Überstrom im Motor

2017-11-18View Original

Thread Content

37KW-Weichstart-Zentrifugalpumpe (Erprobung einer neuen Pumpe, Medium: Wasser): Wenn die Auslassventile geschlossen sind und die Pumpe gestartet wird, überschreitet der Stromwert das Niveau um das 1-Fache und es tritt ein Ausschalten der Pumpe ein. Welche könnten die Ursachen dafür sein? Gibt es ein Problem mit dem Elektriksystem? (1 als Ersatz für 1, bei 2 Pumpen ist die Situation gleich)
Reply #22017-11-18
Die Leistung einer Zentrifugalpumpe ist am geringsten, wenn die Ventile geschlossen sind. Der Startstrom bei sanftem Start beträgt in der Regel 2–3 Mal den Nenndurchflussstrom. Kollidiert die Startzeit mit der Zeit, die für den Schutz der Pumpe vorgesehen ist?
Reply #32017-11-18
Mögliche Ursachen: 1. Die Stromeinstellung des Überlastschutzes ist zu niedrig; 2. Die Zeit einstellung der Überlastschutzfunktion ist zu kurz ; 3. Ein Defekt an der Pumpe selbst führt zu einem erhöhten Stromverbrauch ;
Reply #42017-11-18
Der Startstrom bei einer sanften Startmethode beträgt in der Regel das Zwei- bis Dreifache des normalen Startstroms.
Reply #52017-11-18
Wechselstrom-Start oder Stern-Dreieck-Start! Beim Frequenzumrichter-Start tritt dieses Problem doch nicht auf, oder?
Reply #62017-11-18
1. Die Startschutzzeit ist zu kurz, versuchen Sie, sie zu verlängern. 2. Funktioniert das Drehen des Pumpengehäuses normal? Es könnte sich um einen mechanischen Defekt der Pumpe oder des Antriebs handeln. 3. Gibt es Probleme mit der Isolierung?
Reply #72017-11-19
Nach dem Start öffnet sich die Auslassventil nicht; bei Umstieg auf die Netzspannung bleibt der Strom ständig über dem Nennwert
Reply #82017-11-19
Nach dem Start öffnet sich die Auslassventil nicht; bei Umstellung auf die Netzspannung bleibt die Stromstärke über dem Nennwert – das Drehen des Antriebs funktioniert jedoch einwandfrei
Reply #92017-11-19
Weicher Start – nach dem Start öffnet sich die Ausgangsventil nicht; bei Umstieg auf die Netzspannung bleibt der Strom ständig über dem Nennwert
Reply #102017-11-19
Man kann den Modellcode für Durchfluss und Förderhöhe auf der Unterseite der Plakette ablesen sowie den Durchmesser des Laufrads messen – damit lässt sich ein Wert ermitteln!
Reply #112017-11-19
Gibt es Parameter für diese Pumpe? Was ist das Medium, das bei der tatsächlichen Betriebsweise verwendet wird?
Reply #122017-11-19
Gibt es Parameter für diese Pumpe? Was ist das Medium, das bei der tatsächlichen Betriebsweise verwendet wird?
Reply #132017-11-19
Gibt es Parameter für diese Pumpe? Was ist das Medium, das bei der tatsächlichen Betriebsweise verwendet wird?
Reply #142017-11-19
Die Dichte des Wassers ist viel größer als die Dichte des vorgesehenen Mediums

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.