Warum erreicht die Reichweite der Düse nicht den erforderlichen Wert

2018-06-12View Original

Thread Content

Wir müssen in unserem Lagerbereich ein Sprühsystem einbauen. Wegen der knappen Zeit mussten vorhandene Materialien und Ausrüstungen verwendet werden. Ich habe von der Wasserversorgungsleitung DN100 (Wasserdruck 4 kg, Durchfluss unbekannt) eine Leitung DN65 abgezweigt (etwa 100 Meter lang). Anschließend wurde diese Leitung in zwei Teile geteilt; zu jedem Teil wurde jeweils eine PD65-30-Pumpenanlage angeschlossen. Hinter den Pumpen verliefen weitere Leitungen im DN65-Format – eine davon war etwa 180 Meter lang, die andere etwa 220 Meter lang. An jeder Leitung befanden sich 4 Düsen. Im Moment kann nur eine Pumpe betrieben werden; die Sprühweite beträgt etwa 8–10 Meter. Das ausgespritzte Wasser hat keine große Druckkraft – von einer Vernebelung ganz zu schweigen. Die Höhe vom Schnittpunkt mit der DN100-Rohrleitung bis zur Einlassstelle der Wasserpumpe beträgt etwa 5–6 Meter. Der Höhenunterschied vom Auslass der Wasserpumpe bis zum Sprühkopf am höchsten Punkt beträgt etwa 8 Meter. Warum erreicht die Sprühweite der Düse nicht den vorgeschriebenen Wert? Ist die Durchflussmenge der Wasserpumpe geringer? (Ich habe nur GD65-30 zur Verfügung), oder reicht die ursprüngliche Wassermenge der DN100-Wasserleitungen nicht aus? Sobald die Pumpe eingeschaltet wird, gibt es fast kein Wasser mehr an den Wasseranschlüssen am Ende des DN100-Rohrs. Oder andere Gründe? Wie hoch ist eigentlich die Durchflussmenge des GD65-30? Warum steht es manchmal im Internet als 25 m³/h und manchmal als 15 m³/h?
Reply #22018-06-12
Verbinden Sie die Pumpe in der Nähe des Sprühkopfes – oder installieren Sie eine Druckverstärkungspumpe in der Nähe des Sprühkopfes
Reply #32018-06-12
Außerdem wird eine Druckpumpe hinzugefügt, was wieder das Problem der Serienschaltung mehrerer Pumpen mit sich bringt. Am einfachsten ist jetzt, eine Pumpe mit höherer Förderhöhe zu verwenden. Jetzt beträgt der Höhenunterschied zwischen Düse und Pumpenausgang 6 bis 7 Meter, die Pumpe hat eine Förderhöhe von 30 Metern – der Druckverlust durch die horizontale Länge der Rohre ist wohl nicht so groß.
Reply #42018-06-12
Bei vollem Durchfluss ist die Förderhöhe ohnehin nicht groß, dann sind da noch 200 Meter sowie Ventile und Biegungen usw

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.