Umfassende Prüfpunkte für Löschwasserpumpen 1. Installationsanforderungen Feuerlöschpumpen müssen sowohl in temporären Hochdruck-Löschwasserversorgungssystemen als auch in stabilen Hochdruck-Löschwasserversorgungssystemen installiert werden. Im Serien-Löschwasserversorgungssystem und im Schwerkraft-Löschwasserversorgungssystem muss neben der Feuerlöschpumpe auch eine Feuerlöschpumpe installiert werden. Hydranten-Wasserversorgungssysteme und automatische Sprinkler-Feuerlöschsysteme sollten jeweils mit Feuerlöschpumpen ausgestattet sein. Die Löschwasserpumpe sollte mit einer Reservepumpe ausgestattet sein und ihre Leistung sollte mit der der Arbeitspumpe übereinstimmen. Die folgenden Gebäude müssen jedoch nicht mit einer Backup-Pumpe ausgestattet werden.: 1. Wohngebäude mit einer Gebäudehöhe von weniger als 54 m und Gebäude mit einer geplanten Durchflussrate der Löschwasserversorgung im Freien von weniger als oder gleich 25 l/s. 2. Gebäude, deren Auslegungsdurchfluss für die Löschwasserversorgung in Innenräumen höchstens 10 l/s beträgt. 2. Reihenschaltung und Parallelschaltung von Feuerlöschpumpen. Bei der Reihenschaltung von Feuerlöschpumpen wird der Wasserauslass einer Pumpe direkt mit dem Saugrohr einer anderen Pumpe verbunden und die beiden Pumpen laufen gleichzeitig. Durch die Reihenschaltung von Feuerlöschpumpen kann die Förderhöhe bei gleichbleibender Fördermenge erhöht werden. Bei der Parallelschaltung von Feuerlöschpumpen geht es darum, das Löschwasserversorgungssystem über zwei oder mehr Feuerlöschpumpen gleichzeitig mit Wasser zu versorgen. Der Hauptzweck der Parallelschaltung von Feuerlöschpumpen besteht darin, die Durchflussmenge zu erhöhen. 3. Festlegung von Anforderungen an Löschwasserpumpen und Löschwasserpumpenleitungen 1. Löschwasserpumpen sollten über eine selbstansaugende Wasseraufnahme verfügen. 2. Wenn die Löschwasserpumpe Wasser direkt aus dem kommunalen Rohrnetz pumpt, sollte am Auslassrohr der Löschwasserpumpe ein Rückflussverhinderer mit Luftisolierung installiert werden. 3. Wenn am Wasseransaugeinlass kein Saugbrunnen vorhanden ist, sollte am Wasseransaugeinlass ein Wirbelverhinderer installiert werden. 4. Eine Reihe von Löschwasserpumpen sollte mindestens zwei Saugrohre haben. Wenn eines davon beschädigt oder repariert wird, sollten die verbleibenden Saugrohre immer noch in der Lage sein, den gesamten vorgesehenen Löschwasserversorgungsstrom zu leiten. 5. Das Saugrohr der Löschwasserpumpe sollte so angeordnet sein, dass die Bildung von Airbags vermieden wird. 6. Eine Gruppe von Löschwasserpumpen sollte mit mindestens zwei Wasserhauptleitungen ausgestattet sein, die an das Ringrohrnetz der Löschwasserversorgung angeschlossen sind. Wenn eine der Wasserleitungen repariert wird, sollten die anderen Wasserleitungen weiterhin in der Lage sein, den gesamten geplanten Löschwasserversorgungsfluss zu decken. 