Thread Content
Der Vorfall ereignete sich am 3. August 2001 gegen 18:40 Uhr. Ein Bediener einer Werkstatt der Harbin Petrochemical Company ging zur Inspektion und Kennzeichnung zum Frischwasserpumpenraum und ging dann zum angrenzenden Löschwasserpumpenraum (einem durch eine Wand getrennten unterirdischen Pumpenraum). Um 18:45 Uhr kam es im Feuerlöschpumpenraum zu einer Blitzexplosion. Der Bediener erlitt an Ort und Stelle schwere Verbrennungen. Nachdem er gegen 19:00 Uhr entdeckt wurde, wurde er sofort zur Behandlung in das Harbin Fifth Hospital gebracht. Er erlitt Verbrennungen dritten Grades an 95 % seines Körpers und schwere Inhalationsverletzungen. Er starb, nachdem die Rettungsbemühungen fehlschlugen. Nach Ermittlungen bestand die direkte Ursache des Unfalls darin, dass der Betreiber gegen die Regeln und Vorschriften verstieß und ohne Erlaubnis den unterirdischen Feuerlöschpumpenraum betrat, um zu rauchen. Als er das Feuer mit einem Feuerzeug anzündete, erzeugte er im Raum brennbares Gas, das die Blitzexplosionsgrenze erreichte, was zu einer Blitzexplosion führte. Der indirekte Grund liegt darin, dass die Regeln und Vorschriften nicht umgesetzt werden und das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter nicht ausgeprägt ist. ; Im Feuerlöschpumpenraum befindet sich brennbares Gas ; Kontrollen und Inspektionen sind unzureichend und Probleme mit dem illegalen Rauchen werden nicht rechtzeitig entdeckt und unterbunden. Maßnahmen für die Verantwortlichen 1. Der Schichtleiter der Werkstatt hat es versäumt, die Regel- und Disziplinverstöße der diensthabenden Mitarbeiter zu überwachen und zu kontrollieren. Er war direkt für den Unfall verantwortlich und erhielt eine Verwaltungsverwarnung. 2. Der stellvertretende Leiter der Werkstatt hat die Umsetzung der Sicherheitsregeln und -vorschriften nicht ausreichend überwacht und überprüft, und es gab keine Sicherheitsinspektion. Er war direkt für den Unfall verantwortlich und erhielt eine Verwaltungsverwarnung. 3. Der Werkstattleiter hat die von der Fabrik festgelegten Regeln und Vorschriften nicht gewissenhaft und effektiv umgesetzt, die versteckten Gefahren von brennbarem Gas im Feuerlöschpumpenraum nicht entdeckt und den Mitarbeitern keine angemessene Sicherheitsschulung vermittelt. Er übernahm die Führungsverantwortung für den Unfall und erhielt einen Verwaltungsfehler. Vorbeugende Maßnahmen 1. Verstärken Sie die Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung zum Thema Sicherheit, erhöhen Sie die Strafen für Disziplinarverstöße und halten Sie sich strikt an verschiedene Regeln und Vorschriften. 2. Betonen Sie, dass Führungskräfte die Führung bei der Einhaltung von Regeln und Disziplinen übernehmen und bei sich selbst beginnen sollten, indem sie die Mitarbeiter dazu bringen, sich an die Richtlinie „Sicherheit zuerst, Prävention zuerst“ zu halten und in der Produktion gute Arbeit zu leisten. 3. Das Anti-Raucher-System neu formulieren, Anti-Raucher-Vereinbarungen unterzeichnen und die Strafen erhöhen. Es ist klar geregelt, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiter gekündigt werden, wenn sie im Unternehmen rauchen. 4. Der Abwasserbrunnen im Feuerlöschpumpenraum wurde mit Zement neu verklebt und die Umsetzung des Entwässerungssystems wurde verstärkt. 5. Entwickeln Sie neue Ideen für das Sicherheitsmanagement und konzentrieren Sie sich stärker auf die Prävention. Wir werden das traditionelle Managementmodell weiter durchbrechen, das Konzept des modernen Sicherheitsmanagements fördern und ein präventives und fortschrittliches Management fördern, das von Natur aus sicher ist.
Woher kam das brennbare Gas? Es ist seltsam.
Es scheint ein potenzielles Sicherheitsrisiko im Entwässerungs- und Abwassersystem darzustellen. In den vorbeugenden Maßnahmen wurde erwähnt, dass der Schacht am Feuerlöschpumpenraum neu zementiert werden sollte (dieses Wort ist neu) und das Entwässerungssystem verstärkt werden sollte. Ähnlich wie beim Schneiden von Flüssiggas wird jedes Mal eine kleine Menge Flüssiggas in das Abwassersystem eingeleitet. Es dauert lange, bis das Flüssiggas verdampft und sich in tiefer gelegenen Gebieten ansammelt, was leicht zu Unfällen führen kann.
Diese Person ist zu ehrgeizig und sollte gefeuert werden.
Die Sicherheitsalarmglocke läutet, Sicherheit ist egal wie groß oder klein sie ist