur Meldung, Untersuchung und Behandlung von Produktionssicherheitsunfällen“ ist die Bevölkerung des Staates * * Prompt von der Bevölkerung des Staates gegründet * * Der stellvertretende Generalsekretär Zhu Hongwu fungiert als Teamleiter sowie für das staatliche Büro für Arbeitssicherheit, das Büro für öffentliche Sicherheit, das Büro für Disziplinarkontrolle und -überwachung, das Büro für Humanressourcen und soziale Sicherheit, das Handelsbüro, das Büro für Qualitätsüberwachung, das Energiebüro, den Gewerkschaftsbund und die Bevölkerung des Landkreises Malipo * * Ein Unfalluntersuchungsteam, bestehend aus Mitarbeitern anderer Einheiten, wurde eingeladen, Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft zur Teilnahme zu entsenden, und fünf technische Experten wurden eingestellt, um an der Unfalluntersuchung teilzunehmen. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen „Vier Fehlversuche“ und „wissenschaftlich und streng, im Einklang mit Gesetzen und Vorschriften, Suche nach Wahrheit anhand von Fakten und Konzentration auf tatsächliche Ergebnisse“ ermittelte das Untersuchungsteam den Verlauf und die Ursache des Unfalls, die Zahl der Opfer und die direkten wirtschaftlichen Verluste durch Inspektion, Untersuchung und Beweiserhebung, Prüfung und Identifizierung sowie Expertenanalyse und -demonstration vor Ort. Es ermittelte Art und Ursache des Unfalls und unterbreitete Vorschläge für den Umgang mit den verantwortlichen Einheiten und Personal sowie für Maßnahmen zur Unfallverhütung und -behebung. Der Ermittlungsstand wird nun wie folgt gemeldet:: 1. Überblick über die Einheit, in der sich der Unfall ereignete, und das Bauprojekt (1) Projektübersicht 1. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein unterstützendes Infrastrukturprojekt für den Plateau Agricultural Specialty Products Processing Park im „Einen Park und fünf Gebiete“ der 2013 geplanten Grenzwirtschaftskooperationszone Malipo (Tianbao). Die Adresse befindet sich in Moshan, nördlich des Malipo County (im Folgenden als Moshan-Gebiet bezeichnet). Im Jahr 2016 wurde das Projekt gestoppt, weil Delin Development Co., Ltd. aus dem Malipo (Tianbao) Border Trade and Processing Park, das für den Bau des Projekts verantwortlich war, beantragte, sich aus dem Bau des Moshan-Gebiets und der Industriezone für Handelslogistik zurückzuziehen. Im Jahr 2017 haben das Malipo County Party Committee und die County People den Bau des Projekts beschleunigt * * Es wurde beschlossen, den Bau des Moshan-Gebietsprojekts wieder aufzunehmen. Am 5. und 6. März 2017 trafen sich das Kreisparteikomitee und die Kreisbevölkerung * * Passen Sie die Mitglieder der Projektbau-Leitgruppe bzw. der Kommandozentrale an und bereichern Sie sie und beginnen Sie mit den Vorarbeiten zur Umsetzung des Projekts. Es wurde eine führende Gruppe für den Bau unterstützender Infrastrukturprojekte im Moshan-Gebiet der Grenzzone für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Malipo (Tianbao) gegründet, mit Luo Jiaxiang, stellvertretender Sekretär des Kreisparteikomitees und Kreisrichters, als Teamleiter und dem Kreisparteikomitee * * , der stellvertretende Bezirksrichter Luo Xiaobo und der stellvertretende Bezirksrichter Liu Qing sind stellvertretende Teamleiter. Außerdem wurde das Hauptquartier für den Bau unterstützender Infrastrukturprojekte im Moshan-Gebiet der Grenzzone für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Malipo (Tianbao) mit Luo Xiaobo als Kommandeur und den Einwohnern der Stadt Mali eingerichtet * * Der Bürgermeister der Stadt, He Minggui, und das Industrie-, Informations- und Handelsbüro des Landkreises, Li Bing, sind stellvertretende Kommandeure. 2.Genehmigt vom Malipo County Industry, Information and Commerce Bureau * * Für die Beschaffungsmethode wurde Yunnan Guofa Tendering Co., Ltd. damit beauftragt, am 12. April 2017 im Malipo County Public Resources Trading Center eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen. Yunnan Kean Project Consulting Co., Ltd. gewann als Bieteragentur die Ausschreibung. 3. Um den schnellen Fortschritt von Infrastrukturbauprojekten sicherzustellen, müssen die starken und schwachen Strommasten und -leitungen im Moshan-Gebiet verlegt werden. Der 16. Volkskongress des Malipo County am 25. April 2017 * * Die 3. Vorstandssitzung, 27. April 2017 * * Die 10. Sitzung des 13. Malipo County Party Committee * * Die Sitzung befasste sich gesondert mit der „Anfrage nach Anweisungen des Industrie-, Informations- und Handelsbüros des Landkreises Malipo zur Genehmigung des Schwachstrom-Pol- und Leitungsverlegungsplans für das unterstützende Infrastrukturbauprojekt im Moshan-Gebiet“ (Ma Gongxin-Geschäftsantrag [2017] Nr. 19) und der „Anfrage des Industrie-, Informations- und Handelsbüros des Malipo County nach Genehmigung des Schwachstrom-Pol- und Leitungsverlegungsplans für das unterstützende Infrastrukturbauprojekt im Moshan-Gebiet“ (Anfrage nach Anweisungen). des Verlegungsplans für das Projekt zur Verlegung starker Strommasten und -leitungen des unterstützenden Infrastrukturbauprojekts im Gebiet Zhunmoshan (Ma Gongxin Business Application [2017] Nr. 20) wird vereinbart, dass Malipo County Power Supply Co., Ltd. den Stromversorgungsplan für das Projekt zur Verlegung starker Strommasten und -leitungen im Gebiet Moshan bereitstellen wird ; Die öffentliche Ausschreibung wird von der Bieteragentur Yunnan Kean Project Consulting Co., Ltd. durchgeführt. ; Von den Menschen in Mali Town * * Als Auftragnehmer (Projekteigentümer) des Projekts zur Verlegung starker Strommastleitungen im Gebiet Moshan koordinierten und kooperierten das Industrie-, Informations- und Handelsbüro des Landkreises, die Malipo County Power Supply Co., Ltd. und das Zentralbüro des Moshan-Gebiets, das Infrastrukturbauprojekte unterstützt, und die Projektmittel wurden vom Landkreis aufgebracht. 4. Yunnan Ke'an Project Consulting Co., Ltd. hat am 15. Juni 2017 eine öffentliche Ausschreibung gestartet. Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. hat als Bauunternehmer den Zuschlag erhalten. Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. und die Menschen in der Stadt Mali * * Der Bauprojektvertrag wurde am 11. Juli 2017 unterzeichnet. 5. Yunnan Kean Project Consulting Co., Ltd. hat am 22. August 2017 eine öffentliche Ausschreibung gestartet und Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. hat als Bauleiter den Zuschlag erhalten. Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. Wenshan Branch traf sich am 30. August 2017 mit den Menschen der Stadt Mali * * Unterzeichnung eines Projektüberwachungsvertrags zur Überwachung des Verlagerungs- und Wiederaufbauprojekts der unterstützenden Infrastrukturstromleitungen im Gebiet Moshan. Zu diesem Zweck richtete das Unternehmen am 1. September 2017 eine Projektüberwachungsabteilung ein und organisierte die Einfahrt auf die Baustelle zur Durchführung von Arbeiten gemäß den Anforderungen der Baueinheit. (2) Überblick über die Projektbaupartei 1. Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. (die gewinnende Baueinheit). Firmenadresse: Nr. 2-1202, Caiyunjian Garden, Beijing Road Extension Line, Stadt Kunming ; Gegründet am 10. Juli 2009, gesetzlicher Vertreter des Unternehmens: Gong Moumou; Stammkapital 10 Millionen Yuan ; Geschäftstyp: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Investition oder Beteiligung einer natürlichen Person) ; Qualifikationen eines Bauunternehmens: Professionelles Contracting der Stufe 3 für Baumaschinen- und Elektroinstallationstechnik/Professionelles Contracting der Stufe 3 für Energieübertragungs- und Transformationstechnik ; Lizenz zur Installation (Reparatur, Prüfung) von Elektrizitätsanlagen: Die Kategorien Installation, Reparatur und Prüfung entsprechen alle der Stufe 4 ; Geschäftsumfang: Bau von Energieübertragungs- und -umwandlungsprojekten, Elektrizitätsprojekten, Wasserschutz- und Wasserkraftprojekten, Installationsprojekten für mechanische und elektrische Ausrüstung, Stadt- und Straßenbeleuchtungsprojekten ; Verkauf, Reparatur und Wartung von Elektrogeräten ; Verkauf, Installation, Reparatur und Wartung von Autoladegeräten, Installation und Verkauf von Metallkomponenten, Vergabe von Bauarbeitern an Subunternehmer, Verkauf von Baumaterialien, Wujinjiaodian und Mineralprodukten (Projekte, die laut Gesetz einer Genehmigung bedürfen, können nur mit Genehmigung der zuständigen Abteilungen durchgeführt werden) ; Tochtergesellschaften (Filialgesellschaften): Chuxiong-Zweigstelle von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. und Malipo-Zweigstelle von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. Zweigstelle Malipo (Baueinheit). Bei dieser Niederlassung handelt es sich um eine unabhängige Baueinheit, die von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. damit beauftragt wurde, das 35-kV-Dongxing-Leitungsprojekt zur Verlagerung und zum Wiederaufbau der starken Energieversorgung der unterstützenden Infrastruktur im Gebiet Moshan durchzuführen. Sie wurde am 8. Juni 2017 gegründet. Der Leiter der Zweigstelle: Zhou Moumou ; Geschäftsräume: Nr. 160, Xuefu Road, Dutian Gardening Community, Kreis Malipo, Autonome Präfektur Wenshan Zhuang und Miao, Provinz Yunnan ; Geschäftstyp: Zweigniederlassung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Investition oder Beteiligung einer natürlichen Person) ; Geschäftsumfang: Identisch mit der Muttergesellschaft (Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd.). Xiao Moumou, der Verantwortliche für die Bauorganisation vor Ort (ohne jegliche Qualifikation), unterzeichnete am 20. Juni 2017 einen Arbeitsvertrag mit Zhou Moumou, dem Verantwortlichen der Malipo-Niederlassung von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. (3) Überblick über den Projektleiter 1. Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. (der erfolgreiche Bieter). Gründungszeit: 20. Februar 1995; Grundkapital 19,8737 Millionen Yuan ; Gesamtzahl der Mitarbeiter: Mehr als 1.400 Menschen; Geschäftsumfang: Kann technische Überwachungsgeschäfte für alle professionellen Ingenieurbauprojekte übernehmen ; Kann Projektmanagement, technische Beratung und andere Dienstleistungen für entsprechende Arten von Bauvorhaben durchführen. 2. Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. Wenshan Branch (Bauüberwachungseinheit). Gründungszeit: 23. April 2004 ; Gesamtzahl der Mitarbeiter: 15 Personen ; Geschäftsumfang: Kann technische Überwachungsgeschäfte für alle professionellen Ingenieurbauprojekte übernehmen ; Kann Projektmanagement, technische Beratung und andere Dienstleistungen für entsprechende Arten von Bauvorhaben durchführen. 2. Unfall, Rettungssituation, direkte wirtschaftliche Schäden und Nachbehandlung (1) Der Unfall ereignete sich am 5. Januar 2018 gegen 15:50 Uhr. (2) Der Unfall ereignete sich in der Lijiashan Villagers Group des Nanyou Village Committee, Stadt Mali, Kreis Malipo – der Baustelle des Turms Nr. 2 der 35-kV-Dongxing-Linie zur Unterstützung der Infrastruktur im Moshan-Gebiet der Grenzwirtschaftskooperationszone Malipo (Tianbao), durchgeführt von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. (3) Was geschah nach dem Unfall? Am 4. Januar 2018 führten Bauarbeiter Kabelfestzieharbeiten an den Leitern von Turm 2 bis Turm 1 der 35-kV-Dongxing-Leitung durch. An diesem Tag wurden ein Leiter und zwei Blitzschutzdrähte nachgezogen. Am 1. um 8 Uhr morgens führte der Leiter des Bauteams, He Mouliang, acht Arbeiter, darunter He Hu, Qin, Jiang, Zhang, He Quan, Liu, Wang und Tian (alle vom Projektbauunternehmer Xiao angeheuerten Arbeiter), zum Turm 2, um die Drähte weiter festzuziehen. Linienarbeit, um 12 Uhr Mittags machten sie eine Mittagspause. Nach dem Essen kletterten He, Qin, Jiang und Zhang zum Turm Nr. 2, um die Drähte festzuziehen. Er betätigte die Schleifmaschine am Turmsockel, Tian ließ den Zugdraht los und Wang und Liu zogen die Drähte zurück und wickelten sie in der Nähe des Turmsockels ab. Gegen 15:50 Uhr nachmittags war beim Fixieren der 7. Leine (insgesamt 8 Leinen) ein „Knall“ zu hören, die Ankermutter flog plötzlich hoch und der gesamte Turm neigte sich sofort und stürzte nach Südosten ein. Während des Einsturzes des Turms Nr. 2 wurden vier Arbeiter unter dem Turm schnell evakuiert und vier Personen, die am Turm arbeiteten, He Hu, Qin, Jiang und Zhang, fielen mit dem Turm zu Boden. (4) Unfallbericht und Rettungsmaßnahmen Nach dem Unfall wählte Li Moumou, ein Mitarbeiter der Niederlassung Malipo der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd., der zwischen den Türmen 1 und 2 der 35-kV-Dongxing-Leitung stand, sofort „120“, „110“ und „119“, um Rettung anzufordern, und meldete ihn gleichzeitig der Niederlassung und den Menschen im Landkreis Malipo * * Nach Erhalt des Berichts leitete General Manager Gong Moumou die für die Sicherheit zuständige Person an, zum Unfallort zu eilen, um an der Entsorgung teilzunehmen. ; Gegen 16:00 Uhr an diesem Tag versammelten sich die Menschen im Malipo County * * Nach Erhalt des Berichts startete das Kreisparteikomitee umgehend den Notfallplan für Produktionssicherheitsunfälle. * * , leitete der stellvertretende