7. Die Eintauchtiefe des Sauganschlusses der Löschwasserpumpe sollte den Anforderungen für den sicheren Betrieb der Löschwasserpumpe bei niedrigstem Wasserstand entsprechen. Die Eintauchtiefe der Saugrohr-Mündungsmündung beim niedrigsten effektiven Wasserstand des Feuerlöschbeckens sollte auf der Grundlage der Wasserströmungsgeschwindigkeit und der hydraulischen Bedingungen der Wassersaugrohr-Mündungsmündung bestimmt werden, sollte jedoch nicht weniger als 600 mm betragen. Bei Verwendung eines Drallverhinderers sollte die Eintauchtiefe nicht weniger als 200 mm betragen. 8. Die Saugleitung der Löschwasserpumpe sollte mit einem Absperrschieber oder einer Absperrklappe mit Selbsthemmung ausgestattet sein. Wenn jedoch ein verdeckt liegendes Schaftventil installiert wird, sollten eine Öffnungsskala und eine Markierung angebracht werden. ; Wenn der Rohrdurchmesser DN300 überschreitet, sollte ein elektrisches Ventil installiert werden. 9. Das Auslassrohr der Löschwasserpumpe sollte mit einem Rückschlagventil und einem Absperrschieber mit steigender Spindel ausgestattet sein. ; Wenn eine Absperrklappe verwendet wird, sollte diese mit einer Selbsthemmungsvorrichtung ausgestattet sein ; Wenn der Rohrdurchmesser größer als DN300 ist, sollte ein elektrisches Ventil installiert werden. 10. Wenn der Durchmesser des Saugrohrs der Löschwasserpumpe weniger als DN250 beträgt, sollte die Durchflussrate 1,0 bis 1,2 m/s betragen ; Wenn der Durchmesser größer als DN250 ist, sollte er 1,2 bis 1,6 m/s betragen. 11. Wenn der Durchmesser des Auslassrohrs der Löschwasserpumpe weniger als DN250 beträgt, sollte die Durchflussrate 1,5 bis 2,0 m/s betragen ; Wenn der Durchmesser größer als DN250 ist, sollte er 2,0 bis 2,5 m/s betragen. 12. Die Anordnung des Wassersaugbrunnens sollte den Anforderungen eines gleichmäßigen Wasserflusses, einer gleichmäßigen Durchflussrate und ohne Wirbel im Brunnen entsprechen und einfach zu installieren und zu bauen sein. 13. Wenn das Saugrohr und das Auslassrohr der Löschwasserpumpe durch die Außenwand verlaufen, sollten wasserdichte Gehäuse verwendet werden ; Beim Durchqueren von Wänden und Böden sind die Anforderungen der einschlägigen Vorschriften zu beachten. 14. Wenn das Saugrohr der Löschwasserpumpe durch das Löschbecken verläuft, sollte ein flexibles Gehäuse verwendet werden ; Bei Verwendung eines starren, wasserdichten Gehäuses sollte eine flexible Verbindung am Saugrohr der Wasserpumpe installiert werden und der Rohrdurchmesser sollte nicht größer als DN150 sein. 4. Startvorrichtung für die Löschwasserpumpe 1. Die Löschwasserpumpe sollte manuell gestartet, gestoppt und gestartet werden können, und es sollte sichergestellt werden, dass die automatische Startzeit vom Empfang des Pumpenstartsignals bis zum normalen Betrieb der Wasserpumpe nicht länger als 2 Minuten sein sollte. Löschwasserpumpen sollten nicht mit einer Steuerfunktion zum automatischen Stoppen der Pumpe ausgestattet sein. Das Stoppen der Pumpe sollte von Mitarbeitern mit Führungsbefugnissen auf der Grundlage der Brandbekämpfungssituation festgelegt werden. 2. Die Löschwasserpumpe sollte in der Lage sein, die Löschwasserpumpe durch Schaltsignale wie den Druckschalter am Auslassrohr der Löschwasserpumpe, den Durchflussschalter am Auslassrohr des Hochwassertanks oder den Druckschalter des Alarmventils direkt und automatisch zu starten. Der Druckschalter im Löschwasserpumpenraum sollte in den Steuerschrank der Löschwasserpumpe eingebaut werden. 