Bitten Sie einige Experten um Hilfe. Unser Unternehmen verfügt über 3000 Lifan-Kühlwassertürme mit 12 Ventilatoren mit einer Leistung von 7,5 kW. Die aktuelle Außentemperatur beträgt 29 Grad, das Umlaufbecken hat nur eine Gerätetemperatur von 37 Grad und die Auslauftemperatur beträgt 56 Grad. Wenn die Lüfterblätter des einheitlichen Kühlwasserturms so eingestellt werden, dass der Winkel vergrößert wird, wie viel Temperatur kann dann gesenkt werden, wenn andere ursprüngliche Bedingungen unverändert bleiben?
Es ist schwer zu sagen, wie niedrig die Temperatur sein wird. Diese Arbeit muss erledigt werden.
Der Lüfterflügel muss angepasst werden, um den Winkel zu vergrößern. Der Grad der Anpassung erfordert konstruktive Berechnungen, um festzustellen, ob er im Prozess zulässig ist. Ob es nach der Anpassung noch weitere versteckte Gefahren gibt, muss umfassend abgewogen werden.
An der Verbindung zwischen Lüfterflügel und Kiel befinden sich drei Rillenmarkierungen. Jetzt überlappt der Lüfterflügel mit der mittleren Nutmarkierung. Überlegen Sie, ob der Lüfterflügel mit der anderen Nut überlappen soll?
Ihre Wassertemperatur ist zu hoch. Durch das Einstellen der Lüfterflügel können bestimmte Probleme gelöst werden. Der Verstellwinkel muss berechnet werden. Persönlich denke ich, dass Ihre Wassertemperatur nicht wesentlich sinken wird, selbst wenn Sie den Winkel anpassen.
Ich würde gerne fragen: Möchten Sie das Belüftungsvolumen erhöhen, indem Sie den Winkel der Lüfterblätter ändern, und dann das Verdampfungsvolumen des Wassers erhöhen, was letztendlich dazu führt, dass die Wassertemperatur sinkt?
In diesem Zusammenhang sollten Sie anhand der Auswahlkurve des gekauften Ventilators prüfen, ob noch Spielraum für Anpassungen vorhanden ist. Wenn Sie den Winkel vergrößern, aber die Motorleistung nicht stark genug ist, kann die Geschwindigkeit reduziert werden und sich negativ auswirken, oder der Motor kann durchbrennen. Die Wärmeaustauschkapazität ist zu unzureichend. Lassen Sie uns die Gründe unter den Aspekten Prozessdesign und Geräteauswahl herausfinden.
Es sollte möglich sein. Der Wechsel des Pumpenlaufrads und die Änderung der Fördermenge haben die gleiche Bedeutung, es wird jedoch empfohlen, auf die Übereinstimmung zwischen der Größe des Motors und der Stärke des Übertragungsmechanismus zu achten. Darüber hinaus sollte bei einer Erhöhung der Verdampfungsmenge auch die entsprechende Austauschmenge des Lagertanks erhöht werden, um eine starke Salzkorrosion zu verhindern.
Die Temperatur kann leicht gesenkt werden, aber es wird geschätzt, dass der Abfall nicht zu groß sein wird. ~~~~ Das Zirkulationsvolumen ist falsch berechnet oder die neue Ausrüstung fügt keinen Kühlturm hinzu~~
Es gibt 12 Lüfter, von denen bisher 4 angepasst wurden, und die Temperatur sinkt um mehr als 1 Grad, was in Ordnung ist, aber der Strom ist etwas hoch. . Die Original-Lüfterblätter verformten sich nach längerem Gebrauch. Ich traue mich nicht mehr, Anpassungen vorzunehmen. Ich werde sie nach dem Austausch der neuen Lüfterflügel nacheinander anpassen.