Bezirksrichter Luo Xiaobo das Personal der zuständigen Abteilungen, um zum Unfallort zu eilen, und organisierte und richtete sofort eine vorübergehende Unfalluntersuchungs- und Rettungsarbeitsgruppe ein, um die Arbeiten durchzuführen. Gegen 16:10 Uhr traf der Rettungswagen des Kreiskrankenhauses am Unfallort ein. Nach einer Inspektion vor Ort wurde bestätigt, dass die vier verletzten Personen keine Vitalfunktionen aufwiesen. Um 16:22 Uhr erhielt die Kreisfeuerwehr den Notruf und eilte zum Unfallort, um Rettungsarbeiten durchzuführen. Die Rettung war um 17:40 Uhr abgeschlossen. Die technischen Ermittler der öffentlichen Sicherheitsbehörde des Kreises inspizierten die Leichen der vier Verstorbenen. Nach der Bestätigung wurden die vier Verstorbenen zur Lagerung in das Bestattungsinstitut der Stadt Xinjie im Kreis Xichou gebracht. Um die Folgen des Einsturzes des Stromleitungsturms „1·05“ und anderer Arbeiten ordnungsgemäß zu bewältigen, müssen die Menschen im Malipo County * * Es wurde ein Team mit Luo Jiaxiang, dem stellvertretenden Sekretär des Kreisparteikomitees und Kreisrichters, als Teamleiter und dem Kreisparteikomitee gebildet * * , der stellvertretende Bezirksrichter Luo Xiaobo, der stellvertretende Bezirksrichter und Direktor des Büros für öffentliche Sicherheit des Bezirks Wen Zhongwu, der stellvertretende Bezirksrichter Zhang Youguo sind stellvertretende Teamleiter und die Bezirksleute * * Büro, Propagandaabteilung des Parteikomitees des Landkreises, Gewerkschaftsbund des Landkreises, Industrie, Information und Handel des Landkreises, öffentliche Sicherheit, zivile Angelegenheiten, Justiz, Personalwesen und soziale Sicherheit, Gesundheitsplanung, Sicherheitsüberwachung, Petitionen, Büro für Rechtsangelegenheiten, Malipo Power Supply Co., Ltd., Feuerwehr des Landkreises für öffentliche Sicherheit, Mali Town People * * Sie ist die führende Gruppe bei der Bewältigung des schweren Unfalls „1,05“-Strommasteinsturz von Mitgliedseinheiten. Die führende Gruppe hat ein Büro im County Safety Supervision Bureau, wobei Genosse Tang Wenfeng als Büroleiter fungiert. Verantwortlich für das Sammeln und Organisieren verschiedener Materialien, das Verfassen von Unfallberichten usw. Die Führungsgruppe besteht außerdem aus acht Arbeitsgruppen: Arbeitsgruppe für umfassende Koordinierung, Arbeitsgruppe für Rettung vor Ort, Arbeitsgruppe für medizinische Rettung, Arbeitsgruppe für den Umgang mit Folgen, Unfalluntersuchungs-Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe für öffentliche Meinung, Arbeitsgruppe für Umgang vor Ort und Arbeitsgruppe für Stabilitätskontrolle, die für die Bearbeitung spezifischer Angelegenheiten verantwortlich sind. Nach Erhalt des Unfallberichts legten die Provinz- und Staatsoberhäupter großen Wert auf die Unfallbehandlung. Genosse Ruan Chengfa, Gouverneur der Provinz und Direktor des Sicherheitskomitees der Provinz, gab Anweisungen: “Präfektur Wenshan, Kreis Malipo * * „Wir müssen in der Nachwirkung gute Arbeit leisten, die Unfallursache sorgfältig prüfen, mit den Verantwortlichen gesetzeskonform umgehen und das Projektmanagement zur Unfallverhütung wirksam stärken.“ Genosse Dong Hua, Vizegouverneur und stellvertretender Direktor des Sicherheitsausschusses der Provinz, gab Anweisungen: “Die Präfektur Wenshan wird aufgefordert, angemessen mit den Folgen der Opfer umzugehen, die Unfallursache schnell zu ermitteln, Lehren aus dem Unfall zu ziehen, die Verantwortung ernsthaft zu untersuchen und auf die Kontrolle der öffentlichen Meinung zu achten. Das Arbeitssicherheitsbüro der Provinz wird gebeten, die Leitlinien zu stärken, Schlussfolgerungen aus einem Beispiel zu ziehen und alle Schlüsselindustrien und -bereiche dazu zu drängen, Sicherheitsarbeit in der Produktion in Schlüsselindustrien und -bereichen wirksam umzusetzen. Bitten Sie das Energiebüro der Provinz, die Sicherheitsüberwachung wichtiger Energiebauprojekte zu verstärken.“ Genosse Wang Yizhi, stellvertretender Direktor des Sicherheitsausschusses der Provinz, Direktor des Büros des Sicherheitsausschusses und Direktor des Büros für Arbeitssicherheit, gab Anweisungen: “Die Präfektur Wenshan und der Kreis Malipo werden aufgefordert, den Geist der wichtigen Anweisungen von Gouverneur Chengfa und Vizegouverneur Dong Hua umgehend und gewissenhaft umzusetzen, die Mitgliedseinheiten der zweistufigen Sicherheitsausschüsse dringend aufzufordern, ihre lokalen Aufsichtsaufgaben und Branchenaufsichtsaufgaben effektiv umzusetzen, Rückschlüsse von einem Fall auf andere Fälle zu ziehen, versteckte Unfallgefahren umfassend zu untersuchen, Überwachungsmaßnahmen zu verstärken, zu verhindern, dass sich ähnliche Unfälle wiederholen, und die Sicherheit von Leben und Eigentum von Menschen zu gewährleisten.“ Staatsparteikomitee, Staatsvolk * * Die Hauptverantwortlichen und zuständigen Führungskräfte legten großen Wert auf die Unfallabwicklung und erteilten entsprechende Weisungen. Am 5. Januar 2018 gegen 19:30 Uhr traf sich die Bevölkerung des Staates * * Vizegouverneur Li Chunlin leitete relevante Mitarbeiter und Experten des staatlichen Büros für Arbeitssicherheit, der Kommission für Industrie und Informationstechnologie, des Energiebüros und anderer Abteilungen, zur Unfallstelle zu eilen, um die Arbeiten zur Unfallbewältigung zu leiten, eine vorläufige Untersuchung und Untersuchung sowie Beweissammlung an der Unfallstelle durchzuführen und die Handhabungssituation umgehend dem Vertragsstaatskomitee und dem Staatsvolk zu melden * * Melden Sie sich beim Arbeitssicherheitsbüro der Provinz. (5) Durch den Unfall verursachte Verluste, direkte wirtschaftliche Verluste und Nachbehandlung 1. Verluste: Bei dem Unfall kamen 4 Menschen ums Leben. (1) Qin Moumou, männlich, 39 Jahre alt ; (2) Jiang, männlich, 28 Jahre alt ; (3) He Mouhu, männlich, 28 Jahre alt ; (4) Zhang Moumou, männlich, 38 Jahre alt. 2. Direkte wirtschaftliche Verluste: Das „1·05“-Stromleitungsverlegungsprojekt von Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. im Malipo County führte zu einem großen Einsturz des Turms, was einen direkten wirtschaftlichen Verlust von etwa 6,5 ​​Millionen Yuan verursachte. 