Dieser Beitrag wurde zuletzt von liaifeng am 14.05.2020 um 21:16 Uhr bearbeitet. Hallo zusammen, bei der Konstruktion der Gastrennungseinheit beträgt der Betriebsdruck des Depropanisierungsturms im Allgemeinen 1,9 MPAG, aber der feste Druck des Sicherheitsventils an der Spitze des Turms beträgt 2,31 MPAG. Weiß jemand, woher 2.31 kommt? Bei Stromunterbrechung beträgt der Überdruck 10 %, also nur 2,09 MPa. Danke schön.
Unter normalen Umständen basiert der konstante Druckwert des Sicherheitsventils auf dem Auslegungsdruck* Bestimmt durch 1,1+Gegendruck. Nehmen Sie Ihr Beispiel: 1.9 * 1,1 + Gegendruck = 2,31. Ihre Gegendruckformel beträgt etwa 0,29. . . . . :$
Wenn der Gegendruck sehr hoch ist, kann der eingestellte Druck viel höher sein als der Auslegungsdruck, was zu Sicherheitsrisiken für den Betrieb des Geräts führt und das Sicherheitsventil seine ordnungsgemäße Funktion nicht erfüllen kann.
Dies ist das erste Mal, dass ich höre, dass das Sicherheitsventil einen Gegendruck zum konstanten Druck hinzufügen muss. Du liegst falsch, danke.
Nun, ich habe mich geirrt...:L
Er sollte auf der Grundlage des Auslegungsdrucks der Ausrüstung, beispielsweise des Entpropanisierungsturms, berechnet werden und hat wenig mit dem Betriebsdruck zu tun. Sicherheitsventile werden hauptsächlich zum Schutz von Geräten eingesetzt
Betriebsdruck und Auslegungsdruck sind zwei Konzepte, und der Gegendruck beeinflusst die Größe der Düse. .
Dieser Beitrag wurde zuletzt von wx verfasst_Katharina_Mi bearbeitet am 22.05.2020 10:37 Betriebsdruck 1,9, Auslegungsdruck 2,1