3. Der Hydrantenknopf sollte nicht als Schalter zum direkten Starten der Feuerlöschpumpe verwendet werden, er kann jedoch als Schalter zum Senden eines Alarmsignals oder als Schnellöffnungs- und Schließvorrichtung zum Starten des trockenen Hydrantensystems verwendet werden. 4. Die Druckstabilisierungspumpe sollte durch einen automatischen Start-Stopp-Pumpendruckschalter oder Drucksender gesteuert werden, der im Löschwasserversorgungsrohrnetz oder pneumatischen Wassertank installiert ist. 5. Debugging-Anforderungen für die Löschwasserpumpe 1. Wenn die Löschwasserpumpe automatisch oder manuell gestartet wird, sollte die Löschwasserpumpe innerhalb von 55 Sekunden in den Normalbetrieb versetzt werden und es dürfen keine störenden Geräusche und Vibrationen auftreten. 2. Beim Starten der Löschwasserpumpe im Standby-Stromversorgungsumschaltmodus oder im Standby-Pumpenschaltmodus sollte die Löschwasserpumpe innerhalb von 1 Minute bzw. 2 Minuten in den Normalbetrieb versetzt werden. 3. Nach der Installation der Löschwasserpumpe sollte eine Leistungsprüfung vor Ort durchgeführt werden. Seine Leistung sollte mit den vom Hersteller bereitgestellten Daten übereinstimmen und den Auslegungsanforderungen für Durchfluss und Druck der Löschwasserversorgung entsprechen. 4. Der Druck der Löschwasserpumpe bei Nulldurchfluss sollte 140 % des Auslegungsbetriebsdrucks nicht überschreiten. ; Wenn der Auslassdurchfluss 150 % des Auslegungsarbeitsdurchflusses beträgt, sollte der Auslassdruck nicht weniger als 65 % des Auslegungsarbeitsdrucks betragen. 6. Wartung und Verwaltung von Löschwasserpumpen 1. Die Löschwasserpumpe sollte einmal im Monat manuell gestartet und die Stromversorgung überprüft werden. 2. Die Löschwasserpumpe sollte einmal pro Woche automatisch in Betrieb genommen werden, indem die automatischen Steuerbedingungen der Löschwasserpumpe simuliert werden, und der automatische Inspektionsstatus sollte jeden Monat automatisch aufgezeichnet und aufgezeichnet werden. 3. Die Leistung der Startbatterie der Dieselmotor-Löschwasserpumpe sollte jeden Tag getestet werden, die Ölspeicherkapazität des Öllagertanks sollte jede Woche überprüft werden und die Dieselmotor-Löschwasserpumpe sollte einmal im Monat manuell gestartet werden. 4. Die Durchflussmenge und der Druck der Löschwasserpumpe sollten vierteljährlich geprüft werden. 7. Durchsicht früherer Arbeiten [2015 Technical Practice 51] In einem Gebäude wird ein temporäres Hochdruck-Löschwasserspeichersystem verwendet, und die berechnete Auslegungsförderhöhe der Löschwasserpumpe beträgt 0,90 MPa. Bei der Auswahl einer Löschwasserpumpe sollte der Druck der Löschwasserpumpe bei Nulldurchfluss zwischen () MPa liegen. A. 0,90~1,08 B. 1,26~1,35 C. 1,26~1,44 D. 1,08~1,26 [Antwort] D [Analyse] Gemäß 5.1.6 der „Verbrauchsvorschriften“ sollte die Förderhöhenleistungskurve eine glatte Kurve ohne Buckel und Wendepunkte sein. Der Druck bei Nulldurchfluss sollte nicht mehr als 140 % des Auslegungsarbeitsdrucks und mehr als 120 % des Auslegungsarbeitsdrucks betragen. ; Wenn der