3. Bewältigen Sie die Folgen: Nach dem Unfall, so die Landes- und Landesparteiausschüsse * * Der Geist der Anweisungen und Anweisungen der Führer, des Malipo County Party Committee und der Bevölkerung des Countys * * , öffentliche Sicherheit des Landkreises, Sicherheitsüberwachung, Personalwesen und soziale Sicherheit, Entwicklung und Reform, Industrie, Information und Handel, Gewerkschaft, Mali Town und andere Einheiten und Abteilungen arbeiten mit der Unfallabteilung zusammen, um die Folgen aktiv und ordnungsgemäß zu bewältigen. In Zusammenarbeit mit allen Parteien unterzeichneten die Familien der Verstorbenen und die Einheit, in der sich der Unfall ereignete, am 12. Januar 2018 eine „Vereinbarung über die Entschädigung im Todesfall“ und die vier Verstorbenen Zhang Moumou, He Moumou, Jiang Moumou und Qin Moumou wurden zur Beerdigung in ihre Heimatstadt zurücktransportiert. 3. Ursache und Art des Unfalls Nach dem Ergebnis der Expertengruppe und der vom Unfalluntersuchungsteam ermittelten Situation wird die Unfallursache wie folgt analysiert:: (1) Direkte Gründe 1. Die Ankerschrauben und Muttern passen nicht zusammen und können nicht die richtige Anzugskraft erzeugen. Die entworfenen Ankerbolzen sind M56 und die Muttern sind Standardteile M56. Das Expertenteam maß vor Ort mit Messschiebern und Zahnlehren. Der Durchmesser der Ankerbolzen betrug 50,6 mm bis 51,2 mm und der Innendurchmesser der Muttern lag zwischen 55 mm und 56 mm. Die Schrauben lagen deutlich außerhalb der Toleranz. Gemäß Artikel 2.0.6 des „Code for Construction and Acceptance of Overhead Power Lines 35kV and Below“ (GB50173-92) dürfen auf der Oberfläche von Metallzubehör und Schrauben keine Risse, Blasen, Zinkabblätterungen, Rost usw. vorhanden sein. Der Sitz von Schraube und Mutter sollte gut sein. Übergroße Innengewinde passen zu beschichteten Außengewinden mit Toleranzen, die den aktuellen Anforderungen entsprechen * * Der Standard „Normale Gewindedurchmessertoleranz 1~300 mm“ ist der Grobgewindestandard der dritten Klasse. in Übereinstimmung mit * * Gemäß der Norm „Hexagonal Bolt Full Thread Class C“ (GB/T5781-2000) beträgt die Gewindesteigung bei M56-Schrauben (Grobgewinde Klasse 3) 5,5 mm. Gemäß der Klasse-C-Norm liegt der Bolzendurchmesser zwischen 55,025 mm und 55,925 mm. 2. Während des Bauprozesses wurden illegale Operationen durchgeführt. Die provisorischen Kippsicherungskabel waren falsch angebracht und die provisorischen Kabel wurden entfernt, während jemand am Turm arbeitete. Vor dem Aufstieg zum Turm zur Durchführung der Arbeiten wurde die technische Qualität und Stabilitätsabnahme des Turms nicht durchgeführt, das Betriebsticket wurde nicht ausgefüllt und die Stabilität des Turms wurde nicht bestätigt. Als nicht sicher war, ob der Turm stabil war, nutzte Turm 2 die temporären Abspanndrähte, die beim Spannen der Drähte zwischen den Türmen 3 und 2 verwendet wurden, und schaffte es nicht, Nr. 2 auf Turm 1 zurückzusetzen. Zwischen den Türmen wurden provisorische Abspanndrähte angebracht und festgezogen, um den Turmkörper zu verstärken. Laut Beschreibung des Baupersonals wurden die provisorischen Abspannseile während des Bauprozesses entfernt, wodurch das Drehmoment in Richtung des Umkippens des Turms schrittweise erhöht und gleichzeitig die Torsion in Richtung der Stabilisierung des Turms verringert wurde, die zum Umkippen des Turms beitrug. Gemäß 9.4.1 der „Electric Safety Work Regulations for Power Lines“ (GB26859-2011) „Überprüfen Sie vor dem Klettern, ob die Mastabsätze, Fundamente und Kabel fest sind, und überprüfen Sie, ob Kletterwerkzeuge und -einrichtungen wie Fußschnallen, Sicherheitsgurte, Fußnägel und Leitern vollständig und fest sind.“ ; 9.4.2 Neu errichtete Masttürme dürfen erst bestiegen werden, wenn das Mastfundament vollständig fest ist oder die Kabel verlegt sind. ; 9.5.7 Temporäre Kabel sollten erst entfernt werden, nachdem alle permanenten Kabel installiert wurden und Kraft ausgesetzt sind. Bei der Demontage der tragenden Bauteile des Turms zu Wartungszwecken sollten vorab Verstärkungsmaßnahmen getroffen werden. Abspanndrähte dürfen nicht verstellt oder entfernt werden, während jemand am Turm arbeitet ; 9.6.3 Vor dem Spannen oder Herausziehen des Seils ist zu prüfen, dass die Position des Abspannseils, der Pfahlanker und der Masttürme korrekt und fest ist. 3. Die Einstellposition der motorisierten Mühle ist falsch. Die Spannleine ist mit einer motorisierten Winde am Turmbein Nr. 4 auf der Südostseite befestigt, und eine Umlenkrolle ist am Turmbein Nr. 2 auf der Südwestseite befestigt. Beim Spannen der Leitung erhöht sich das Drehmoment in Kipprichtung. „Winden für die Energieübertragung und Transformationstechnik (DL/T733-2014)“ 4.2.1 „Motorwinden sollten horizontal platziert und zuverlässig verankert werden.“ Zusammenfassend ist die direkte Ursache dieses Unfalls: 1. Die Ankerschrauben und Muttern passen nicht zusammen und können nicht die richtige Anzugskraft erzeugen. ; 2. Während des Bauprozesses wurden illegale Arbeiten durchgeführt, die provisorischen Kippsicherungskabel wurden falsch angebracht und die provisorischen Kabel wurden entfernt, als jemand am Turm arbeitete. ; 3. Die Einstellposition der motorisierten Mühle ist falsch.
Reply #22018-06-08
(2) Indirekte Gründe 1. Die Malipo-Niederlassung der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd., die in Übereinstimmung mit dem Gesetz registriert und gegründet wurde, hat ihre Hauptverantwortung für die Produktionssicherheit nicht strikt in Übereinstimmung mit dem Gesetz wahrgenommen. Während der Bauphase des Projekts wurde weder eine Agentur für das Produktionssicherheitsmanagement eingerichtet noch Vollzeitpersonal für das Produktionssicherheitsmanagement ausgestattet, und es wurde kein System zur Untersuchung und Bewältigung versteckter Gefahren bei Produktionssicherheitsunfällen usw. eingerichtet und verbessert.; Illegale Untervergabe der Arbeitsleistungen für den Bau des Projekts an natürliche Personen, die nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügen ; Versäumnis, mit dem Auftragnehmer eine spezielle Vereinbarung zum Produktionssicherheitsmanagement zu unterzeichnen ; Wenn sich herausstellt, dass die verborgene Unfallgefahr nicht beseitigt ist, werden die Bauarbeiten ohne besonderen Bauplan fortgesetzt. 2. Der Auftragnehmer Xiao Moumou verfügt über keine Qualifikationen ; Kein Arbeitsvertrag mit den Mitarbeitern abgeschlossen ; Es gibt weder eine Organisation für das Produktionssicherheitsmanagement noch ein Vollzeitpersonal für das Produktionssicherheitsmanagement, und es gibt keine Regeln, Vorschriften, Betriebsabläufe und verschiedene Konten für das Bausicherheitsmanagement. ; Versäumnis, den Mitarbeitern Sicherheitserziehung, Schulungen und sicherheitstechnische Erklärungen anzubieten ; Als die verborgenen Gefahren des Unfalls entdeckt, aber nicht beseitigt wurden, wurden die Arbeiter blind darauf vorbereitet, während der Bauarbeiten Risiken einzugehen, und leiteten den Betrieb unter Verstoß gegen Vorschriften und Regeln ein. ; Elektriker, in der Höhe arbeitendes Personal und anderes Personal verfügen nicht über eine entsprechende Ausbildung und das „Special Operations Operations Certificate“ und arbeiten ohne Lizenz. 