Thread Content

1. Muss der interne Schwimmdachtank mit einer Stickstoffdichtung ausgestattet sein? Wenn eine Stickstoffdichtung hinzugefügt wird, ist es dann notwendig, eine Abgasrückgewinnung einzurichten? 2. Auf welchem ​​Standard basiert es? 3. Ist die Abgasrückgewinnung eine Umweltanforderung, wenn eine Stickstoffdichtung hinzugefügt wird?
Reply #22020-10-16
Gemäß den Anforderungen von SH/T3007-2014 Artikel 4.2.9
Reply #32020-10-23
Die innere Schwimmplatte dient zur Verhinderung der Verflüchtigung des Mediums und der Stickstoffschutz dient zur Verhinderung der Oxidation des Mediums und hat eine Sicherheitswirkung. Im Allgemeinen müssen interne Schwimmdachspeicher nicht mit Stickstoffdichtungen ausgestattet sein. Das Hinzufügen von Stickstoffdichtungen ist sehr mühsam und mit hohen Zusatzkosten verbunden. Stickstoffleitung, Regelventil, Öl- und Gasrückgewinnung, Flammensperre usw. Auch die Betriebskosten für Stickstoff sind hoch, etwa 70 Cent pro Kubikmeter. Wenn Sie sich für eine gute innere Schwimmplatte entscheiden, benötigen Sie keine Stickstoffabdichtung und keine Öl- und Gasrückgewinnung.
Reply #42023-09-14
Gemäß den aktuellen Umweltschutzanforderungen ist eine Abgasrückgewinnung erforderlich, und das Hinzufügen einer Stickstoffdichtung ist sicherer.
Reply #52024-09-24
Interne Schwimmdachspeicher müssen mit Stickstoff abgedichtet werden. Bei Stickstoffabdichtung muss eine Abgasrückgewinnung durchgeführt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.