Auslassdurchfluss 150 % des Auslegungsdurchflusses beträgt, sollte der Ausgangsdruck nicht weniger als 65 % des Auslegungsarbeitsdrucks betragen. Die Antwort auf diese Frage lautet D. Notiz: Der Betrieb der Löschwasserpumpe kann an jedem Punkt der Leistungskurve der Wasserpumpe erfolgen, daher muss die Förderhöhen-Leistungskurve gleichmäßig und ohne Buckel sein, um einen stoßartigen Betrieb der Wasserpumpe zu vermeiden. Der Druck der Löschwasserpumpe bei Nulldurchfluss sollte 140 % des Nennauslegungsdrucks nicht überschreiten, um zu verhindern, dass das System bei niedrigem Durchfluss zu hoch wird, was zu übermäßigen Investitionen in das Systemrohrnetz oder zu übermäßigem Systemüberdruck führt. Der Druck bei Nulldurchfluss sollte nicht weniger als 120 % des Nenndrucks betragen, da die Steuerung des Löschwasserversorgungssystems und die Verhinderung von Überdruck allesamt durch Druck erreicht wird. Weist die Leistungskurve der Löschwasserpumpe keine bestimmte Steigung auf, ist eine Druck- und Hydraulikregelung nur schwer zu erreichen. Daher werden die Ober- und Untergrenzen des Drucks der Löschwasserpumpe bei Nulldurchfluss festgelegt. [2016 Technical Practice 63] Welche der folgenden Aussagen über Löschwasserversorgungsanlagen ist falsch ()? A. Die Reihenschaltung von Löschwasserpumpen kann die Förderhöhe erhöhen, während die Durchflussmenge unverändert bleibt, und die Parallelschaltung von Löschwasserpumpen kann die Durchflussmenge B erhöhen. Der Schaltschrank der Löschwasserpumpe sollte die Löschwasserpumpe im automatischen Startzustand C halten. Das Wasserversorgungsrohrnetz für Feuerhydranten in Innenräumen sollte getrennt von den Rohrnetzen anderer Feuerlöschsysteme wie automatischen Sprinklern eingerichtet werden. Wenn eine Löschwasserpumpe zusammen verwendet wird, sollte die Wasserversorgungsleitung eingerichtet werden, nachdem das Alarmventil entlang der Wasserflussrichtung D getrennt wurde. Die Löschwasserversorgungsleitung im Freien sollte mithilfe von Ventilen in mehrere unabhängige Abschnitte unterteilt werden. Die Anzahl der Innen- und Außenhydranten in jedem Abschnitt sollte 5 nicht überschreiten. [Antwort] C [Analyse] Die Reihenschaltung von Feuerlöschpumpen besteht darin, den Wasserauslass einer Pumpe direkt mit dem Saugrohr einer anderen Pumpe zu verbinden und die beiden Pumpen gleichzeitig zu betreiben. Durch die Reihenschaltung von Feuerlöschpumpen kann die Förderhöhe bei gleichbleibender Fördermenge erhöht werden. Bei der Parallelschaltung von Feuerlöschpumpen geht es darum, das Löschwasserversorgungssystem über zwei oder mehr Feuerlöschpumpen gleichzeitig mit Wasser zu versorgen. Der Hauptzweck der Parallelschaltung von Feuerlöschpumpen besteht darin, die Durchflussmenge zu erhöhen. Option A ist richtig. ; Der Steuerschrank für die Löschwasserpumpe sollte im Löschwasserpumpenraum oder in einem speziellen Steuerraum für die Löschwasserpumpe installiert werden und den Anforderungen entsprechen. Der Schaltschrank der Löschwasserpumpe sollte die Löschwasserpumpe zu normalen Zeiten in einem automatischen Startzustand halten. Option B ist richtig. ; Gemäß Abschnitt 