Welche Anforderungen gelten für die Einrichtung von Dämmen im Pumpengebiet? Gibt es **zugehörige Standards und Vorschriften?
Was ist mit dem Pumpenbereich gemeint? Ist das der Ort, an dem die Pumpen zusammen installiert sind? Hat man keine Sorge, dass Lecks zu Schäden am Motor führen könnten?
Die Pumpen im Tankbereich sollen laut den Experten entweder außerhalb des Deiches platziert werden oder in einem separaten Bereich untergebracht werden, wofür ein kleiner Deich errichtet werden muss
Wird die Pumpebene in chemischen Anlagen nicht immer zentral angeordnet?
Die Motoren sind alle explosionsgeschützt; solange es zu keinem Auslaufen kommt, hat das keinen Einfluss auf die Motoren
Vor Ort weiß man, dass um die Transportpumpe eine kleine Absperrung errichtet werden muss – in etwa 150 mm Höhe. Sie ist nicht so hoch wie die Absperrungen im Bereich der Lagerbehälter. Die Funktion besteht darin, ein unkontrolliertes Austritt des Materials bei einem Pumpenleck zu verhindern. Ich weiß auch nicht, ob es entsprechende Vorschriften gibt. Falls jemand davon weiß, bitte ich um Hinweise
Die Höhe der Dämme soll anscheinend nicht über 30 CM liegen; im Bereich der Tanks gibt es Brandschutzwälle
Bitte beziehen Sie sich auf Artikel 3.0.18 der „SH 3011-2011 – Normen für die Planung der Anlagen in der Petrochemieindustrie“.
Brandwände und Dämme sind zwei unterschiedliche Begriffe.