Derzeit verfügt unser Unternehmen über zwei 200-kW-Umwälzpumpen mit einer Förderleistung von 1.000 Kubikmetern pro Stunde, einer Förderhöhe von 50 Metern und einem Durchmesser der Einlass- und Auslassrohre von 500 mm. Während des Debugging-Prozesses treten folgende Probleme auf:: Der Pumpenausgangsdruck kann 0,48 MPa erreichen, aber nach der Durchquerung eines 50 Meter langen unterirdischen Rohrnetzes und einiger Abzweigungen beträgt der Druck nur noch 0,12 MPa. Ich möchte fragen, ob die Leistung des Motors nicht ausreicht und das unterirdische Rohrnetz nicht mit Wasser gefüllt wird. Oder liegt es daran, dass der Rohrdurchmesser zu groß ist?
Reply #22017-07-17
Dies kann passieren, wenn das Systemrohrnetz zu Beginn des Pumpenstarts nicht voll ist. Es kann auch vorkommen, dass in den Systemleitungen kein Druckabfall auftritt und dieser daher nicht aufgehalten werden kann. Dann könnte es irgendwo ein Leck geben, was unwahrscheinlich ist.
Reply #32017-07-17
Es ist undicht, oder irgendwo ist das Ventil offen und das Wasser fließt ab.
Reply #42017-07-17
Ich war noch nie einer so großen Pumpe ausgesetzt. Generell gibt es je nach Leistungskurve, Fördermenge und Förderhöhe der Pumpe einen optimalen Betriebspunkt. Sie können die Durchflussmenge und die Förderhöhe vor allem deshalb überprüfen, weil der Ausgangsdruck der Pumpe anzeigt, dass Sie in das unterirdische Rohrnetz exportieren. Wenn die Durchflussmenge groß ist, sollte der Ausgangsdruck viel kleiner sein. Sie können prüfen, ob der Motorstrom im Nennstrombereich liegt. Im Allgemeinen ist der Auslassflansch einer Pumpenkonstruktion eine Ebene kleiner als der Einlassflansch. Sie können die Werksanweisungen vergleichen und Leistungskurven der Pumpe testen. Wenn Anforderungen an Durchfluss und Förderhöhe bestehen, muss die Rohrleitung geändert werden.
Reply #52017-07-17
Schauen Sie sich zunächst den Druck am höchsten Punkt des Wassers an.
Reply #62017-07-17
Da festgestellt werden kann, dass der Auslassdruck der Pumpe 0,48 MPa beträgt, wie hoch ist die Auslassdurchflussrate der Pumpe zu diesem Zeitpunkt? Wenn es 1000 m3/h sind, wird es definitiv kein Problem mit dem Pumpenbetrieb geben. Bei richtiger Auswahl des Motors ist der Einsatz mit Sicherheit kein Problem. Wenn ein Bypass vorhanden ist, überprüfen Sie bitte die Durchflussregelung jedes Zweigs, ob diese korrekt ist und der Druck niedrig ist. Dann kann es sein, dass die Auswahl des Pumpenkopfes zu klein ist oder der berechnete Druckverlust in der Rohrleitung zu klein ist und der tatsächliche Verlust groß ist.
Reply #72017-07-18
Eine Leckage sollte ausgeschlossen werden. . Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass es nicht voll ist. .
Reply #82017-07-18
Das ist unwahrscheinlich. Die Pipelines von Ming wurden inspiziert und das unterirdische Rohrnetz wurde bei der Verlegung genauer untersucht. .
Reply #92017-07-18
:oDa das zirkulierende Wasser der Anlage am höchsten Punkt nicht eindringen kann, wird dieses Problem berücksichtigt.
Reply #102017-07-18
:oDa das zirkulierende Wasser der Anlage am höchsten Punkt nicht eindringen kann, wird dieses Problem berücksichtigt.
Reply #112017-07-18
Wenn die Durchflussrate erhöht wird, sinkt der Druck erheblich, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschte Förderhöhe erreicht wird, noch geringer wird. Der von mir erwähnte Ausgangsdruck von 0,48 MPa öffnet das Auslassventil tatsächlich nur zu etwa 40 %.
Reply #122017-07-18
Die Durchflussrate und die Förderhöhe sind umgekehrt proportional zu 0,48 MPa. Es sollte der Druck vor dem Auslassregulierventil sein. Es zeigt die Auslegungskapazität der Pumpe selbst. Das Manometer nach dem Auslass. 0,12 MPa ist der Innendruck des Back-End-Rohrnetzes, also der Gegendruck des Pumpenauslassventils. Wenn Sie 0,12 wünschen, wird auch 0,48 angezeigt. Schalten Sie einfach das Hauptventil und die Abzweigventile im hinteren Bereich ab. Steuern Sie den Durchflussmesser und erstellen Sie Ihre eigenen Statistiken. Andererseits haben Sie die statische Druckdifferenz am Auslass nicht berücksichtigt. Ihre Rohrleitung liegt im unterirdischen Rohrnetz statt im Rohrgestell. Die statische Druckdifferenz hat nicht alle 0,12 Druckanzeigen und das Design der Pumpe selbst. Ich denke, dass es aufgrund des Projektdesigns keine Auswirkungen auf Ihr System haben wird. Dies sollte berücksichtigt werden.
