Thread Content
Als unsere Fabrik erst errichtet wurde, wurde für das Warmwassersystem die Zentrifelpumpe KQW150/460-75/4 (Z) der Kayquan-Gruppe verwendet (Durchfluss: 200 m³/h, Druck: 80 m). Drei Pumpen wurden eingesetzt – zwei davon arbeiteten gleichzeitig, während eine als Ersatzpumpe diente. Der Stromverbrauch lag bei 110 bis 120 A. Die Ausgänge der Warmwasserpumpen waren miteinander verbunden; anschließend wurde das Wasser in zwei Plattenwärmeübertrager geleitet – einer kühlte das Wasser auf 40 Grad herab, der andere auf 45 Grad. Danach wurde das Wasser in die jeweiligen Leitungen geleitet, wo es weiter gekühlt oder isoliert wurde. Der Rohrdurchmesser des Ausgangsrohrs des Warmwasserspeichers beträgt DN300. An dieser Stelle ändert sich der Durchmesser auf DN200, damit das Rohr mit der Pumpe verbunden werden kann. Der Ausgangsdurchmesser der Pumpe beträgt ebenfalls DN200; dort ändert sich der Durchmesser erneut auf DN300. Anschließend führt das Rohr zum Plattenwärmeaustauscher, wo der Durchmesser wieder auf DN100 und DN300 ändert sich. Aufgrund der gestiegenen Produktionskapazität reicht der Durchfluss nicht aus. Deshalb werden die ursprünglichen drei Wassertemperierpumpen durch KQW200/460-110/4 (Z) (300 m³/h, 80 m) ersetzt. Auf der Seite mit dem 40-Grad-Warmwasser gibt es einen Durchflussmesser, der einen Wert von etwa 540 m³/h anzeigt. Bei einigen Geräten gibt es keinen Durchflussmesser, daher sollte der tatsächliche Durchfluss höher sein. Im Winter fließt das Wasser in den Rohren mit einer Temperatur von 45 Grad nicht gut – es entsteht Stagnierendes Wasser. Daher ist nun geplant, eine der Pumpen vom Typ KQW200/460-110/4 (Z) (300 m³/h, 80 m) durch eine Pumpe vom Typ KQW200/400-75/4 (Z) (400 m³/h, 50 m) zu ersetzen. Diese neue Pumpe soll dann ausschließlich warmes Wasser bei 40 Grad liefern – dazu wird am Auslass der Pumpe ein Ventil eingebaut, um sie von den anderen beiden Pumpen zu trennen. Die beiden ursprünglichen Pumpen sollen weiterhin warmes Wasser bei 45 Grad liefern (eine in Betrieb, die andere als Ersatz). Kann man ohne Änderung des Durchmessers der vorhandenen Rohre den Bedarf an warmem Wasser bei 40 Grad decken? Falls dies nicht möglich ist, empfehlen Sie bitte ein geeigneteres Modell.
Bei so vielen Worten habe ich es wohl verstanden: Der Autor meint, dass es sich um 400 Kubikmeter handelt, wobei für 50 Meter ein separater Anschluss für warmes Wasser bei 40° Celsius vorhanden ist. Früher gab es zwei Anlagen mit jeweils 300 Kubikmetern, die für 80 Meter warmes Wasser bei 45° Celsius bereitstellten. Wenn alles getrennt versorgt werden soll, sind 540 Kubikmeter bei 80 Metern nötig – kann die von Ihnen gewählte Pumpe das leisten?