3. Die Wenshan-Niederlassung der Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd., die in Übereinstimmung mit dem Gesetz registriert und gegründet wurde, hat ihre Verantwortung für die Sicherheit der Produktion und die Überwachung nicht strikt erfüllt. Während des Bauüberwachungsprozesses des Projekts wurde es versäumt, die Qualifikationen der an Subunternehmer vergebenen Arbeitskräfte und die Zertifikate des Spezialeinsatzpersonals zu überprüfen. ; Nichterfüllung der Sicherheitsaufsichtspflichten in der Produktion gemäß dem Sonderbauplan ; Versäumnis, die für das Projekt erforderlichen Materialien und Komponenten vor Ort gemäß den Entwurfsanforderungen abzunehmen ; „Am 13. September 2017 führten Vor-Ort-Aufseher bei der Inspektion eine Stichprobenkontrolle der Ankerbolzen vor Ort durch und stellten fest, dass einzelne Ankerbolzen und Muttern nicht übereinstimmten.“ Wenn das potenzielle Unfallrisiko nicht beseitigt wurde, wurde der Baueinheit weder befohlen, den Bau einzustellen, noch wurde die Baueinheit überwacht. Das Bauunternehmen wurde aufgefordert, normgerechte Baumaterialien gemäß dem Entwurf zu verwenden. 4. Menschen in der Stadt Mali * * Als Bauherr des 35-KV-Dongxing-Line-Projekts der unterstützenden Infrastruktur im Moshan-Gebiet der Border Economic Cooperation Zone des Malipo County wurden während des Bauprozesses des Projekts nur die beiden Prozesse Fundamentaushub und Fundamentplattformgießen Sicherheitsinspektionen durchgeführt. Bei den anschließenden hochgelegenen und risikoreichen Vorgängen bei der Installation von Hochspannungsleitungsmasten und der Errichtung von Hochspannungsleitungen wurden keine Sicherheitsüberwachung und -inspektion durchgeführt. (3) Art des Unfalls Das Unfalluntersuchungsteam stellte fest, dass es sich bei dem schweren Turmeinsturzunfall beim Projekt „1·05“ zur Verlegung der Stromleitung im Kreis Malipo der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. um einen Produktionssicherheitsunfall handelte. 4. Identifizierung der Unfallverantwortung und Empfehlungen zum Umgang (1) Personen, von denen empfohlen wird, dass sie laut Gesetz strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden (4 Personen) 1. Zhou Moumou hat seine Pflichten als erster Verantwortlicher für die Sicherheitsproduktion nicht gewissenhaft erfüllt. Während des Baus des Projekts vergab er die Arbeitsleistungen für den Bau des Projekts rechtswidrig an natürliche Personen, die nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügten. ; Das Versäumnis, eine Organisation für das Produktionssicherheitsmanagement einzurichten oder Vollzeitpersonal für das Produktionssicherheitsmanagement einzustellen, und das Versäumnis, ein System zur Untersuchung und Bewältigung versteckter Gefahren bei Produktionssicherheitsunfällen usw. einzurichten und zu verbessern. ; Versäumnis, mit dem Auftragnehmer eine spezielle Vereinbarung zum Produktionssicherheitsmanagement zu unterzeichnen ; Als sich herausstellte, dass die potenzielle Unfallgefahr nicht beseitigt war, wurden die Bauarbeiten fortgesetzt, was zu einem Unfall führte, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Zhou Moumou war hauptsächlich für den Unfall verantwortlich und es wurde empfohlen, ihn wegen strafrechtlicher Verantwortlichkeit an die Justizbehörden zu überstellen. 2. Xiao Moumou, der Arbeitsunternehmer für das Bauprojekt der Malipo-Niederlassung der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd., beauftragte das Projekt ohne jegliche Qualifikation ; Kein Arbeitsvertrag mit den Mitarbeitern abgeschlossen ; Es gibt keine Organisation für das Produktionssicherheitsmanagement oder ein Vollzeitpersonal für das Produktionssicherheitsmanagement, kein solides System zur Untersuchung und zum Management von Produktionssicherheitsunfällen usw. und keine Regeln, Vorschriften, Betriebsverfahren und verschiedene Konten für das Bausicherheitsmanagement. ; Versäumnis, den Arbeitnehmern Sicherheitsschulungen, Schulungen und sicherheitstechnische Unterweisungen anzubieten ; Als die verborgenen Gefahren des Unfalls entdeckt, aber nicht beseitigt wurden, wurden die Arbeiter blind darauf vorbereitet, während der Bauarbeiten Risiken einzugehen, und leiteten den Betrieb unter Verstoß gegen Vorschriften und Regeln ein. ; Elektriker, in der Höhe arbeitendes Personal und anderes Personal verfügen nicht über eine entsprechende Ausbildung und das „Special Operations Operations Certificate“ und arbeiten ohne Lizenz. Xiao Moumou war direkt für den Unfall verantwortlich und es wurde empfohlen, ihn wegen strafrechtlicher Verantwortlichkeit an die Justizbehörden zu überstellen. 3. Xu Mouyin, der Verantwortliche der Wenshan-Niederlassung von Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd., war für die Bauüberwachung des Projekts verantwortlich. Er versäumte es, seine Sicherheits- und Aufsichtspflichten in der Produktion strikt einzuhalten. Während der Bauüberwachung des Projekts versäumte er es, die Qualifikationen der an Subunternehmer vergebenen Arbeitskräfte und die Zertifikate des Spezialeinsatzpersonals zu überprüfen. ; Nichterfüllung der Sicherheitsaufsichtspflichten in der Produktion gemäß dem Sonderbauplan ; Versäumnis, die für das Projekt erforderlichen Materialien und Komponenten vor Ort gemäß den Entwurfsanforderungen abzunehmen ; „Am 13. September 2017 überprüften die Vor-Ort-Aufseher bei der Inspektion stichprobenartig die Ankerbolzen vor Ort und stellten fest, dass einzelne Ankerbolzen und Muttern nicht übereinstimmten.“ Da die versteckte Gefahr des Unfalls nicht beseitigt war, wurde der Baueinheit nicht befohlen, den Bau zu stoppen, und sie wurde aufgefordert, Baumaterialien zu verwenden, die den Standards strikt im Einklang mit dem Entwurf standen, was zu dem Unfall führte. Xu Mouyin trägt eine wichtige Verantwortung für den Unfall und empfiehlt, den Vorfall zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit an die Justizbehörden zu übergeben. 