Über das Kühlwasser der Wasserring-Vakuumpumpe

2017-01-13View Original

Thread Content

Die aktuelle Situation ist wie folgt. Das derzeit verwendete enthärtete Wasser enthält bei der Zirkulation viel CO2, daher ist das Wasser sauer (PH6). Bedenken Sie, dass beim Ansaugen der Vakuumpumpe der Luftdruck in der Pumpe niedrig wird und das gesättigte CO2 im Wasser aufgrund der verringerten Löslichkeit aus dem Wasser entweicht, was sich auf die Vakuumiereffizienz auswirkt. Erwägen Sie die Zugabe einer NaOH-Lösung zum zirkulierenden Wasser, um CO2 zu reagieren und es bis zur Neutralität zu neutralisieren. Sie sind sich nicht sicher, ob dies möglich ist? Worauf sollte ich achten? Verursacht das entstehende Natriumcarbonat eine Verkalkung des Pumpenlaufrads? Freunde um Hilfe bitten.
Reply #22017-01-13
Die obere Temperaturgrenze ist eingestellt. Wenn die Temperatur erreicht ist, wird alle fünf bis sechs Minuten neues Wasser hinzugefügt und das Wasser abgelassen.
Reply #32017-01-14
Dies kann sich auf den Dekarbonisierungsprozess der Kläranlage beziehen. Einige Geräte fügen Alkali zur Neutralisierung hinzu, verfügen dann aber über vollständige Filter- und Ionisierungsvorrichtungen, und einige verwenden direkt Entkarbonisierungstürme. Der Prozess ist einfach und leicht zu bedienen. Sie können eine zentrale Aufbereitung in Betracht ziehen, bevor Ihr enthärtetes Wasser verwendet wird.
Reply #42017-01-14
Danke schön. Bedeutet das, dass ohne anschließende Filterung, Ionisierung und andere Geräte die einfache Zugabe von Alkali riskant ist? Mein enthärtetes Wasser muss nicht aufbereitet werden, es ist das Umlaufwasser der Vakuumpumpe, wenn es nicht nachgefüllt wird. Welche Anforderungen gelten außerdem an den Eingangsdruck des Kühlwassers der Vakuumpumpe?
Reply #52017-01-14
Ist es möglich, den Pumpentyp auf eine Verdrängerpumpe umzustellen oder direkt Frischwasser hinzuzufügen, um die CO2-Konzentration zu reduzieren?
Reply #62017-01-18
Vielen Dank, die Kosten für den Austausch der Pumpe sind zu hoch und auch das ständige Nachfüllen von Wasser erhöht den Wasserverbrauch. Von welchen Arten von Verdrängerpumpen sprechen Sie?
Reply #72017-05-26
Unabhängig von der Größe der von Ihnen verwendeten Wasserring-Vakuumpumpe ist die Menge an freigesetztem Kohlendioxid im Vergleich zum Pumpvolumen der Wasserring-Vakuumpumpe sehr gering. Der Schlüssel liegt darin, dass die Temperatur des Arbeitsmediums nicht hoch sein darf. Wenn die Temperatur des Arbeitsmediums hoch ist, verdampft es unter Unterdruck zu Wasserdampf. Die Wasserringpumpe saugt größtenteils Wasserdampf an, der aus dem Arbeitsmedium verdampft wurde, und das effektive Saugvolumen ist stark reduziert.
Reply #82017-05-26
Es ist schwach sauer und die niedrigsten Kosten werden aus Edelstahl 304 für Durchflussteile hergestellt. Die zweite besteht darin, Verdränger-Vakuumpumpen wie Kolbenvakuumpumpen, trockene Schraubenvakuumpumpen, luftgekühlte Roots-Vakuumpumpen usw. zu verwenden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.