8.1.7 der „Verbrauchsordnung“ ist das Wasserversorgungsrohrnetz von Hydranten in Innenräumen getrennt vom Rohrnetz anderer Wasserfeuerlöschanlagen, wie z. B. automatischer Sprinkleranlagen, zu errichten. ; Wenn Feuerlöschpumpen zusammen verwendet werden, sollten die Wasserversorgungsleitungen getrennt vor dem Alarmventil entlang der Wasserflussrichtung verlegt werden. Gemäß 8.1.4-3 sollte die Löschwasserversorgungsleitung durch Ventile in mehrere unabhängige Abschnitte unterteilt werden. Die Anzahl der Innen- und Außenhydranten in jedem Abschnitt sollte 5 nicht überschreiten. Option D ist richtig. Die Antwort auf diese Frage lautet C. [Umfassende Kapazität 72 im Jahr 2016] Eine Brandinspektionsbehörde inspizierte das Löschwasserversorgungssystem eines Bürohochhauses der Klasse II. Außerhalb des Gebäudes befinden sich zwei Löschwasserzuläufe. Die ausgelegte Durchflussrate des automatischen Sprinklersystems beträgt 27 l/s und die Auslegungshöhe beträgt 1,0 MPa. ; Die Auslegungsdurchflussrate des Innenhydrantensystems beträgt 20 l/s und die Auslegungshöhe beträgt 0,98 MPa. ; Der wirksame Abstand zwischen dem niedrigsten wirksamen Wasserstand des Löschwasserhochbehälters und dem Sprinklerkopf im obersten Stockwerk beträgt 10 m. Überprüfen Sie den Abnahmebericht und stellen Sie sicher, dass alle Systemtests erfolgreich sind. Testen Sie die Leistung und den Betrieb von Feuerlöschpumpen. Welche der folgenden Testergebnisse entsprechen dem aktuellen Stand? * * Der technische Brandschutzstandard ist (). A. Der Druck der automatischen Wassersprühpumpe bei Nulldurchfluss beträgt 1,50 MPa B. 5 Sekunden nach dem Öffnen des Wassertestgeräts am Ende des ungünstigsten Punktes der automatischen Sprinkleranlage sendet der Strömungsschalter ein Signal zum Starten der automatischen Sprinklerpumpe C. Wenn die Ausgangsdurchflussrate der Hydrantenpumpe 25 l/s beträgt, hört der Motor auf zu arbeiten D. Wenn die Hydrantenausflussrate im Indoor-Feuerhydrantensystemtest 3 l/s beträgt, entsteht ein Feuer Hydrantenpumpe startet nicht [Antwort] Streit [Analyse] Gemäß „Verbrauchsvorschriften“ 5.1.6-4 sollte der Druck der Löschwasserpumpe bei Nulldurchfluss nicht mehr als 140 % des Auslegungsarbeitsdrucks und mehr als 120 % des Auslegungsarbeitsdrucks betragen. ; Die Auslegungshöhe des automatischen Sprinklersystems in dieser Frage beträgt 1,0 MPa, daher sollte der Druck bei Nulldurchfluss nicht größer als 1×1,4=1,4 MPa sein. Option A ist falsch ; Bei Hydrantensystemen ohne druckstabilisierende Pumpe sollte die Hydrantenpumpe über den Strömungswächter im Auslassrohr des Löschwasserhochbehälters gestartet werden. Wenn die Durchflussrate mehr als 1 % bis 3 % der Auslegungsdurchflussrate der Löschwasserversorgung beträgt, sollte die Feuerlöschpumpe gestartet werden, d. h. mehr als 0,6 l/s, und die Sprinklerpumpe sollte gestartet werden. Wenn die Durchflussrate mehr als 0,81 l/s beträgt, sollte die Hydrantenpumpe gestartet werden. Option B ist richtig. ; Gemäß 11.0.2 sollten Löschwasserpumpen nicht mit einer Steuerfunktion zum automatischen Stoppen der Pumpe ausgestattet sein. Das Abschalten der Pumpe sollte