4. Xu Mouzai, der Bauleiter des Bauprojekts der Wenshan-Niederlassung der Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd., war für die Bauaufsicht des Projekts verantwortlich. Er versäumte es, seine Sicherheits- und Aufsichtspflichten in der Produktion strikt einzuhalten. Während der Bauüberwachung des Projekts versäumte er es, die Zertifikate der Sonderbetreiber auf der Baustelle zu überprüfen. ; Bei der Inspektion am 13. September 2017 führte Xu Jiazai eine Stichprobenkontrolle der Ankerbolzen vor Ort durch und stellte fest, dass ein Unfallrisiko aufgrund einer Fehlpassung einzelner Ankerbolzen und Muttern bestand. Obwohl er es Xu Mouyin, dem Leiter der Wenshan-Niederlassung von Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd., meldete, setzte die Baueinheit den Bau fort, ohne wirksame Maßnahmen zu ergreifen, bevor die Unfallgefahr beseitigt war, was zu dem Unfall führte. Xu Jiazai war direkt für den Unfall verantwortlich und empfahl, den Vorfall zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit an die Justizbehörden zu übergeben. (2) Den für Unfälle verantwortlichen Einheiten wurde empfohlen, gemäß dem Gesetz Geldstrafen zu verhängen. (2) 1. Die Malipo-Niederlassung der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. hat es versäumt, ihre Hauptverantwortung für die sichere Produktion in Übereinstimmung mit dem Gesetz strikt zu erfüllen. Während der Bauphase des Projekts wurde weder eine Agentur für das Sicherheitsproduktionsmanagement eingerichtet, noch wurde ein Vollzeitpersonal für das Sicherheitsproduktionsmanagement ausgestattet, und es wurde kein Untersuchungs- und Managementsystem für versteckte Gefahren bei Sicherheitsproduktionsunfällen usw. eingerichtet und verbessert. ; Illegale Untervergabe der Arbeitsleistungen für den Bau des Projekts an natürliche Personen, die nicht über die entsprechenden Qualifikationen verfügen ; Versäumnis, mit dem Auftragnehmer eine spezielle Vereinbarung zum Produktionssicherheitsmanagement zu unterzeichnen ; Als sich herausstellte, dass die versteckte Unfallgefahr nicht gebannt war, wurden die Bauarbeiten fortgesetzt und es kam zum Unfall. Bei dem Einsturzunfall „1.05“ trug die Malipo-Niederlassung der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. die Hauptverantwortung für den Unfall. Es wird empfohlen, dass die staatliche Sicherheitsaufsichtsbehörde gemäß Artikel 109 (2) des „Arbeitssicherheitsgesetzes der Volksrepublik China“ eine Verwaltungsstrafe von 690.000 Yuan gegen die Malipo-Niederlassung der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. verhängt. 2. Die Wenshan-Niederlassung von Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. hat ihre Sicherheits-, Produktions- und Aufsichtspflichten nicht strikt erfüllt. Während des Bauüberwachungsprozesses des Projekts wurde es versäumt, die Qualifikationen der an Subunternehmer vergebenen Arbeitskräfte und die Zertifikate des Spezialeinsatzpersonals zu überprüfen. ; Nichterfüllung der Sicherheitsaufsichtspflichten in der Produktion gemäß dem Sonderbauplan ; Versäumnis, die für das Projekt erforderlichen Materialien und Komponenten vor Ort gemäß den Entwurfsanforderungen abzunehmen ; „Am 13. September 2017 überprüften die Vor-Ort-Aufseher bei der Inspektion stichprobenartig die Ankerbolzen vor Ort und stellten fest, dass einzelne Ankerbolzen und Muttern nicht übereinstimmten.“ Da die versteckte Gefahr des Unfalls nicht beseitigt war, wurde der Baueinheit nicht befohlen, den Bau zu stoppen, und sie wurde aufgefordert, Baumaterialien zu verwenden, die den Standards strikt im Einklang mit dem Entwurf standen, was zu dem Unfall führte. Bei dem Einsturzunfall „1·05“ trug die Wenshan-Niederlassung der Kunming Construction Consulting and Supervision Co., Ltd. eine wichtige Verantwortung für den Unfall. Es wird empfohlen, dass die staatliche Sicherheitsaufsichtsbehörde gemäß Artikel 109 (2) des „Produktionssicherheitsgesetzes der Volksrepublik China“ eine Verwaltungsstrafe von 600.000 Yuan gegen die Wenshan-Niederlassung der Kunming Construction Consulting Supervision Co., Ltd. verhängt. (3) Zuständigkeitsermittlung und Vorschläge für die Handhabung der zuständigen Verwaltungsaufsichtsbehörden. (3) 1. Malipo County Party Committee und County People * * Stärken Sie die Führung der Produktionssicherheitsarbeit in Übereinstimmung mit dem Gesetz und fordern Sie alle relevanten Abteilungen auf, ihre Verantwortung für die Überwachung und Verwaltung der Produktionssicherheit in Übereinstimmung mit dem Gesetz wahrzunehmen. Den Überwachungsspuren und Geschäftsbüchern nach zu urteilen, hat das Kreisparteikomitee, * * Die wichtigsten Führungskräfte und Verantwortlichen legen großen Wert auf die Produktionssicherheit und haben ihre Aufgaben im Einklang mit den Grundsätzen „Ein Posten, zwei Verantwortlichkeiten“ und „Partei und Regierung teilen die gleichen Verantwortlichkeiten“ für die Produktionssicherheit erfüllt. Nach dem Einsturzunfall „1.05“ führte Malipo County aktiv Unfallrettung, Entsorgung und Nachsorgearbeiten durch. Dennoch ereignete sich innerhalb des Gerichtsbezirks ein schwerer Unfall, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Um aus dieser Lektion zu lernen, wurde dem Malipo County Party Committee und der Bevölkerung des Countys befohlen, dies zu tun * * An das Landeskomitee bzw. an das Staatsvolk * * Machen Sie eine schriftliche Inspektion. 2. Industrie-, Informations- und Handelsbüro des Malipo County * * Es ist erforderlich, die Genehmigungsverfahren für den unterstützenden Infrastrukturbauprojektplan im Moshan-Gebiet der Malipo Border Economic Cooperation Zone aktiv zu durchlaufen und ihn der Abteilung für Industrie und Informationstechnologie zur Einreichung vorzulegen. Es führt rechtzeitige Inspektionen während der täglichen Sicherheitsproduktionsarbeit durch, fordert Unternehmen auf, Selbstinspektionen und Selbstprüfungen durchzuführen, führt Unternehmensschulungen durch und hält innerhalb des Systems regelmäßige und unregelmäßige Unternehmenssicherheitsproduktionsbesprechungen ab. Aus den Überwachungsspuren und den Geschäftsbuchaufzeichnungen geht hervor, dass das Büro seine Pflichten gemäß den Grundsätzen „ein Posten, doppelte Verantwortlichkeiten“ und „Partei und Regierung teilen die gleichen Verantwortlichkeiten“ für die Sicherheitsproduktion erfüllt hat. Da es sich jedoch um eine betriebswirtschaftliche Abteilung handelt, ereignete sich in ihrem Zuständigkeitsbereich ein schwerer Unfall, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Um fundierte Erkenntnisse zu gewinnen, wurde das Industrie-, Informations- und Handelsbüro des Malipo County angewiesen, der staatlichen Kommission für Industrie und Informationstechnologie bzw. der Volksregierung des Malipo County Bericht zu erstatten. * * Machen Sie eine schriftliche Inspektion. 