Nachdem der Soft-Starter von Schneider, der ursprünglich in der Warmwasserpumpe unserer Fabrik verwendet wurde, defekt ging, wurde ein neuer Soft-Starter von Schneider eingebaut. Beim Fernstart der Zirkulationspumpe im Steuerraum stoppte der Motor der Zirkulationspumpe bereits nach 5 bis 6 Sekunden abrupt. Der Weichstartstrom stieg zwar auf 339 A an, blieb dann jedoch konstant – bei einem normalen Start sollte der Weichstartstrom auf 600 A ansteigen und anschließend auf den Normalbetriebsstrom von 165 A sinken. Der Motor gab ein Summen von sich, und die Anzeigelampe leuchtete grün – grün steht für den Betriebszustand. Es ist normal, dass der Motor der Zirkulationspumpe für einen Moment nicht mehr läuft und anschließend das Rad gedreht werden muss; sobald die Zirkulationspumpe erneut gestartet wird, funktioniert sie wieder einwandfrei. Später konnte durch umfassende Analysen festgestellt werden, dass es keine Probleme auf mechanischer Ebene gab. Doch es blieb unklar, warum der Motor der Zirkulationspumpe plötzlich aufhörte zu arbeiten. Es ist jetzt dringend notwendig, dass alle dabei helfen, das zu analysieren.
Warum ist der vorherige Softstarter ausgebrannt?
Ist es ein Problem mit dem Motor? Wurden die Lager des Motors bereits ausgetauscht? Bei einigen Motoren gibt es Wellenfedern an den Lagern – wurde darauf bei der Wartung geachtet?
Prüfen, ob beim Antriebskontaktor des Motors eine schlechte Verbindung vorliegt~~~ Zum Startzeitpunkt tritt ein Phasenverlust auf; nach dem Neustart funktioniert der Kontakt wieder~~~~~
Wenn es wieder normal startet, bedeutet das, dass mit der Pumpe alles in Ordnung ist. Dann muss man nach Ursachen im Motorbereich suchen
Probleme mit der Soft-Start-Einstellung: Verlängern Sie die Zeit des Spannungsabfalls beim Soft-Start. Der übergeordnete Schalter muss auslösen. Die Kurzschlussstromstärke sollte erhöht werden, außerdem muss die Verzögerung verlängert werden