Der Flüssigkeitsspiegel im Luftzerlegungs- und Luftkühlturm sinkt weiter und es kann kein Wasser zugeführt werden.

2019-03-21View Original

Thread Content

Der Flüssigkeitsstand sank weiter bis auf 500 und stieg dann wieder an. Ich dachte, es würde auf 700 sinken.
Reply #22019-03-21
Stellen Sie 700 ein und verwenden Sie PID, um den Trend zu bestimmen, den Sie anpassen möchten.
Reply #32019-03-21
Wahrscheinlich ein Tippfehler. Gegen 7 Uhr morgens sinkt der Flüssigkeitsstand weiter und erreicht ein Minimum von 460 mm. Nach 16 Uhr wird es langsam ansteigen. Über Nacht stieg es auf 700 mm und begann dann um 7 Uhr morgens wieder zu fallen.
Reply #42019-03-21
Der Einstellwert darf 850 nicht überschreiten ... die Mindestgrenze liegt bei 400
Reply #52019-03-21
Es gibt ein Nachfüllventil, das jedoch gefüllt werden muss
Reply #62019-03-21
Luftzerlegung? Sie haben das Prinzip nicht richtig verstanden? Der Flüssigkeitsstand im Luftkühlturm wird automatisch angepasst.
Reply #72019-03-21
Der untere Turm passt sich automatisch an, der obere Turm jedoch nicht. Der Flüssigkeitsspiegel im oberen Turm steigt ständig langsam an und wird abgelassen, wenn er fast 800 erreicht. Er sinkt nie weiter.
Reply #82019-03-21
Könnte es durch einen instabilen Luftkompressordruck verursacht werden?
Reply #92019-03-21
Der Druck ist sehr stabil. Der Druckunterschied im Luftkühlturm ist jetzt besser, aber es gab Fälle, in denen der Druckunterschied in der Vergangenheit hoch war, sich der Flüssigkeitsstand jedoch nicht wesentlich änderte.
Reply #102019-03-22
Haben Sie ein Bild Ihres Luftkühlturms? Kannst du es schicken?
Reply #112019-03-22
Ist das Wasser im oberen Turm das Rücklaufwasser zum Kühlturm und das Wasser im unteren Turm das Umlaufwasser?
Reply #122019-03-22
Und wird Ihr Wassernachfüllventil mit Löschwasser oder einer Wasserpumpe betrieben?
Reply #132019-03-22
Wenn es sich um Löschwasser handelt, ist es normal, dass der Wasserversorgungsdruck schwankt.
Reply #142019-03-24
Steigt und fällt sie mit der Temperatur?
Reply #152019-03-24
Aber es beginnt gegen 7 Uhr morgens zu sinken und sinkt langsam weiter bis 16 Uhr nachmittags. In der Mitte des Luftkühlturms befindet sich eine interne Zirkulation.
Reply #162019-03-25
Wie lange passiert es schon, wie oft ist es passiert und ist es regelmäßig? Wurde die Füllstandsanzeige überprüft? Steckt das Automatikventil an einer bestimmten Position fest? Ist die Durchflussrate der Kryowasserpumpe stabil? Ist die externe Wassernachspeisung des unteren Turms des Wasserkühlturms angeschlossen? Ist die Rücklaufleitung des Kühlturmventils glatt? Wenn sich die Druck- und Druckdifferenzindikatoren nicht wesentlich ändern oder sich mit der Änderung nicht ändern, sollten meiner Meinung nach die Gerätegründe berücksichtigt werden. Eliminierung Stück für Stück.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.