3. Menschen in der Stadt Mali * * Befolgen Sie ernsthaft die Anforderungen und Vereinbarungen des Staates und des Landkreises zur Stärkung der Arbeitssicherheit, formulieren Sie Arbeitspläne und halten Sie Besprechungen zur Organisation und zum Einsatz ab, führen Sie Arbeitssicherheitsüberwachung, Sicherheitsinspektionen, Ermittlung und Verwaltung versteckter Gefahren usw. durch und verfügen Sie über verschiedene Überwachungsspuren und Hauptbuchaufzeichnungen. Menschen in der Stadt Mali * * Als Bauherr des 35-kV-Dongxing-Leitungsprojekts der unterstützenden Infrastruktur im Moshan-Gebiet der Grenzwirtschaftskooperationszone des Malipo County führte Mali Town während des Bauprozesses des Projekts nur Sicherheitsinspektionen bei den beiden Prozessen Fundamentaushub und Fundamentplattformgießen durch und führte keine Sicherheitsüberwachung und Inspektion bei den anschließenden hochgelegenen und risikoreichen Vorgängen der Installation von Hochspannungsleitungsmasten und der Errichtung von Hochspannungsleitungen durch. Als Eigentümer des Projektbaus ereignete sich innerhalb des Gerichtsbezirks ein schwerer Unfall, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Um aus der Lektion zu lernen, wurde dem Parteikomitee der Stadt Mali und der Stadtbevölkerung befohlen, dies zu tun * * An das Parteikomitee des Malipo County und die Bevölkerung des Malipo County * * Machen Sie eine ausführliche schriftliche Prüfung. (4) Verantwortlichkeiten identifizieren und Vorschläge für den Umgang mit dem zuständigen Personal der Verwaltungsaufsichtsabteilung (3 Personen) Menschen in der Stadt Mali * * Als Eigentümer des 35-KV-Dongxing-Leitungsbauprojekts der unterstützenden Infrastruktur im Moshan-Gebiet der Grenzwirtschaftskooperationszone des Landkreises Malipo führte Mali Town während des Bauprozesses nur Sicherheitsinspektionen bei den beiden Prozessen Fundamentaushub und Fundamentplattformgießen durch und führte keine Sicherheitsüberwachung und Inspektion bei den anschließenden hochgelegenen und risikoreichen Vorgängen der Installation von Hochspannungsleitungsmasten und der Errichtung von Hochspannungsleitungen durch. Während des Baus dieses Projekts war die Umsetzung der Sicherheitsüberwachung und des Produktionsmanagements nicht vorhanden. Es wird empfohlen, die drei verantwortlichen Personen He Minggui, Zhang Dan und Luo Houzhang der Disziplinarkontrollkommission zur verfahrensgemäßen Behandlung zu übergeben. Andere mutmaßliche illegale Aktivitäten werden von den zuständigen Abteilungen untersucht und bearbeitet. 5. Lehren aus Unfällen und vorbeugende Maßnahmen (1) Lehren aus Unfällen Dieser Unfall verursachte schwere Verluste an Leben und Eigentum von Menschen. Das Vorkommen des Unfalls hat viele wichtige Probleme im Sicherheitsmanagement im Bereich des Projektbaus in unserem Bundesstaat aufgedeckt. Die Hauptleistung ist: Die Hauptverantwortung für die Sicherheit der Produktion des Unternehmens wird nicht umgesetzt ; Verstoß gegen grundlegende Bauverfahren und bautechnische Spezifikationen ; Befehle unter Verstoß gegen Regeln und Vorschriften erteilen, blind Risiken eingehen und rücksichtslos handeln ; Probleme wie chaotisches Sicherheitsmanagement auf Baustellen. Abteilungen auf allen Ebenen müssen die schmerzhaften Lehren aus dem großen Turmeinsturzunfall des Projekts „1·05“ zur Verlegung der Stromleitung im Kreis Malipo der Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. ziehen, das Konzept der wissenschaftlichen Entwicklung und der sicheren Entwicklung fest verankern, die Hauptverantwortung der Unternehmen stärken und die Richtlinien des Staatsparteikomitees und des Staatsvolkes wirksam umsetzen * * Klären Sie die Sicherheitsverantwortung der Hauptleiter von Kreisen (Städten), Städten, Abteilungen und Schlüsselunternehmen in Bezug auf „ein Amt, zwei Verantwortlichkeiten“ und „Partei und Regierung teilen die gleichen Verantwortlichkeiten“. Mitarbeiter relevanter Einheiten auf Kreisebene bilden Inspektionsteams, um Sicherheitsinspektionen und -überwachungen in verschiedenen Gemeinden, Unternehmen und Schlüsselindustrien durchzuführen und sicherzustellen, dass relevante Vorschriften für Sicherheitsarbeiten umgesetzt werden. Wir müssen uns an die rote Linie „Entwicklung darf nicht auf Kosten von Menschenleben gehen“ halten, die Hauptverantwortung von Projektbauunternehmen für die sichere Produktion strikt umsetzen, verschiedene Sicherheitsrichtlinien und -maßnahmen für die Produktion unbeirrt umsetzen, das Niveau des Sicherheitsmanagements im Projektbau umfassend verbessern und das Sicherheitsmanagement im Bauwesen wirksam stärken. (2) Vorbeugende Maßnahmen 1. Versteckte Gefahren streng untersuchen und bewältigen sowie versteckte Gefahren entschlossen und gründlich beseitigen. Alle relevanten Abteilungen sowie Produktions- und Geschäftseinheiten sollten die Untersuchung und Bewältigung versteckter Gefahren von Produktionssicherheitsunfällen und größeren Inspektionen der Produktionssicherheit weiter verstärken, die Überwachung von Baumaschinen, Tiefbaugruben und Strommastfundamenten (Turmfundamenten) verstärken, versteckte Unfallgefahren umgehend beseitigen und Einstürze, Stürze aus großer Höhe, Stromschläge, mechanische Verletzungen, Brände, Vergiftungen und andere Massenunfälle und Massenverletzungen strikt verhindern. Erfüllt das Personal in Schlüsselpositionen vor Ort (einschließlich des Personals aus Unterauftragseinheiten) seine Aufgaben nicht und hat es keinen Plan oder organisiert es die Produktion, den Betrieb und den Bau nicht planmäßig, muss es kategorisch angewiesen werden, die Arbeiten einzustellen und Abhilfe zu schaffen ; Einrichtungen und Geräte, in denen minderwertige Produkte zum Einsatz kommen oder die nicht getestet und inspiziert wurden, müssen strikt von der Baustelle entfernt und nicht mehr genutzt werden. ; Für gefährliche Prozesse, Abschnitte und Projekte müssen Baueinheiten spezielle Baupläne und Sicherheitsmaßnahmen formulieren und Bautechniker, Vorgesetzte und hauptamtliche Sicherheitsbeauftragte beauftragen, die Überwachung, Prüfung und technische Anleitung vor Ort zu verstärken, um eine sichere Produktion zu gewährleisten. 