Was ist der Grund, warum sich der Flüssigkeitsstandsanzeiger am Boden des Fraktionierungsturms auf und ab bewegt?

2018-08-25View Original

Thread Content

Der Boden des Fraktionierungsturms unseres Geräts nutzt Dampfinjektion und Strippung, um Naphtha, Diesel und Restöl zu trennen. Der Flüssigkeitsstandsanzeiger am Boden des Turms war ursprünglich eine Glasplatte, und es war offensichtlich, dass sich die Materialien auf und ab hin und her bewegten. Später wurde sie aus Sicherheitsgründen durch eine Magnetklappe ersetzt. Dadurch verformte sich der Magnetschwimmer und blieb stecken. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Instrument zur Diagnose gibt es keine konkrete Schlussfolgerung. In der Vergangenheit habe ich gesehen, wie sich die Flüssigkeitsstandsanzeige (Dampfstrippung) am Boden des Strippturms in einer Dieselhydrierungsanlage auf und ab bewegte. Persönlich denke ich jetzt, dass die Anomalie der Flüssigkeitsstandsanzeige mit der Dampfinjektion zusammenhängt, aber es gibt keine theoretische Unterstützung und es besteht dringender Klärungsbedarf.
Reply #22018-08-26
Bei diesem Phänomen handelt es sich nicht um ein Geräteproblem, sondern um ein Problem der Prozesssteuerung. Sie können versuchen, die Last zu reduzieren, um festzustellen, ob die Schwankungen verringert werden. Wenn es möglich ist, die Produktionsbedingungen wiederherzustellen, sollte es in Ordnung sein. Das Prinzip beruht auf dem Ungleichgewicht zwischen aufsteigendem Dampf und fallender Flüssigkeit.
Reply #32018-08-26
Könnte es an zu vielen leichten Bestandteilen und zu viel Dampf liegen? Versuchen Sie, die Reaktionstiefe zu verringern oder die Dampfmenge zu reduzieren.
Reply #42018-08-28
Die Reaktionstiefe ist nicht sehr groß und die vorgesehenen Betriebsbedingungen liegen bei einer Umwandlungsrate von 99,8 % (vollständiger Zyklus). Jetzt haben wir es in einem Durchgang geschafft. Ich werde zunächst versuchen, die Dampfmenge zu verringern. Aber können Sie mir sagen, warum sich die Flüssigkeitsstandsanzeige auf und ab bewegt?
Reply #52018-08-28
Eine Reduzierung des Verarbeitungsvolumens muss vom Unternehmen genehmigt werden. Ich werde zunächst versuchen, die Dampfmenge zu verringern, aber können Sie die direkte Ursache und die Grundursache der Kaskadierung genauer beschreiben?
Reply #62018-08-28
Damit meine ich, dass an der Anzeige des Instruments nichts falsch ist und dass es sich möglicherweise um eine echte Parameteränderung handelt. Probleme müssen an der Quelle angegangen und analysiert werden. Ich bin mir über die interne Struktur und die Prinzipien Ihres Fraktionierungsturms nicht ganz im Klaren. Ich habe es gerade anhand der Prinzipien des Gleichrichterturms analysiert. Es wird geschätzt, dass die Trennung auch auf dem Prinzip der Stoff- und Wärmeübertragung zwischen Gas/Flüssigkeit basiert. Diese muss einen bestimmten Anteil haben und gemäß den Auslegungsparametern in einem bestimmten Bereich kontrolliert werden. Wenn der Bereich überschritten wird, treten Probleme auf. Das Erscheinungsbild des Problems liegt in den vom Instrument reflektierten Parametern. Die Analyse und Lösung des Problems bedeutet nicht, dass es sich auf das Instrumentenproblem beschränkt. Wichtiger ist die Analyse, ob tatsächlich ein Problem vorliegt.
Reply #72018-08-28
Dies geschah bei unseren thermischen Höchstwerten und wurde durch eine schlechte Gas-Flüssigkeits-Trennung verursacht.
Reply #82018-08-28
Wenn die Ursache nicht auf eine übermäßige Gasphasenbelastung zurückzuführen ist, muss berücksichtigt werden, ob der Boden im Turm möglicherweise verstopft oder umgeblasen ist. Ich freue mich auf die Folgeantwort zur Dampfreduzierung.
Reply #92018-08-29
Ich glaube nicht, dass das Problem beim Instrument liegt, aber ich verstehe nicht, warum die Gas-Flüssigkeits-Anomalie dazu führt, dass der Schwimmer der Flüssigkeitsstandsanzeige so stark schwankt?
Reply #102018-08-29
Es ist stark gesunken, aber es gibt keine Verbesserung. Der Flüssigkeitsspiegel bewegt sich immer noch auf und ab und im Inneren ist immer noch ein Knallgeräusch zu hören.
Reply #112018-09-04
Das Problem kann auftreten, wenn die Dampftemperatur oder die Temperatur am Turmboden nicht ausreicht. Die Belastung der flüssigen Phase ist größer als die Belastung der gasförmigen Phase, was dazu führt, dass die leichten Bestandteile nicht aus der flüssigen Phase verdampft werden können. Versuchen Sie, die Zulauftemperatur und die Temperatur am Turmboden zu erhöhen.
Reply #122018-09-07
Wenn die Temperatur des überhitzten Strippdampfs normal ist, ist die Dampfdurchflussrate dann zu hoch, um eine Nebelmitnahme zu verursachen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.