von Mitarbeitern mit Führungsbefugnissen auf der Grundlage der Brandbekämpfungssituation festgelegt werden. Es ist falsch, dass der Motor automatisch aufhört zu arbeiten, wenn der Ausgangsdurchfluss der Hydrantenpumpe in Option C 25 l/s erreicht. Wie aus der Frage hervorgeht, beträgt der hydrostatische Druck am ungünstigsten Punkt der automatischen Sprinkleranlage 0,1 MPa, sodass keine Notwendigkeit besteht, eine Druckstabilisierungspumpe zu installieren. Das Wasserversorgungssystem des Hydranten, das direkt vom Hochwassertank gespeist wird, hat einen automatischen Startdurchflusswert von 1,0–2,0 l/s. Das heißt, wenn der Hydrant an der ungünstigsten Stelle verwendet wird (der Systemdurchfluss ist größer als 1,0–2,0 l/s), sendet der „Durchflussschalter“ ein Pumpenstartsignal. Wenn der Testausfluss des Hydranten 3 l/s beträgt, sollte die Hydrantenpumpe starten können. Option D ist falsch. Die Antwort auf diese Frage lautet B. [2016 Technical Practice 99] Unter den folgenden Aussagen zur Auswahl von Löschwasserpumpen sind () die richtigen. A. Diesel-Löschwasserpumpen sollten Dieselmotoren mit Zündkerzenzündung verwenden B. Die Durchfluss-Hub-Leistungskurve der Löschwasserpumpe sollte glatt sein, ohne Wendepunkte oder Höcker C. Die Modelle von Löschwasserpumpen in derselben Pumpengruppe für die Löschwasserversorgung sollten konsistent sein und die Anzahl der Arbeitspumpen sollte 5 nicht überschreiten eine Trockenaufstellung des Motors. [Antwort] BDE [Analyse] Die Löschwasserpumpe mit Dieselmotor sollte einen Dieselmotor mit Selbstzündung verwenden. Option A ist falsch. ; Die Förderhöhenkurve der Löschwasserpumpe sollte eine glatte Kurve ohne Wendepunkte und Buckel sein. Option B ist richtig. ; Die Modelle der Löschwasserpumpen in derselben Pumpengruppe für die Löschwasserversorgung sollten gleich sein und es sollten nicht mehr als 3 Arbeitspumpen vorhanden sein. Option C ist falsch. ; Die Dichtungsmethode und das Material des Löschwasserpumpenschachts sollten den Anforderungen entsprechen, damit die Löschwasserpumpe mit der niedrigsten Durchflussrate betrieben werden kann. Option D ist richtig. ; Beim Einsatz einer motorbetriebenen Löschwasserpumpe sollten Sie eine Löschwasserpumpe mit Trockenaufstellung des Motors wählen. Option E ist richtig. Die Antwort auf diese Frage lautet BDE. [Gesamtkapazität 99 im Jahr 2016] Eine Industriefabrik im Süden erstreckt sich über eine Fläche von 180 ha, ein rechteckiges Grundstück mit einer Breite von 1000 m. Der Feuerlöschpumpenraum ist ein eigenständiges Gebäude und befindet sich in der Mitte des Grundstücks. Das Löschwasserversorgungssystem verfügt über ein temporäres Hochdrucksystem für den Innen- und Außenbereich. Der Systemauslegungsdurchfluss und -druck beträgt 120 l/s bzw. 1,0 MPa. Der Fußweg von der Feuerleitzentrale im Werksbereich bis zum Feuerlöschpumpenraum beträgt 800 m. Zum Zeitpunkt der Abnahme entsprechen die folgenden Prüfergebnisse dem aktuellen Stand * * Zu den technischen Brandschutznormen gehören (). A. Es gibt einen Höhenunterschied von 50 mm zwischen dem Boden der Feuerlöschpumpe und dem Boden im Freien und es gibt keine