:lol Kennt jemand die Antwort?
Auf dem Flüssigkeitsstand-Schauglas des Lagertanks befindet sich eine Markierung für einen niedrigen Flüssigkeitsstand. Berechnen Sie den Druckunterschied, der durch die vertikale Höhe vom niedrigen Flüssigkeitsspiegel zur Senderebene verursacht wird. Berechnen Sie es gemäß P=ρgh. Der Puffer ist beispielsweise Weißöl. Die Dichte des Weißöls beträgt 800 kg/m³, g=9,81, h=der Abstand vom Flüssigkeitsspiegel zur Senderebene, in m. Die berechnete Druckeinheit ist Pa
Ich habe eine kleine Frage: Ist H die Installationsebene des Senders? Da sich am Tank Anschlüsse für die Erkennung hoher Flüssigkeitsstände und für niedrige Flüssigkeitsstände befinden, müssen die beiden Erkennungsanschlüsse und der Sender angeschlossen werden. Konkret bezieht sich H auf die Entfernung von wo nach wo.
Bei Flüssigkeitsstandtransmittern handelt es sich im Allgemeinen um Differenzdrucktransmitter. Es gibt zwei Schnittstellen am Sender, nämlich H und L. Der H-Anschluss ist mit dem unteren Anschluss am Tank verbunden, und der L-Anschluss ist mit dem höheren Anschluss am Tank verbunden. Die Höhe des Flüssigkeitsspiegels H hängt davon ab, wo der Messumformer installiert ist. Der vertikale Abstand von der Druckebene des Senders zur Markierung für niedrigen Flüssigkeitsstand auf dem Glasschauglas am Tank.
Okay, danke. Ich würde gerne noch einmal fragen. Wie wird die Untermeldung berechnet, wenn der Flüssigkeitsstandtransmitter gerade mit der Niedrigstandslinie bündig ist? Oder liegt es daran, dass das 52-System selbst keine Untermeldungen vornimmt und lediglich einen hohen Berichtswert haben muss?