Reply #132017-07-18
Die Durchflussrate und die Förderhöhe sind umgekehrt proportional zu 0,48 MPa. Es sollte der Druck vor dem Auslassregulierventil sein. Es zeigt die Auslegungskapazität der Pumpe selbst. Das Manometer nach dem Auslass. 0,12 MPa ist der Innendruck des Back-End-Rohrnetzes, also der Gegendruck des Pumpenauslassventils. Wenn Sie 0,12 wünschen, wird auch 0,48 angezeigt. Schalten Sie einfach das Hauptventil und die Abzweigventile im hinteren Bereich ab. Steuern Sie den Durchflussmesser und erstellen Sie Ihre eigenen Statistiken. Andererseits haben Sie die statische Druckdifferenz am Auslass nicht berücksichtigt. Ihre Rohrleitung liegt im unterirdischen Rohrnetz statt im Rohrgestell. Die statische Druckdifferenz hat nicht alle 0,12 Druckanzeigen und das Design der Pumpe selbst. Ich denke, dass es aufgrund des Projektdesigns keine Auswirkungen auf Ihr System haben wird. Dies sollte berücksichtigt werden.
Reply #142017-07-18
. . . Wenn es stecken bleibt und erneut austritt und das Wasser nicht bis zum höchsten Punkt gefördert werden kann, müssen Sie die Durchflussrate des unterirdischen Rohrnetzes kontrollieren.
Reply #152017-07-18
Wenn der Pumpenauslass 0,48 erreichen kann, liegt kein Problem mit dem Druck vor. Überprüfen Sie dann, ob der Strom normal ist. Wenn es normal ist, bedeutet dies, dass kein Problem mit dem Durchfluss vorliegt, was bedeutet, dass kein Problem mit der Leistung der Pumpe vorliegt. Der fehlende Druck im Rohrnetz bedeutet, dass der Rohrleitungsdruck nicht angestiegen ist. Es gibt zwei Gründe. Einer davon ist, dass der Druck, den Sie beobachten, niedriger ist, wenn zuvor eine Drosselung des Ventildurchflusses oder eine Verstopfung der Rohrleitung vorlag (ich persönlich halte die Wahrscheinlichkeit für gering). Das andere ist, dass das gesamte System keinen Druck hat, was bei neuen Geräten wahrscheinlicher ist. Da es sich um ein neues Gerät handelt, wird der Druck des gesamten Systems nicht kontrolliert. Können Sie den Druck der gesamten Hauptrücklaufleitung des zirkulierenden Wassers beobachten? Ist es grundsätzlich vollständig geöffnet oder liegt grundsätzlich kein Druck auf dem Rücklaufwasser vor? Wenn dies der Fall ist, ist dies die Ursache des Problems. Schließen Sie einfach das Rücklaufventil, um den Druck im System zu reduzieren. Achten Sie auf diesen Vorgang. Wenn das Rücklaufventil geschlossen wird, wirkt sich dies auf den Druck am Auslass der Wasserpumpe aus. Lassen Sie jederzeit eine Person den Strom und den Druck der Umwälzpumpe überwachen und das Pumpenauslassventil einstellen.
Reply #162017-07-18
Bei geöffnetem Ventil entsteht kein hoher Druck.
Reply #172017-07-18
Es besteht die Möglichkeit, dass das Wasservolumen Ihrer Low-Lift-Pipeline bereits groß ist, sodass das Wasser den höchsten Punkt nicht erreichen kann. Sie können alle Tiefpunkte ausschalten und dann einen Blick darauf werfen. Wenn es immer noch nicht hoch geht, liegt ein Problem mit der Pumpenauswahl vor.
Reply #182017-07-18
Bei geöffnetem Ventil ist der Durchfluss hoch und der Druck niedrig. Bei geschlossenem Ventil ist der Durchfluss gering und der Druck hoch.
Reply #192017-07-18
Bei geöffnetem Ventil ist der Durchfluss hoch und der Druck niedrig. Bei geschlossenem Ventil ist der Durchfluss gering und der Druck hoch.
Reply #202017-07-18
Bei geöffnetem Ventil ist der Durchfluss hoch und der Druck niedrig. Bei geschlossenem Ventil ist der Durchfluss gering und der Druck hoch.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.