Ist für eine Wasserpumpe mit einer Kapazität von 300 Kubikmetern pro Stunde und einer Förderhöhe von 40 Metern ein 150-mm-Ventil am Einlass und Auslass ausreichend?
Der Durchmesser des Einlassrohrs ist zu klein und die Pumpe läuft nicht einwandfrei. Im Allgemeinen beträgt die Einlassströmungsgeschwindigkeit einer Kreiselpumpe nicht mehr als 2 m/s. Entsprechend der Durchflussgeschwindigkeit von 2 m/s sollte das Einlassrohr ein DN250-Rohr sein.
Ich habe auch berechnet, dass 250 ausreichen, aber die Einlass- und Auslassflansche der Pumpe sind beide 150. Das verstehe ich nicht. Ich kann es auf der Vorder- und Rückseite der Pumpe auf 250 erweitern. Ist das nützlich?
Für das Pumpeneinlassrohr können DN250-Rohre verwendet werden. Am Einlass genügt eine Durchmesserreduzierung. Das DN250-Rohr am Auslass ist etwas groß.
Wenn Sie diese Pumpe mit maximaler Leistung nutzen möchten, sollte der Auslassdurchmesser kleiner als der Einlassdurchmesser sein, da die Durchflussrate schneller ist, nachdem die Wasserpumpe unter Druck gesetzt wird. Stimmt das?
Die Berechnung überlasse ich den Profis, ich bin nicht sehr gut darin.
DN150 reicht nicht aus. Die Fließgeschwindigkeit von Wasser beträgt im Allgemeinen 1,5 bis 3 m/s. Bei einer Berechnung von 3 m/s muss der Rohrdurchmesser 188 mm betragen. Bei DN200 beträgt die Durchflussgeschwindigkeit 2,65 m/s. Es sollte mindestens DN200 gewählt werden
Nachdem der Pumpeneinlass und -auslass auf 150 festgelegt wurde, ist es am besten, die Einlass- und Auslassleitungen zu vergrößern. Im Allgemeinen ist der Einlass eine Nummer größer als der Auslass.