Die geplante Austrittswassertemperatur des Luftkühlturms beträgt 14,5 °C, die tatsächliche Betriebstemperatur erreicht jedoch 16–17 °C. Gleichzeitig liegt auch die Kühlwassertemperatur über 11 °C, was weit von den vorgesehenen 6–9 °C entfernt ist.
Der Bedarf an Luftkühlungseffekten ist so gering? Kann die Kühlwassertemperatur erreicht werden? Das Gehalt unseres Unternehmens kann ein so niedriges Niveau nicht erreichen.
Überprüfen Sie das Design und die bisherigen Betriebsaufzeichnungen der Eismaschine, um festzustellen, ob Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind. Versuchen Sie außerdem, den Kaltwasserfluss zu reduzieren, um festzustellen, ob der Temperaturunterschied zwischen dem Auslass des Luftkühlturms und dem Kaltwasser abnimmt.~~
Haha, denken Sie schnell darüber nach, es ist Zeit, sich nach langer Zeit hinzulegen. Es wird problematisch, wenn der Kohlendioxidgehalt steigt. Basierend auf der Temperatur der Luft, die den Kühlturm verlässt, dient ihm die Wassertemperatur.
Wenn dieses Problem auftritt, besteht basierend auf unseren Arbeitsbedingungen eine darin, die Probleme der Eismaschine zu überprüfen, z. B. ob die Eismaschine zu wenig Freon hat, ob die Energieanpassung erhöht werden muss, Motherboard-Probleme, Stromprobleme usw., die andere darin, mehr Stickstoff in den Wasserkühlturm zu gießen, und die dritte darin, die Temperatur des zirkulierenden Wassers von der Quelle zu senken und schließlich zu prüfen, ob der Füllstoff des Luftkühlturms agglomeriert ist, was zu einem unzureichenden Wärmeaustausch zwischen Wasser und Luft führt. Ich hoffe, das hilft.
Dies ist die Austrittstemperatur unseres Luftkühlturms. Der von uns benötigte Auslassindex beträgt 8-12 Grad.
Wie ist der Prozess? Ist es ein Wasserkühlturm oder ein Gefrierschrank? Es wird empfohlen, zunächst den Zustand dieser beiden Geräte zu überprüfen und die Kaltwassertemperatur auf die vorgesehenen 6–9 °C zu senken ; Darüber hinaus ist es nicht gut, ob die Menge an gekühltem Wasser angemessen, zu groß oder zu klein ist.
Auch der Kaltwasserdurchfluss wurde angepasst, die Auswirkung ist jedoch nicht groß. Der Gefrierschrank wird derzeit nicht verwendet und die Kühlwassertemperatur ist zu hoch. Wir bereiten derzeit die Inbetriebnahme der Kühleinheit vor.
Ich würde gerne wissen, wie groß die Luftzerlegung in Ihrem Unternehmen ist, wie viel Kaltwasser vorhanden ist und wie hoch die Temperatur ist? ?
Wie hoch ist die Lufttemperatur am Auslass des Luftkühlturms Ihres Unternehmens? Wie hoch ist die Kühlwassertemperatur? Welche Kühlmethode wird verwendet?
Ja, das ist es, worüber ich mir Sorgen mache. Kann ich mir die Bilder Ihres Unternehmens ansehen?
Die Kaltwassertemperatur beträgt 11 Grad und die Luft, die den Turm verlässt, hat eine Temperatur von 16 Grad, normalerweise etwa 2 Grad. Dieser Temperaturunterschied ist etwas groß und die Kühlwirkung des Luftkühlturms ist nicht gut. Entweder ist der Wasserdurchfluss zu gering (überprüfen Sie das Instrumentensignal) oder der Luftkühlturm ist vorgespannt.
Diese Temperatur ist immer noch leicht hoch, was für Molekularsiebe nicht gut ist. Im Sommer sollten die Temperaturen 14 Grad Celsius am besten nicht überschreiten. Wenn das Luftvolumen des Wasserkühlturms nicht ausreicht und die Wassertemperatur hoch ist, muss der Gefrierschrank rechtzeitig eingeschaltet werden.
Ist das Design eine Eismaschine oder ein Wasserkühlturm? Ob sich die Öffnung der automatischen Ventile für das in den Luftkühlturm eintretende Kalt- und Kühlwasser ändert, ob sich der Pumpenausgangsdruck ändert, ob sich der Widerstand des Luftkühlturms ändert, ob sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert, ob sich die Temperatur des zirkulierenden Wassers plötzlich ändert oder ob der Verteiler blockiert ist – all dies muss überprüft werden, um festzustellen, ob es zu einer Änderung kommt.
Wie Sie gefragt haben, sollte die Temperatur der in den Luftreiniger eintretenden Luft unter 14 °C gehalten werden, denn je höher die Temperatur, desto höher ist der Wassergehalt, und dieser steigt exponentiell an. Die wichtigsten Methoden zur Reduzierung der aus dem Luftkühlturm austretenden Luft sind folgende:: 1) Überprüfen Sie die Effizienz der Eismaschine. Im Allgemeinen beträgt der Einstellwert der Auslasstemperatur der Eismaschine 7℃. Die Eismaschine sollte das Verdampferrohrbündel einmal im Jahr reinigen und vierteljährlich auf Freon-Lecks prüfen. ; 2) Verbessern Sie die Kühlwirkung des Stickstoffkühlturms und erhöhen Sie die Menge an schmutzigem Stickstoff oder Niederdruckstickstoff im Stickstoffentfernungskühlturm ; 3) Reduzieren Sie die Temperatur des zirkulierenden Wassers aus der Quelle: Hat sich die Wärmeaustauscheffizienz des Kühlturms verringert? ; Wenn es herunterfällt, erwägen Sie einen Austausch der Packung oder den Einbau eines Wasserturms. ; 4) Andererseits: Wird die indirekte Kühlwirkung des Luftkompressors verringert?: Prüfen Sie den Differenzdruck bzw. die Annäherungstemperatur zwischen den Zwischenkühlräumen ; Wenn sich die Wärmeaustauschwirkung verschlechtert, sollten Sie erwägen, die Wartungsmöglichkeit zur Reinigung des Wärmetauschers zu nutzen. ; Ich hoffe, es kann für Sie von Nutzen sein.
Achten Sie darauf, dass die Austrittstemperatur der Eismaschine nicht zu niedrig ist. Eine schlechte Wasserqualität führt zu Verstopfungen durch Kalkablagerungen bei niedrigen Temperaturen.~~
1. Ob die Einlasstemperatur des Luftkühlturms den Standard überschreitet. Wenn der Wert den Standardwert überschreitet, beginnen Sie mit dem Kompressor und senken Sie die Temperatur auf einen Wert innerhalb der Spezifikation. 2. Ist der Widerstand des Luftkühlturms normal? Wenn er ungewöhnlich niedrig ist, liegt möglicherweise ein Bias-Flow vor. 3. Ist das Wasservolumen des Luftkühlturms normal? Möglicherweise liegt der optimale Arbeitspunkt nicht vor. Sie können erwägen, die Temperatur entsprechend zu erhöhen oder zu senken. 4. Senken Sie die Einlasswassertemperatur des Luftkühlturms als Referenz.