2. Stärkung der Strafverfolgung und entschlossenes Vorgehen gegen illegale Produktions- und Geschäftsaktivitäten. Alle Ebenen und relevanten Abteilungen müssen sich der schwerwiegenden Schäden illegaler und illegaler Bautätigkeiten bewusst sein und die Sonderaktion „Durchgreifen gegen illegale und illegale Bautätigkeiten“ weiter vertiefen, die Strafverfolgungsbemühungen verstärken und illegale und illegale Aktivitäten ohne Planung, ohne Qualifikationen, ohne Arbeitsbescheinigungen, ohne Bauberichte, ohne Überqualifikation und ohne Sicherheitsmaßnahmen streng bekämpfen. Bei illegalen und illegalen Bauprojekten, wie z. B. der Nichterfüllung gesetzlicher Kapitalbauverfahren in Übereinstimmung mit dem Gesetz, der Nichterstellung spezieller Baupläne und -entwürfe gemäß den Vorschriften, der Nichterfüllung wichtiger Aufgaben auf der Baustelle usw. werden wir alle angewiesen, die Arbeiten einzustellen und Abhilfe zu schaffen ; Relevante Unternehmen und verantwortliche Personen, die die gesetzeskonforme Sicherheitsüberwachung nicht akzeptieren und den Bau unter Verstoß gegen Gesetze und Vorschriften organisieren, werden gemäß den Gesetzen und Vorschriften mit der Obergrenze bestraft. ; Relevante Einheiten und Mitarbeiter, die wiederholt gegen das Gesetz verstoßen und gegen das Gesetz verstoßen haben, werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz strikt zur Verantwortung gezogen. 3. Stärkung des Sicherheitsproduktionsmanagements und konsequente Beseitigung von Befehlsverstößen, die gegen Vorschriften verstoßen. Alle relevanten Abteilungen sowie Betriebs- und Produktionseinheiten müssen die organisatorische Führung stärken, das Sicherheitsmanagement auf der Baustelle stärken und die Unternehmen zur strikten Umsetzung drängen * * Relevante Gesetze und Vorschriften, technische Spezifikationen, Umsetzung von Bausicherheitsmaßnahmen, sorgfältige Untersuchung und Bewältigung bestehender Probleme und versteckter Gefahren im Bauwesen, strikte Umsetzung des Führungssystems, Gewährleistung der Umsetzung der Sicherheitsanweisungen zur Produktionsüberwachung, entschlossenes Vorgehen und Kontrolle illegaler Befehle und illegaler Operationen sowie aktive Verhinderung des Auftretens verschiedener Unfälle. 4. Stärkung der Verwaltungsaufsicht durch Strafverfolgungsbehörden und Umsetzung der Hauptverantwortung der Unternehmen für eine sichere Produktion. Abteilungen auf allen Ebenen müssen die Bestimmungen von Gesetzen und Vorschriften wie dem „Produktionssicherheitsgesetz der Volksrepublik China“ und dem „Baugesetz der Volksrepublik China“ sowie die Anforderungen „Partei und Regierung teilen die gleichen Verantwortlichkeiten, doppelte Verantwortlichkeiten für einen Posten und gemeinsame Leitung“ und die „drei Muss“-Anforderungen für die sichere Produktion gewissenhaft umsetzen und tiefgreifend aus den Lehren lernen, die aus dem großen Turmeinsturzunfall des Stromleitungsverlegungsprojekts „1.05“ von gewonnen wurden Malipo County, Yunnan Jingkui Electric Power Engineering Co., Ltd. führt Schulungen durch, setzt die Hauptverantwortung der Unternehmen (Baueinheiten, Überwachungseinheiten) für die Sicherheitsproduktion strikt um, analysiert sorgfältig die Sicherheitsproduktionssituation im Bau von Ingenieurprojekten und Schlüsselindustrien, identifiziert bestehende Probleme und versteckte Gefahren, stärkt das Lizenzzugriffsmanagement, stärkt die Überwachung und Inspektion der Verwaltungsstrafverfolgungsbehörden und ergreift wirksame Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Hauptverantwortungen der Unternehmen für die Sicherheitsproduktion umgesetzt werden, und sorgt für eine kontinuierliche, stabile Verbesserung der Sicherheitsproduktionssituation im gesamten Bundesstaat. 5. Stärkung der Sicherheitserziehung und -schulung, um das technische Niveau und das Sicherheitsbewusstsein des Projektbaupersonals weiter zu verbessern. Dieser Unfall machte erneut die Probleme bei der Bauleitung von Ingenieurprojekten deutlich, wie zum Beispiel das Personal der Bau- und Überwachungseinheiten vor Ort, das seinen Aufgaben nicht gut nachkam und an grundlegendem Sicherheitsbewusstsein mangelte. Alle Ebenen und relevanten Abteilungen müssen die Qualifikationen streng überprüfen, das Management überwachen und die Qualifikationen des Projektbaus, des Fach- und Technikpersonals sowie des Spezialbetriebspersonals wirksam kontrollieren. Es ist notwendig, die Sicherheitserziehung und -schulung für Unternehmensleiter, Sicherheitsmanagementpersonal, professionelles und technisches Personal, Sonderbetriebspersonal und Mitarbeiter weiter zu stärken, um sicherzustellen, dass alle Arten von Mitarbeitern, insbesondere Unternehmensleiter und Produktionssicherheitsmanagementpersonal, über die erforderlichen Produktionssicherheitskenntnisse verfügen, mit den relevanten Sicherheitsproduktionsregeln und -vorschriften, Sicherheitsbetriebsabläufen und technischen Spezifikationen vertraut sind, die Sicherheitsproduktionsverantwortung und die Sicherheitsbetriebskompetenzen ihrer Positionen beherrschen und das Niveau des Sicherheitsproduktionsmanagements und -betriebs wirklich verbessern. 6. Erhöhen * * Stärkung der Aufsicht und Stärkung des Sicherheitsmanagements von Industrieparks. Alle Landkreise (Städte), insbesondere der Landkreis Malipo, müssen Lehren aus dem Unfall ziehen, die gesetzesbasierte Sicherheit stärken, das Verantwortungssystem für die Sicherheitsproduktion einrichten und verbessern: „Partei und Regierung haben gleiche Verantwortlichkeiten, ein Posten hat zwei Verantwortlichkeiten, gemeinsame Verwaltung und Rechenschaftspflicht für Pflichtverletzungen“, Sicherheitsentwicklung umsetzen, auf Sicherheit an erster Stelle bestehen, das Problem der „Einordnung“ der Sicherheitsproduktion in den lokalen Wirtschaftsaufbau und die soziale Entwicklung effektiv lösen und die „rote Linie“ der Sicherheitsproduktion einhalten. Wenn wir Investitionen anziehen und Projekte starten, müssen wir die Produktionssicherheit streng kontrollieren. Wer die Sicherheitsauflagen nicht erfüllt, darf weder bauen noch produzieren. ; Es ist notwendig, das Sicherheitsüberwachungssystem von Industrieparks effektiv zu rationalisieren, die Geschäftsabteilungen von Industrieparks und unterstützenden Gebieten weiter zu klären, Sicherheitsüberwachungsbehörden einzurichten und zu verbessern und die Strafverfolgungskräfte an der Basis zu stärken. ; Es ist notwendig, Unternehmen anzuleiten, das Sicherheitsmanagement zu stärken und Basis und Unternehmen bei der Lösung von Sicherheitsproduktionsproblemen zu unterstützen. 7. Es wird empfohlen, dass Malipo County Experten beauftragt, eine umfassende Inspektion der starken und schwachen aktuellen Umsiedlungsprojekte zur Unterstützung des Infrastrukturbaus in der Region Moshan durchzuführen. Werden die gestalterischen Anforderungen nicht erfüllt, werden alle Projektbaueinheiten mit der Durchführung von Nacharbeiten und Nachbesserungen beauftragt. Menschen in der Präfektur Wenshan * * 1,05-Zoll-Stromleitungsprojekt, Untersuchungsteam zum Zusammenbruch eines Turms, 20. Januar 2018

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.