Wasserrückhalteeinrichtung B. Die Gehentfernung vom Feuerhydranten am ungünstigsten Außenpunkt zum Feuerlöschpumpenraum beträgt 1350 m C. Die Auslegungsdurchflussrate der Druckstabilisierungspumpe beträgt 3 l/s D. Die Feuerlöschwasserpumpe hat fünf Verwendungszwecke und einen Standby-Modus. E. Es gibt keinen Dienstraum im Feuerlöschpumpenraum. [Antwort] CE [Analyse] Gemäß 5.5.14 der „Verbrauchsordnung“ muss der Feuerlöschpumpenraum technische Maßnahmen ergreifen, um Überschwemmungen zu verhindern. Option A ist falsch ; Der Frage zufolge befindet sich das Wasserpumpenhaus in der Mitte des Fabrikgeländes und das Fabrikgelände ist rechteckig. Daher beträgt die Entfernung vom Wasserpumpenhaus bis zum ungünstigsten Punkt (am weitesten entfernten Punkt) des Fabrikgeländes etwa 1030 m. Daher beträgt die Entfernung vom ungünstigsten Außenpunkt des Hydranten zum Fabrikgelände 320 m. Der Schutzradius des Außenhydranten beträgt 150 m. Daher ist der Einsatz eines Hydranten im Außenbereich unzumutbar. Option B ist falsch. ; Gemäß 5.3.2-2 sollte die normale Leckage des Löschwasserversorgungsrohrnetzes anhand des Rohrmaterials und der Schnittstellenform ermittelt werden. Wenn keine Leckagedaten für das Rohrnetz vorliegen, sollte der Auslegungsdurchfluss der Druckstabilisierungspumpe mit 1–3 % des Auslegungsdurchflusses der Löschwasserversorgung berechnet werden und nicht weniger als 1 l/s betragen ; Die Auslegungsdurchflussrate dieser Frage beträgt 120 l/s, sodass die Auslegungsdurchflussrate der Druckstabilisierungspumpe zwischen 1,2 und 3,6 l/s liegt. Option C ist richtig ; Nach den Grundsätzen „eine Bereitschaft und eine im Einsatz“ und „zwei Bereitschaften und eine im Einsatz“ erfüllt nur eine von fünf Feuerlöschpumpen die Anforderungen nicht. Option D ist falsch. ; Es ist nicht erforderlich, im Feuerlöschpumpenraum einen Dienstraum einzurichten. Option E ist richtig. Die Antwort auf diese Frage lautet CE.
Reply #22017-08-22
Das Löschwasserversorgungssystem ist ein sehr wichtiges System im Brandschutz. Die Feuerlöschpumpe ist die Wasserquelle für das Löschwasserversorgungssystem, daher sollte die Feuerlöschpumpe auch im Mittelpunkt der Prüfung stehen.
Reply #32017-08-29
Die Löschwasserpumpe sollte mit einer Reservepumpe ausgestattet sein und ihre Leistung sollte mit der der Arbeitspumpe übereinstimmen. Die folgenden Gebäude müssen jedoch nicht mit einer Backup-Pumpe ausgestattet werden.: 1. Wohngebäude mit einer Gebäudehöhe von weniger als 54 m und Gebäude mit einer geplanten Durchflussrate der Löschwasserversorgung im Freien von weniger als oder gleich 25 l/s. 2. Gebäude, deren Auslegungsdurchfluss für die Löschwasserversorgung in Innenräumen höchstens 10 l/s beträgt. Müssen diese beiden Bedingungen erfüllt sein oder reicht nur eine davon aus?
Reply #42017-08-29
Der Inhalt von Artikel 5.1.10 in GB50974-2014 sollte bei wörtlicher Auslegung der Aussage nur einen davon enthalten.
Reply #52017-08-30
Die routinemäßige Wartung und Verwaltung von Löschwasserpumpen ist sehr wichtig. Da es selten verwendet wird, kann es leicht übersehen werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.