Ist es notwendig, im Flüssigalkali-Sprühturm des Abgasgeräts eine Flüssigkeitsstandsanzeige zu installieren? Warum verfügt das vom Lieferanten bereitgestellte Gerät nicht über eine Öffnung für den Füllstandsanzeiger?
Wie beobachtet man den Flüssigkeitsstand? Muss es entleert werden? Es ist am besten, es zu haben
Wenn Ihr Alkalisprühturm derzeit der letzte Turm für die Abgasbehandlung ist, muss er aus Umweltschutzgründen konfiguriert werden: PH-Online-Detektor, Regelventil für die Alkalinachfüllung, Flüssigkeitsstandsanzeige mit Magnetklappe (mit Fernbedienung) und doppelte Umwälzpumpe. Diese vier Elemente müssen an das DCS- oder SPS-Steuerungssystem angeschlossen werden und die Umwälzpumpe muss mit einer sekundären Stromversorgung ausgestattet sein.
Welche Funktion hat der Magnetklappen-Füllstandsmesser (mit Fernbedienung)?
Welche Funktion hat der Magnetklappen-Füllstandsmesser (mit Fernbedienung)?
Der Flüssigkeitsstandmesser mit magnetischer Klappe (mit Fernübertragung) überprüft zunächst das Bedienfeld, um den aktuellen Flüssigkeitsstand zu ermitteln, und überträgt das Signal dann aus der Ferne an DCS.
Der Flüssigkeitsstandmesser mit magnetischer Klappe (mit Fernübertragung) überprüft zunächst das Bedienfeld, um den aktuellen Flüssigkeitsstand zu ermitteln, und überträgt das Signal dann aus der Ferne an DCS.
Wird noch ein Flüssigkeitsstandsmesser benötigt? Wie ist ansonsten der Flüssigkeitsverlust im Turm zu beobachten?
Am DCS können Alarme für hohen und niedrigen Flüssigkeitsstand eingestellt werden, außerdem können Wassernachfüllventile verriegelt werden.
Ja, überprüfen Sie den Flüssigkeitsstand. Wenn die absorbierende Flüssigkeit unterschiedliche Farben hat, ist es am besten, einen Flüssigkeitsstandsmesser mit Glasrohr zu installieren. Außerdem kommt es im Winter leicht zur Kristallisation, daher ist die Installation eines Flüssigkeitsstandsmessers durchaus sinnvoll.
Der Flüssigkeitsverlust hängt nicht vom Flüssigkeitsstand ab, sondern vom pH-Wert der Alkalilösung. Im Turmkessel herrscht ein bestimmter Flüssigkeitsstand, der die Rolle des Vorratstanks ersetzen und ein Entleeren der Pumpe verhindern kann.
Ein Flüssigkeitsstandsmesser ist erforderlich. Eine besteht darin, den Flüssigkeitsstand zu überprüfen, wenn die Flüssigkeit nach der Absorption abgelassen wird, und die andere besteht darin, den Flüssigkeitsstand zu überprüfen, wenn bei der Erstinbetriebnahme Wasser im Turm nachgefüllt wird. Kurz gesagt: Der Flüssigkeitsstand muss garantiert über dem Pumpeneinlass liegen, um sicherzustellen, dass die Pumpe nicht im Leerlauf läuft oder von Luft eingeschlossen wird.
Wenn der Flüssigkeitsstand zu hoch ist, kann es dazu führen, dass die Flüssigkeit in der Gasphasenleitung ihren Flüssigkeitsstand verliert, was zu einer schlechten Reinigungswirkung führen kann.
Sind die Anforderungen jetzt so hoch? Handelt es sich um einen starren Standard?
Was soll ich tun, wenn ich beim Ersetzen des Alkalis überfülle, ohne den Flüssigkeitsstand zu überprüfen?