Muss der Filter vor der Pumpe geerdet werden?

2017-02-21View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von cjgj008 am 21.02.2017 um 19:43 Uhr bearbeitet. In der jüngsten Sicherheitsüberprüfung des Reservoirbereichs schlugen Experten vor, dass alle Vorpumpenfilter gemäß dem „Design Fire Protection Code for Petrochemical Enterprises“ von 2008 mit elektrostatischer Erdung ausgestattet werden sollten. Meine Überlegung ist, dass der Filter selbst sehr nahe an der Pumpe liegt und die Pumpe geerdet ist. Die Flanschverbindung des Pumpenfilters besteht aus Metallpolstern mit mehr als 8 Schrauben und besteht ebenfalls aus einer Stahlbrücke. Muss ich es separat erden?
Reply #22017-02-21
Da Experten vorgeschlagen haben, dass alle Vorpumpenfilter gemäß dem „Fire Protection Design Code for Petrochemical Enterprises“ 2008 mit elektrostatischer Erdung ausgestattet werden sollten, dann machen Sie einfach einen. Es ist sowieso nicht allzu mühsam.
Reply #32017-02-21
Eine solche Anfrage wurde auch an unser Unternehmen gerichtet.
Reply #42017-02-21
Die Frage ist mein persönliches Gefühl. Die Pumpe selbst ist geerdet. Der Filter befindet sich sehr nahe an der Pumpe und hat guten Kontakt zum Rohrleitungssystem, wodurch ein Erdungssystem entsteht. Ist eine erneute Erdung notwendig? Darüber hinaus haben wir 70 Pumpen, so dass es sehr mühsam ist, sie alle zu betreiben.
Reply #52017-02-22
Sie müssen nur schauen, ob Ihr Filter nach Geräteverwaltung oder Rohrformstücken verwaltet wird. Laut Gerätemanagement muss es gemacht werden. Tatsächlich wird es geschehen, sobald die Experten es vorschlagen. Es ist keine lästige Sache. Sie müssen die Meinungen der Experten respektieren. Diesmal sollten Sie dies nicht tun. Wenn Sie das nächste Mal aufgefordert werden, es anderswo zu ändern, wird es für Sie keine großen Probleme bereiten.
Reply #62017-02-22
Wenn die Flüssigkeit durch den Filter strömt, reibt sie am Filter und erzeugt eine große Menge statischer Elektrizität, wodurch sich statische Elektrizität ansammelt. Es können gefährliche Hochspannungen auftreten. Nach Ansicht von Experten ist es nichts Falsches, eine Erdung mit statischer Elektrizität anzulegen.
Reply #72017-02-22
Bei der Sicherheitsüberprüfung unseres Unternehmens äußerten sich auch Experten derselben Meinung. Es reicht aus, die Filterschraube mit dem elektrostatischen Erdungsband der Pumpe zu verbinden.
Reply #82017-02-22
Gut gemacht. Unsere Filter vor der Pumpe sind alle elektrostatisch geerdet.
Reply #92017-02-22
Wir haben es angeschlossen. Ist es in Ordnung, es an den Erdspieß der Pumpe anzuschließen?
Reply #102017-02-22
Es ist gut, eine elektrostatische Erdung vorzunehmen, aber ich denke, es ist notwendig, eine Brücke zu machen.
Reply #112017-02-22
Es gibt keine Anforderungen an die Dicke des Erdungskabels. Wie viele Quadratmeter Erdungskabel werden benötigt?
Reply #122017-02-27
SH3097-2000 Designspezifikation für elektrostatische Erdung in der petrochemischen Industrie 4.1.1 Die Gehäuse fester Geräte (Türme, Behälter, Pumpen, Wärmetauscher, Filter usw.) sollten gegen statische Elektrizität geerdet sein. 3 5.1 Statische Erdungszweigleitungen und Verbindungsleitungen sollten aus mehradrigen Metalldrähten oder Metallkörpern mit ausreichender mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bestehen und nicht leicht zu brechen sein. Die Spezifikationen werden gemäß Tabelle 3.5.1 ausgewählt. Tabelle 3.5.1 Die Mindestspezifikation für elektrostatische Erdungsabzweigdrähte und Verbindungsdrähte beträgt ≥6 mm, weicher Litzendraht mit Kupferkern oder weicher geflochtener Kupferdraht
Reply #132017-02-28
Aufgrund der Anwesenheit des Filters ist es tatsächlich wahrscheinlicher, dass der Filter statische Elektrizität erzeugt. Da es Vorschriften gibt, ist es zur Verbesserung der Sicherheit am besten, den Anweisungen der Experten zu folgen.
Reply #142017-03-01
Unser Unternehmen führt bei fast jeder Flanschverbindung eine elektrostatische Überbrückung durch, was kein großes Problem darstellt. Ein Flansch, zwei Schrauben, zwei Eisenstücke und ein statischer Draht
Reply #152017-03-10
Persönlich denke ich, dass das Originalplakat richtig ist, es besteht keine Notwendigkeit, es hinzuzufügen! !
Reply #162017-03-11
Lassen Sie uns von den Experten sprechen, sie müssen viele Projekte erlebt und geprüft haben. Obwohl Schrauben und alles andere aus Metall bestehen, können Experten davon ausgehen, dass Schrauben und Metallscheiben gemäß den Vorschriften nicht als Geräte zur elektrostatischen Entladung verwendet werden dürfen. Darüber hinaus kann man leicht sagen, dass nichts falsch ist und nichts passieren wird. Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas passiert? Sicherheit geht vor!
Reply #172017-03-22
Man muss den Experten Raum lassen.
Reply #182017-03-29
Ich stimme auch mit dem Standpunkt des Originalplakats überein. Sowohl Schrauben als auch Metallscheiben sind gute Leiter. Das Hinzufügen von Kupferdrähten zur Erdung ist etwas überflüssig. Sie werden oft aus Angst vor Regelverstößen hinzugefügt, was zu erhöhten Investitionskosten führt. Ich persönlich denke, dass wir nach Abschluss der Bauarbeiten Instrumente verwenden können, um die Leitfähigkeitseigenschaften der beiden Geräte zu testen?
Reply #192017-04-11
Unser Unternehmen hat sie auch auf Wunsch der Expertengruppe installiert.
Reply #202017-05-17
Wir haben jetzt die Gleichrichtung durchgeführt und einen Erdungsdraht hinzugefügt und den Erdungswiderstand vorher und nachher gemessen, und es gibt keine Änderung. hehe

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.