Thread Content

So starten Sie eine Feuerlöschpumpe. So starten Sie eine Feuerlöschpumpe:   Die Startmethoden von Feuerlöschpumpen werden im Allgemeinen in zwei Arten unterteilt. Die erste Startmethode ist der Bussteuerungsmodus. Der Hydranten-Aktionsknopf kann gestartet werden, indem das erforderliche Startsignal über das Verbindungsschnittstellenmodul neben dem Hydranten an die Konsole des Feuerleitstands gesendet wird. Von hier aus wird der Schaltkontakt zum Starten des Hydranten ausgegeben. Die zweite Startmethode besteht darin, den Schaltkontakt des Hydranten-Aktionsknopfes direkt an die Startbox der Hydrantenpumpe auszugeben.   Beide Startmethoden können im tatsächlichen Design verwendet werden. Die erstere Methode spart Verkabelung, erfordert jedoch eine Adresscodierung und Programmierung des Hydranten-Verbindungsmoduls unter dem Bussystem, um den Zweck der Überwachung einer großen Anzahl von Hydranten zu erreichen. Die letztgenannte Startmethode ist einfach und zuverlässig, erfordert jedoch auch die Rücksendung des Aktionssignals des Hydranten an die Feuerleitstelle. Der Designer kann entsprechend dem tatsächlichen Projektumfang im spezifischen Design wählen. Für große Projekte und komplexe Architekturformen kann die erstere Startmethode verwendet werden, während für kleine Projekte die letztere Startmethode verwendet werden kann.   Der Selbststart der Sprinklerpumpe wird dadurch erreicht, dass die Glaskugel der Rohrnetzdüse in jedem geschützten Bereich bei hoher Temperatur platzt, was den Wasserfluss im Rohrnetz verursacht und dadurch die Druckschalterwirkung des Alarmventils verknüpft, um den Zweck des Selbststarts der Sprinklerpumpe zu erreichen. Über das Wasserdurchflussanzeige-Verbindungsmodul oder den Druckschalter des Alarmventils, der zum Kontrollraum führt, kann der Feuerkontrollraum sein Aktionssignal genau wiedergeben. Gleichzeitig sollte der Kontrollraum in der Lage sein, den Start und Stopp der Sprinklerpumpe direkt zu steuern.
Reply #22017-06-20
Es wird empfohlen, beide Methoden zu verwenden, sowohl den Vor-Ort- als auch den Fernstart, um eine schnelle Reaktion auf Notfälle zu ermöglichen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.